Jak zpozdit náběh některého HDV ?

(1/5) > >>

PavelK67:
Bytový dům, RE, 2xjistič pro 2x HDV.  Výpadek distribuční sítě, obnovení napájení....vý padek hlavního jističe.   S velkou pravděpodobnos tí to vybavení jističe způsobí náběhový proud domu.
Manuální nahození 1.HDV a pak 2.HDV proběhne úspěšně bez vybavení hlavního jističe.

Řešením by mohlo být zpoždění náběhu jednoho HDV oproti druhému...snad ...   Nechci to ale řešit zpožďovacím relé+stykač.  
Napadá vás jiné řešení, údajně je nějaký jiný přístroj přímo na toto dělaný ?    (poklona)

Václav Třetí:
HDV by mělo být v neměřené části rozvodu a na jeho začátku by měly být nožové pojistky.

František Šohajda:
Citace

S velkou pravděpodobnos tí to vybavení jističe způsobí náběhový proud domu.

Pokud je to tak na 100% tak silnější jistič.Jinou charakteristik u asi nepovolí!

Žádné zpoždění v HDV nedovolí distribuce. (dance)

Vyzkoušet změřit náběh při vypnutí a zapnutí.Měřič s pamětí....

PavelK67:
asi jsem měl napsat, že se jedná o HDV za jediným distribučním elektroměrem, takže to není  o ne/povolení změny jističe distribuce,  jde mi o to zpoždění náběhu jednoho z těch 2 HDV, tedy už v měřené části rozvodu. Výměna hlavního jističe distribuce je až poslední volba.

František Šohajda:
Potom ještě existuje motorový pohon na jistič se zpožděním....