Jak vytvořit dokumentaci a výrobní štítek pro částečně rekonstruovaný rozvaděč ?

<< < (5/5)

Zdeněk Mazač:
Citace: Jan Franěk  17.08.2025, 07:49

Pamatuji variantu celé kuchyně mimo osvětlení (nejčastěji),   ale i více "stopek" pro určité skupiny spotřebičů a zásuvek.

Zde vnímám hlavně problém s nedostatečnou projektovou podporou, což vzniklo předpokládám kvůli nízké vysoutěžené ceně. Odnese to realizační firma tím, že bude mít vícenáklady na to, aby mohla předat revizákovi všechny potřebné podklady. Viz probírané řešení legislativní rozvaděče.

Všechno má řešení, ale vždy to stojí zákazníka nějaké peníze navíc (drinks)


Tlačítko STOP má vždy bezpečnostní funkci, každý větší spotřebič by měl mít ve velkých kuchyních vlastní okruh a některé spotřebiče i vlastní vypínač poblíž spotřebiče. Jinak hrozí nebezpečí v případě potřeby záměny STOP tlačítka pro celou kuchyni a STOP tlačítka pro skupinu spotřebičů.

Jan Franěk:
Ano, máš pravdu. Je to samozřejmě i otázka vhodného označení čí umístění jednotlivých tlačítek.

Dominik Ludvík:
Omlouvám se za odmlku, nějak poslední dobou pracuji téměř nonstop, proto jen v krátkosti doplním. V kuchyni je POUZE jedno stop tlačítko které vypne vše kromě osvětlení + se rozsvítí orientační NO, prostě to vyhodí DEON. Druhé je na rozvaděči a to vybaví oba DEONy - tedy celý rozvaděč.  Vypínače u spotřebičů nejsou protože jednak by to orientativně bylo složité, to uspořádání kuchyně je trochu zvláštní a bylo by to vše nepřehledné, nicméně všechny pevně připojené spotřebiče mají svoje hlavní vypínače na sobě takže osazovat další vypínače by bylo dle mě i autora projektu kuchyně kontraprodukti vní.
Jinak každý spotřebič zde má svůj okruh a svůj chránič. 1F kombi-chrániče a 3F chránič + jistič

Co se týče zmínky o soutěžení zakázky, zde je to bohužel naprostá pravda, perličkou už je jen to, že původně to měla realizovat jiná firma....

Kamil Novák:
Citace: Dominik Ludvík  19.08.2025, 23:37

... nicméně všechny pevně připojené spotřebiče mají svoje hlavní vypínače na sobě takže osazovat další vypínače by bylo dle mě i autora projektu kuchyně kontraprodukti vní.

Můžete sdělit jaké pevně instalované spotřebiče "s hlavními vypínači na sobě" tam budou?
V tomto segmentu se pohybuji poměrně často. Nejčastěji se montují výrobky Electrolux/Zanussi ,  Winterhalter (sporáky, kotle, pánve, fritézy, myčky...)  a ty žádné hlavní vypínače nemají.
U konvektomatů jde nejčastěji o Rational a ty se spínají tlačítkem nebo na dotykovém displeji, což taky není hlavní vypínač.
Škrabky zeleniny bývají zpravidla Vares nebo Pentas a ty jsou taky bez hlavních vypínačů (výrobce požaduje napojení z externího)...

Dominik Ludvík:
Citace: Kamil Novák  20.08.2025, 01:33

Můžete sdělit jaké pevně instalované spotřebiče "s hlavními vypínači na sobě" tam budou?

Nemůžu, protože to nevím, ale opakovaně jsem to řešil s dodavatelem kuchyně a on tvrdí, že vše má své vypínače na sobě a není tedy potřeba mít další na stěně. I v dokumentaci má řešené pouze umístění vývodu, a požadavek na jištění a centrální tlačítko STOP. Nic víc...

Navigace

[0] Index zpráv

[*] Předchozí strana