Je selektivita mezi jističi charakteristiky B a C?

(1/2) > >>

Jílek František:
Dá se považovat řazení jističů C v hlavním rozvaděči a následně B v zásuvkové skříni, obě 16A, za selektivní?

Pavel Čermák:
Asi jak kdy, při zkratu (podíváme li se na vypínací křivky) bych řekl, že ano. Při
delším přetížení bude C samozřejmě citlivější na menší nadproud.

Miroslav Minařík:
Pokud vím, tak u modulárních jističů ne.

Jiří_Hrubý:
Záleží na rozsahu instalace. V běžné chalupě s hlavním na objektu na tvrdý zkrat ne, při 50 m a delším HDV už se dá operovat s 15 kA hlavním a nějak to fungovat bude.
V rozsahu třeba jednoho patra to fungovat nebude.
Jiná situace je u nedokonalých zkratů a přetížení, tam C B většinou zafunguje správně.

Jílek František:
Reviduji skladovací halu (výchozí) a v hl rozvadeci je C a cca 18m vedení 5x2,5 je zasuvkova skrin s B ja tvrdím že to není selektivní ale projektatnt tvrdí že je to v pořádku