Může být revizní zpráva pro přechod z D02d na D25d bez předchozí dokumentace?

(1/4) > >>

DavidStaryBarak:

Koupil jsem RD z cca. roku 1900. Následně prošel několika rekonstrukcemi a má udělané kompletní nové el. rozvody vše v mědi hlavní jistič 3x25A, skříň pro elektroměr je pro dvoutarif s vydrátováním. Domácí rozvaděč obsahuje i proudové chrániče i třífázový stykač na který je připojený bojler pro ohřev vody (nyní spínaný ručně jističem relé). Dle info bylo vše připraveno na dvoutarif akorát to nikdo nedotáhl do konce (schválení).

K rozvaděči jsem našel jen rukou nakreslené el. schéma dále nic, papíry ani revize žádné pokud vím (je nějaká databáze?? kde bych koukl zda byla udělána). Co vše bude potřeba dodělat jak pro osobní klid tak pro schválení přechodu z D02d na D25d? A kolik to může cca. stát?

To že si musím pozvat revizáka je mi jasné. Jde mi o to abych neskončil "jen s papírem" (tak jako jsem skončil po kontrole spalinové cesty kdy borec dal razítko vzal peníze a chtěl jít aniž by vůbec viděl komín),   ale abych měl zadání a věděl jsem co vše má projít a co vše mi má vydat za papíry.

Jiří_Hrubý:
Pro změnu sazby musí především ER odpovídat aktuálním PP distributora.
Revize stačí v podstatě jen na něj a vyplnění žádosti o změnu u dodavatele.
Taková revize stojí čas 1-2 kKč a “RT” to ani neuvidí.
Ale vy chcete zodpovědně skutečnou revizi na celý objekt. Vzhledem k absenci PD narazíte u skutečného RT a bude to znamenat chtít po něm ještě vytvoření alespoň základní DSPS. Tam už je to ovšem o vaší solventnosti, protože ten princip je jednoduchý, pro RT je snazší udělat dvě tři revize menšího objektu s dokumentací za den, než se trápit s bádáním co kdo kde provedl a proto tomu taky bude odpovídat cena.
Nebo narazíte na “RT” co mu zrovna nesypou přihlášky, bude vám dva dny bloumat po chalupě, nechá si řádně zaplatit a budete na tom jak s tím komínem.
Chcete-li své peníze investovat smysluplně, oslovte některého ze zdejších verifikovaných a obrňte se trpělivostí při čekání, až budou mít volno v diáři.

František Šohajda:
Citace

Co vše bude potřeba dodělat jak pro osobní klid tak pro schválení přechodu z D02d na D25d.

U sazeb se předělávají elektroměrové rozvaděče, jak píše kolega, musí odpovídat aktuálním připojovacím podmínkám!
Distribuci nezajímá co máte za elektroměrovým rozvaděčem. Na to jsou jiné instituce, a jiné zákony!
Dokumentaci máte v připojovacích podmínkách rozkreslenou,pokud upravujete stávající elměrák.
Pokud bude elměrák na novém místě, je potřeba zakreslení a malý projektík.Každ á distribuce E GD,ČEZ,PRE mají v PP napsáno, co konkrétně k jakému výkonu potřebujete, jako je revize,smlouva (ta musí být vždy i při menší změně) a další....

Kvita Ladislav:
Citace: František Šohajda  05.08.2025, 18:42

Distribuci nezajímá co máte za elektroměrovým rozvaděčem.


To je tedy odvážné tvrzení. Podmínkou přiznání sazby D25d je, že v odběrném místě musí být řádně instalován elektrický akumulační spotřebič pro vytápění objektu nebo elektrický akumulační spotřebič pro ohřev užitkové vody a že odběratel musí zajistit technické blokování elektrických akumulačních spotřebičů v dobách platnosti vysokého tarifu. To by mě zajímalo jak splnění těchto podmínek distribuční sazby ověříte, aniž byste se nepodíval dál, než za elektroměrový rozvaděč. Nebo u sazby pro vytápění, kde je podmínkou i minimální hodnota součtového instalovaného příkonu. Jak tohle ověříte pohledem do elektroměrovéh o rozvaděče?

František Šohajda:
Citace

Podmínkou přiznání sazby D25d je, že v odběrném místě musí být řádně instalován elektrický akumulační spotřebič pro vytápění objektu nebo elektrický

To by mělo být jasné každému. Vše je v PP distribuce....(...řádně instalovaný a napojený tepelný spotřebič....a td......)
Měl jsem na mysli instalaci jako takovou-osv.,zásuvky, sporák a pod...možná jsem to napsal jinak.

Už jsem viděl (narazil jsem při práci) několik domů,kde byla sazba D25d a v HDO nebyl připojen odvodní spínací N vodič do instalace-ani tam nikdy nebyl....! A přesto vše pod plombami několik let.
Vše mělo legální plombu distribuce.