S kolika svody počítat u stožáru?

<< < (2/6) > >>

Radim Strycharski:
Plechový žlab u 4 svodů srazil "s" ve své úrovni z 26 na 21. Jak by to asi vypadalo s uvažováním souvislé plechové střechy?

Jiří Schwarz:
U souvislé plechové střechy bychom museli řešit změnu krytiny kolem stožáru a průchodu kabelů.
Teoreticky zajímavé, ale v praxi to bylo "stavaři" odmítnuto

Milan Hudec:
Zajímavé, že u varianty 4svody bez okapů vyšla stejná vzdálenost na konci hřebenu i v místě konci střechy.
Jinak perfektní pro názornou osvětu, Pavle d ěkuji.

Jan Hájek:
Citace: Milan Hudec  03.06.2025, 07:50

Zajímavé, že u varianty 4svody bez okapů vyšla stejná vzdálenost na konci hřebenu i v místě konci střechy.
Jinak perfektní pro názornou osvětu, Pavle d ěkuji.


Ty příčné propoje mají na rozdělení bleskového proudu (u symetrických soustav obzvlášť),  pouze minimální vliv.

Radim Strycharski:
Citace: Milan Hudec  03.06.2025, 07:50

Zajímavé, že u varianty 4svody bez okapů vyšla stejná vzdálenost na konci hřebenu i v místě konci střechy.
Jinak perfektní pro názornou osvětu, Pavle d ěkuji.

Taky bych čekal, že tam bude aspoň cenťák rozdíl.