Navrhli byste zemnič hromosvodu v blízkosti pilíře s nožovými pojistkami RD?
Radim Strycharski:
Citace: Miroslav Zuna 16.05.2025, 12:08
Hromosvod má 3 základní části : Jímací soustavu - svody - uzemnění . Kde norma požaduje izolovaný hromosvod musí být izolované logicky všechny jeho části.
Podle této teorie byste musel vodič HVI zaústit do země a v ní ho vést ke svému zemniči vzdálenému 15 metrů od zemniče u domu pro MET pospojování elektroinstala ce. Takže tudy cesta asi nepovede.
Pavel Horský:
Radime, kde jsi vzal oněch 15m?
To je izolační vzdálenost? :-D
"A není to málo Antone Pavloviči?" (dance)
Radim Strycharski:
Čítával jsem to v normách řešících dostatečnou vzdálenost oddělených uzemnění mezi vn a nn. Někdy se uvádí 15, jindy 20 m. Stačit by to mělo. Ovšem narostlo by "s" o těch dalších 15 m.
Milan Hudec:
Neovlivňování jednotlivých zemních soustav mezi sebou je náročná disciplína, typ půdy, výskyt mezilehlých kovových částí v zemi, vrstva vodivé půdy.......... ..
Někde mám staženo chování bleskové kaverny, opět spousty proměnných.
Navigace
[0] Index zpráv
[*] Předchozí strana