Je preznačovanie vodiča čiernej farby, použitého ako stredný vodič (N) povolené?

(1/2) > >>

Eduard Kučera:
Situace :

obvod do soustavy TN-S:
použili kábel CYKY-J 4x35 (4Bx35) a vodič 35 mm2  čiernej farby vedený súbežne s uvedeným káblom, ktorý preznačili na koncoch návlačnými zmršťovacimi bužírkami svetlo-modrej farby na účel stredného vodiča (N).

Je toto riešenie vobec normami povolené? Može sa takto preznačiť vodič čiernej farby, ktorý má slúžiť ako stredný vodič? (je to v súlade s  EN 60 446 č.l.3.2.2?) Može sa viesť samostatne stredný vodič, mimo obloženia kábla, ktorá norma a čl. to rieši ?

Štefan Beláň:
2) Nesmí!  (plc)

Eduard Kučera:
Citace: Štefan Beláň  27.04.2007, 23:03

2) Nesmí!  (plc)



pan Beláň poprosím pokial možete aj uviesť normu a čl. s ktorou to je rozpore

Otakar Dosbaba:
To Kučera: A proč ten přiložený vodič N nemůže být světle modrý?

Na druhou stranu jsou ale pochopitelné případné ekonomické tlaky investora při přechodu soustavy z TN-C na TN-S, kdy doplnění N vodiče, po celé délce trasy svázaného stahovacími páskami s původním 4B kabelem vyjde neporovnatelně levněji, než výměna celého přívodního kabelu. Neobhajuji toto řešení, ale do doby nejbližší rekonstrukce by to snad mohlo být tolerováno - jde o to, jak při revizi "vyložit" to společné obložení. Nebo je to opravdu tak neprůstřelné? Samozřejmě, neuvažuji případy, kdy se v nové instalaci nevhodně díky neznalosti provozu zvolí hlavní přívody podružných rozvaděčů v TN-C a pak se vzápětí, z důvodu např. montáže slaboproudých technologií, musí přejít na TN-S.

Záhyna Lubomír:
Problém nastane, když chcete sehnat 70m buď příslušného kabelu nebo vodiče s izolací barvy modré, pak vám nabídnou 2000m a co s tím. Tak se přikloníte k řešení nouzovému a "neřemeslnému".

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana