Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  VEŘEJNÁ ZÓNA
| |-+  Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik
| | |-+  Je možné použít CYSY v chráničce na výstupu z UPS?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Je možné použít CYSY v chráničce na výstupu z UPS?  (Přečteno 1571 krát)
Jan P.
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 14.02.2025, 10:13 »

UPS (CyberPower OLS3000EA),   která má šroubové svorky pro výstup. Rád bych propojil s datovým rozvaděčem, ve kterém je DIN lišta. U UPS je na zdi krabice s kabelovou vývodkou s další šroubovou svorkou. Mezi touto vývodkou a DIN lištou v dat. rozvaděči je pak za SDK protažená chránička v délce cca. 1,5m.

Idea je natáhnout H05VV-F 3Gx2,5 ze svorek UPS skrze (vynechat jeden šroubový spoj) tuto vývodku a chráničku až do DIN lišty v dat. rozvaděči, kde bude tento zakončen na samostatných můstcích, ze kterých pak bude v rámci DIN lišty rozveden na vypínač > DIN zásuvku + zdroj 24V. DIN lišta je zakrytovaná (Triton).

Pohyblivý přívod by měl být kontrolovateln ý po celé délce, nicméně mě nenapadá jiné řešení resp. typ kabelu, který bych mohl pro tento scénář použít.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 14.02.2025, 13:00 »

Pohyblivý přívod je odpojitelný pomocí vidlice a zásuvky.

To, co vy chcete udělat, by se dalo označit jako poddajný přívod, tedy vedený kabelem umožňující alespoň nějaký pohyb, ale s pevně připojenými konci.
Pokud to bude správně provedené (použity svorky určené pro slaněné vodiče nebo ošetření konců vodičů dutinkami),  neměl bych s tím problém
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jan P.
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 14.02.2025, 13:35 »

 poklona  za odpoved. Dutinky jsou samozrejmosti. Jen jedna otazka je mi tedy jeste nejasna, mohu vynechat jeden sroubovy / rozpojitelny spoj na strane krabice / vyvodky s tim, ze CYSY kabel bude vyvodkou prochazet bez preruseni az na mustky na DIN?

Mohl bych samozrejme do vyvodky z DIN v dat. rozvadeci protahnout CYKY a zakoncit na svorkach (kabelova vyvodka Shneider Sedna s cokoladou),  a z vyvodky az pak CYSY, ale rad bych eliminoval zbytne / potencionalni problemy.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #3 kdy: 14.02.2025, 16:11 »

UPS se z 99,9% zapojuje jako "pohyblivá" ...(čistění,měření,profilaxe a pod..)
Podle starého značení kabely CYSY ,se většinou zapojují do pevných krabic na stěně, dále je pevná instalace. Dát je do trubky na těžší namáhání ....Zapojení dle norem....(dutinky a pod..)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....