Jakou potřebuji kvalifikaci pro zkoušky rozvaděče 1000V a 1500V?
Tomáš Váňa 20:
Na rozvaděči k výrobní lince potřebuji provést zkoušku vysokým napětím - zkouška izolační odolnosti.
Podle typu rozvaděče (dle normy konkrétní země, kam linka směřuje) se provádí měření měřícím přístrojem Metrel 3325 (nastavení - doba 3s, vrchní limit poroudu 10mA) buď napětím 1000V, nebo napětím 1500V.
Mohu takové měření provádět, pokud mám kvalifikaci podle §6 Osoba znalá pro samostatnou činnost – „elektrotechnik“, Zákon 250/2021 Sb.
do 1000V AC, 1500 DC?
Jirka Š. Svejkovský:
Měření předpokládám provádíte DC napětím, takže se do něj vejdete.
Pokud ale chcete vy nebo váš zaměstnavatel mít klidnější spaní, nechte se poučit (§4 NV) a vystavit o tom osvědčení. Dál bych splnil požadavek NV č. 194/2022, § 4, odst. 4 f).
Karel Bělohlávek:
Dle mého názoru tyto činnosti §6 do 1000 V AC, 1500 DC, provádět nesmí, jelikož používá napětí vyšší než uvedené meze. Bez ohledu na to, že rizika jsou mnohem nižší než u vysokého napětí energetických zařízení.
Ono to celé souvisí s celým principem přidělování elektrotechnic kých kvalifikací. Ty by měly být zaměřeny na konkrétní činnosti, které pracovník v dané firmě vykonává. V tomto případě měření na zařízení nn vysokým napětím do např. 5 kV. Tato informace by následně měla být uvedena v dokladu o absolvování zkoušky.
Výše uvedené je samozřejmě pouze teorie a tyto zkoušky ve firmách běžně dělají lidé pouze s kvalifikací pro nn.
Karel Bělohlávek:
Citace: Jirka Š. Svejkovský 08.02.2025, 14:28
Měření předpokládám provádíte DC napětím, takže se do něj vejdete.
Elektrická pevnost rozvaděčů se provádí napětím min. 1500 V AC. Občas se hodí něco změřit i napětím vyšším.
Miroš Jan:
Pro tazatele.
Tak si udělejte ve firmě, osvědčení pro práce na el. zař., do 52 kV, a máte hotovo.
To snad není takovej problém. (dance)
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana