Jak zpozdit náběh některého HDV ?

<< < (2/5) > >>

Jiří_Hrubý:
Sežeňte elektrikáře, který provede na místě základní měření. Podle toho vám doporučí vhodné řešení. Soudě dle zaměňování měřené a neměřené části, se tak i vyhnete případným komplikacím, plynoucím ze zřízení NO, či jiného neoprávněného zásahu v neměřené části.

Vlado Konrád:
Pán písal, že je to v meranej časti. Ak je to tak, stačí výmena ističov s chr B za C

Jiří_Hrubý:
HDV je neměřená část, vycházím z toho, co opakovaně uvádí. Laik zpravidla nerozlišuje majetkové rozhraní a čas od času tak dochází ke zbytečným komplikacím.
Jedná-li se však o měřenou instalaci, je navýšení či změna charakteristik y HJ nejsnazším řešením, s ohledem na vyžadovaný komfort.

Václav Třetí:
Tazatel je verifikovaný, takže laik asi nebude, jen používá v daném případě nevhodnou terminologii.

Vyměnit hlavní jistič před elměrem za vyšší hodnotu bude zřejmě možné, je to ale otázka doplatku rozdílu za jeho hodnotu. Prosadit změnu charakteristik y HJ je u všech distributorů čím dále složitější.

Bylo by užitečné, kdyby tazatel prozradil více detailů problému. Jaká je hodnota HJ a jaká by byla třeba, aby se problém odstranil. Kolik je tam bytů? Jak časté jsou výpadky sítě a padá HJ pokaždé? O jaké spotřebiče se jedná, jsou tam ve větším množství spínané zdroje a počítačová technika?

Rozmahel Vladimír:
Poptal bych u distributora osazení měření průběhu proudu odběru celého domu. Podle toho by se dalo postupovat dál.
Je možné, že je tam značná nesymetrie?
Je to dotaz na projektanta. Předpokládám novější objekt?

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana