S kolika svody počítat u stožáru?
Pavel Horský:
Je to pořád jen výstup software tvořeného člověkem a i když jde pravděpodobně o dílo nějakého cílevědomého a zodpovědného Němce, nemusí být výstupní údaje uplně stoprocentní.. .i když za ty prachy by mělo být snad vše v pořádku (drinks)
Jiří Kantner:
Citace: Radim Strycharski 03.06.2025, 13:56
Taky bych čekal, že tam bude aspoň cenťák rozdíl.
Já tam vidím čísla 25 (verze 4 svody s okapy) a 26cm pro verzi 4 svody bez okapů.
Vzhledem k dokonale symetrickému zadání se okap uplatní jen minimálně. Příspěvek okapu k vyrovnání potenciálů bude minimální. Možná kdyby byla vodivost země v daném místě horší, mohl by ten efekt být o trošku větší.
Radim Strycharski:
Citace: Jiří Kantner 04.06.2025, 10:48
Já tam vidím čísla 25 (verze 4 svody s okapy) a 26cm pro verzi 4 svody bez okapů.
Jedná se jen o tu verzi 4 svody bez okapů, kdy je právě u věnce i u hřebene stejná hodnota 26. Asi zaokrouhlování hodnot programem.
Lukáš Rotrekl:
Citace: Radim Strycharski 02.06.2025, 20:11
Plechový žlab u 4 svodů srazil "s" ve své úrovni z 26 na 21. Jak by to asi vypadalo s uvažováním souvislé plechové střechy?
Něco takto + klasicky pro srovnání
Radim Strycharski:
Citace: Lukáš Rotrekl 05.06.2025, 21:14
Něco takto + klasicky pro srovnání
D.íky, ten plech vypadá zajímavě.