Jakou potřebuji kvalifikaci pro zkoušky rozvaděče 1000V a 1500V?
Jirka Š. Svejkovský:
Jenom bych připomněl, že měření není totéž, co práce na elektrickém zařízení.
Uvedený přístroj omezuje měřící proud na bezpečnou hodnotu, tudíž "přemýšlí" za obsluhu.
Vyřešil bych to poučením, což je podle mého názoru i žádoucí, a hotovo.
Karel Bělohlávek:
S tím proudem je to složitější. U měření izolačního odporu protéká obvodem cca 1 mA. U měření elektrické pevnosti je proud základní ukazatel možné vady izolace a na běžném měřáku, např. METREL MI3394, lze nastavit až 300 mA při 5 kV. Nehledě na to, že při měření DC můžete zařízení nabít jako kondenzátor a to lze jen těžko definovat.
Měření je normální práce na elektrickém zařízení. Jako obsluhu bych viděl použití automatického testeru, ve kterém je zařízení plně uzavřeno a obsluha k tomu vůbec nemá přístup. Tak se například zkouší menší přístroje, např. jističe.
To poučení je samozřejmě reálné. Jde jen o to, jak to bude uchopeno v místních bezpečnostních předpisech, např. kdo ho může provádět atd.
Jan Bocek:
Myslím,že ČSN EN 50110-1 ve všech edicích dává prostor pro zvyšování a udržování odbornosti a dovednosti osob znalých právě v takových případech.
Jednoduše řečeno
po uspěšném proškolení a praktickém ověření znalosti práce s taskovým přístrojem musí být vydáno Osvědčení, které potvrzuje, že osoba je způsobilá provádět práce, pro které byla vyškolena. Jedna se o stupeň způsobilosti oprávněním pro práci pod napětím do určité hladiny napětí
Metrel obvykle má dobře zpracováný návod na použití včetně bezpečnostních pokynů