S kolika svody počítat u stožáru?
Radim Strycharski:
Plechový žlab u 4 svodů srazil "s" ve své úrovni z 26 na 21. Jak by to asi vypadalo s uvažováním souvislé plechové střechy?
Jiří Schwarz:
U souvislé plechové střechy bychom museli řešit změnu krytiny kolem stožáru a průchodu kabelů.
Teoreticky zajímavé, ale v praxi to bylo "stavaři" odmítnuto
Milan Hudec:
Zajímavé, že u varianty 4svody bez okapů vyšla stejná vzdálenost na konci hřebenu i v místě konci střechy.
Jinak perfektní pro názornou osvětu, Pavle d ěkuji.
Jan Hájek:
Citace: Milan Hudec 03.06.2025, 07:50
Zajímavé, že u varianty 4svody bez okapů vyšla stejná vzdálenost na konci hřebenu i v místě konci střechy.
Jinak perfektní pro názornou osvětu, Pavle d ěkuji.
Ty příčné propoje mají na rozdělení bleskového proudu (u symetrických soustav obzvlášť), pouze minimální vliv.
Radim Strycharski:
Citace: Milan Hudec 03.06.2025, 07:50
Zajímavé, že u varianty 4svody bez okapů vyšla stejná vzdálenost na konci hřebenu i v místě konci střechy.
Jinak perfektní pro názornou osvětu, Pavle d ěkuji.
Taky bych čekal, že tam bude aspoň cenťák rozdíl.