Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Pracovní zóna
| |-+  -B- 30 denní zóna dostupných diskusí
| | |-+  S jakou pečlivostí se uvádí do provozu elektroinstalace po povodních?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: S jakou pečlivostí se uvádí do provozu elektroinstalace po povodních?  (Přečteno 1359 krát)
Autorský článek

Offline Offline



« kdy: 08.02.2025, 08:02 »

Vzpomínky na povodně a elektroinstala ce prakticky
    Co udělá voda s elektroinstala cí? Povodně nejsou jen o mokrých stěnách a zničeném nábytku, elektroinstala ce dostane zabrat ještě víc. Jak poznáte, jestli je váš dům po záplavách bezpečný? Stačí jediná chyba a může dojít k úrazu nebo požáru. Kdo vám poradí, co s tím? Bez odborníka to nejde, zkušený elektrikář vyhodnotí stav rozvodů a navrhne správné řešení. Víte, co dělat, aby byl domov znovu bezpečný? Něco málo ze skutečné praxe ...
   

    Související ...
    ... článek k tomuto diskusnímu vláknu zde!
   



   
Jak byste reagovali na tuto související otázku vy?
   
S jakou pečlivostí se uvádí do provozu elektroinstala ce po povodních?
   
Zaznamenáno
Jaromír Táborský
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 11.02.2025, 09:44 »

Je pravda, že jeden náš dům svítil tři měsíce po povodních ale soused odnaproti svítil hned jak opadla voda!
 na zdravi
Zaznamenáno
Jan Šus.
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 12.02.2025, 08:02 »

Nevím jak nyní, ale mé zkušenosti z roku 1997. Bytovka včetně hlavního rozvaděče s elektroměrama a jističema (černýma) včetně přívodní rozvodnice s nožovkama zatopena, elektřina vypnuta v celé části města, nožovky vyjmuty rozvoďákama.
 Po opadnutí vody a vyčerpání vody ze sklepů kde máme elměry a hlavní jsitiče, nasadili nožovky a bytovka po 2 dnech fungovala až do rekonstrukce na podzim loňského roku. Když jsem se jich ptal jestli je něco potřeba řekli, že se to pozná jestli něco vyhoří. Předpokládám že jističe byly plné jemného bahýnka celých skoro 30 let, elektroměry nám měnili po několika letech od povodně (nevím jestli jsou vodotěsný). Hlavní přívod do bytovky (kabely v téru ze 70 let) nám měnili předloni, protože jedna fáze zkratovala o plechový rozvaděč a zahořel - jestli to souviselo nějak po těch x letech s tou povodní je otázka. Samozřejmě stěny a vše bylo nasáklé vodou několik měsíců.
Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.023 sekund, 22 dotazů.