Smí být v TT soustavě přepěťová ochrana umístěná před proudovým chráničem?

(1/4) > >>

Martin1332:
Jedná se o rozvaděč (outdoor kabinet) pro radioamatersko u technologii, z důvodu rušení ze sítě je PE vlastní, v L a N jsou filtry. Z hlediska připojení k distribuční síti se tedy jedná o TT soustavu. Přívod odjištěn. Na vstupu hlavní filtr, přepěťová ochrana, vypínač s vyrážecí cívkou a proudový chránič. Setkal jsem se s názorem, že přepěťová ochrana musí být v TT síti až za proudovým chráničem kvůli možné poruše. Anebo ještě hůře, že proudový chránič v TT musí prý být úplně první i před vypínáním. Je to opravdu nutnost? Nevidím pro to žádný logický důvod. Přepěťovka je určena pro TT (1+1) a z hlediska bezpečnosti, pokud by se prorazil první varistor mezi L a N, tak by měl vybavit jistič a k žádnému úniku proudu do PE by nemělo dojít. Naopak pro správnou fci přepěťové ochrany by tato měla být co nejblíže k přívodu. První, hlavní filtr před proudovým chráničem je také jenom mezi L a N (a to je odjištěné),   do PE nic nemůže utíkat. Do rozvaděče nemá přístup nikdo bez elektrotechnic kého vzdělání.

Jiří Schwarz:
Když dáte přepěťovou ochranu až za proudový chránič, měl by chránič být zpožděný.
A proč nechránit i ten chránič před přepěťovou špičkou?

Fuk Tomáš:
Citace: Martin1332  18.08.2025, 16:04

Setkal jsem se s názorem…
Není problém setkat se s libovolným názorem (viz příloha). Podstatné je, kdo je autorem názoru a o co jej opírá.

Radim Strycharski:
Citace: Martin1332  18.08.2025, 16:04

Setkal jsem se s názorem, že přepěťová ochrana musí být v TT síti až za proudovým chráničem kvůli možné poruše. Anebo ještě hůře, že proudový chránič v TT musí prý být úplně první i před vypínáním. Je to opravdu nutnost? Nevidím pro to žádný logický důvod.

Tak samozřejmě pokud máte rozvaděč třídy ochrany I a celý rozvaděč bez výjimky potřebujete chránit na svou vlastní zem, čili v síti TT, tak musíte už přívod do něj mimo tento rozvaděč chránit chráničem. Takže nevyhnutelně pak dojde k situaci, že je první chránič a druhá přepěťová ochrana. Pak je ještě druhá možnost, že konstrukci přívodu do rozvaděče s přepěťovou ochranou a s chráničem za ní včetně propojovacích vodičů zajistíte ve dvojité izolaci a pak to můžete mít v tom samém rozvaděči.   

Jan Hájek:
Tady je v montážním návodu DEHNguard modular DG M TNC ACI 275 FM ukázka zapojení:

https://www.dehn.cz/store/f/61952438/EBA/2016_18S_0122_3011107_DG%20M%20xx%20ACI%20275%20FM_WEB.pdf

Více o technologii ACI - DEHNguard ACI

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana