Mohu použít AlMgSi8 bez doplnění kovovým hrotem jako pomocný jímač?
Pavel Horský:
Na většině objektů jsou instalovány pomocné jímače sestrojené z drátu AlMgSi8, které nejsou ukončeny kovovými hroty. Není to náhodou chybou, která by měla být zohledněna v revizní zprávě?
František Šohajda:
Ano, je to běžné...Firmy to tak mají "zakořeněno" a montují to tak.
Pokud to budeme psát do závady v RZ, tak musíme tam napsat s čím (jakou normou) to kolizuje !
Je takový článek v normě ?
(Viděl někdo, co to s takovou slitinou AlMgSi při úderu udělá ? Zkoutí se? Zničí se?.....)
Kovová špička nemusí být, může být z celostního kovu a třeba pozinkováno... ..(ale daleko větší průměr jak 8mm)
Pavel Horský:
Pak si samozřejmě ještě kladu další otázky...
- jak asi dopadne tento drát, když z něj bude vytvořena jímací mřížová soustava?
- dokáží okuje vzniknuvší při úderu blesku do tohoto materiálu zapálit objekt (dřevostavba, šindelová střešní krytina, došková střešní krytina...) a nebo dokáží způsobit propálení střešní krytiny (PVC krytina tzv. bazénové technologie, lepenka - IPA atd.)?
Vlado Konrád:
Materiál je certifikovaný na realizáciu bleskozvodov. Čo sa stane až tam šľahne bude záležitosť poisťovne a jej náhrady škody. Ak je to urobené podľa 62305 1-4 s certifikovaným materiálom, je to čiste teoretická debata
Milan Hudec:
Dehn vyrábì jímací hrot, součástka za pár kaček, která je jistě pro tyto účely zkoušená (zde si rýpnu, proboha proč je nerezový šroub tak zbytečně dlouhý, kazí estetiku...... .), neni problém ji použít a mám klid.