Jaký stykač s nuceným vedením kontaktů použít?
dfasf:
Dáte mi tip na modelovou řadu stykačů, popř přesný typ, s nuceným vedením kontaktů s 2NO a 2NC, 16A cívka na 230V?
Snažím se vyřešit opakovaně praskající pojistku 11F1, viz schéma v příloze, v obvodu nouzového osvětlení s dvěma přívody.
Kdykoliv dojde k blackoutu a následnému přechodu zpět na běžný zdroj přetaví se pojistka, během normálního provozu se toto nikdy nestane. Keramická pojistka je vždy viditelně poškozena tvrdým zkratem, pojistkové pouzdro je již opálené od vzniklých el.oblouků.
Mám podezření, že se na kontaktech relé K2 potkají fáze. Běžné napájení je z L1 a nouzové z L2. Nicméně přepojení na stejnou fázi nelze realizovat z více důvodů.
M S:
LC1D098P7
https://www.se.com/sk/sk/product/LC1D098P7/st%C3%BDka-4p2z+-2v-20a-ac1-440vpomocn%C3%A9-kontakty-1z+1v-cievka-230v-50hz/?range=664-tesys-deca-contactors&parent-subcategory-id=1510&filter=business-1-priemyselna-automatiz%C3%A1cia-a-riadenie&selectedNodeId=12146440908
dfasf:
Citace: M S 19.09.2025, 21:00
LC1D098P7
https://www.se.com/sk/sk/product/LC1D098P7/st%C3%BDka-4p2z+-2v-20a-ac1-440vpomocn%C3%A9-kontakty-1z+1v-cievka-230v-50hz/?range=664-tesys-deca-contactors&parent-subcategory-id=1510&filter=business-1-priemyselna-automatiz%C3%A1cia-a-riadenie&selectedNodeId=12146440908
Našel jsem v datasheetu, že pouze pomocné kontakty jsou s nuceným vedením, viz příloha. Jste si prosím jistý, že i hlavní kontakty splňují tyto kritéria?
Určitě pošlu dotaz i výrobci.
Michael S. Dobrý:
Nebylo by lepší použít dva stykače? Jeden pro hlavní napájení a druhý pro "nouzové" s tím že do ovládání vložíte časovou prodlevu. Pravděpodobně se při přepnutí vytvoří zkrat z důvodu oblouku mezi kontakty.
dfasf:
Citace: Michael S. Dobrý 20.09.2025, 09:40
Nebylo by lepší použít dva stykače? Jeden pro hlavní napájení a druhý pro "nouzové" s tím že do ovládání vložíte časovou prodlevu. Pravděpodobně se při přepnutí vytvoří zkrat z důvodu oblouku mezi kontakty.
Určite je to jedna z možností a vůbec ji nezavrhuji. Nicméně je to asi až ta poslední možnost, pokud nenaleznu správný stykač který zajistí bezpečné přepínaní mezi přívody.
Elektrická instalace se nacházi na komerčne registrované superjachtě a každý takový zásah musí být Flag a Class Approved. K tomu je samozřejmně nutné dodat updatovanou projektovou dokumentaci od autorizované společnosti, revizi atd.
Většina z toho odpadne pokud se jen vymění stykač za stykač z vhodnou konstrukcí, pokud se teda takový vyrabí.