Autor Téma: Může být stykač zapnutý 24/7 ?  (Přečteno 2786 krát)
Kastner Lubomír
*
Offline Offline



Kastner Lubomír - specialista na elektromotory


WWW
« kdy: 06.02.2025, 14:25 »

Má někdo zkušenost s výdrží zapnutého stykače? Může být cívka stykače ETI RD 25-22 pod napětím 24/7? Nebo platí pro stykače nějaká omezení ohledně doby sepnutí cívky? Nejde o proud přes silové kontakty ale o zátěž spínací cívky. Silové kontakty jsou jištěny jističem o hodnotě 13A.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Servisní technik specialista v oblasti elektromotorů, jejich zkoušení, defektoskopie, vibrací, navíjení, vyvažování. usazení apod.
Pavel Čermák
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 06.02.2025, 16:39 »

Jediný problém při tomto provozu je chlazení stykače, to znamená dostatečné mezery mezi přístroji
(zpravidla použiju uzamikací díly na DIN lištu pro vymezení mezer). No a pak těch několik watů
trvalé spotřeby.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 07.02.2025, 05:25 »

Ano, zásadní problém je vývin tepla a jeho odvod, nejde však jen o ohřívání stykače, ale i celého rozvaděče, protože i jističe  mění své vlastnosti na základě okolní teploty. V zimním období to může být nezajímavé (někdy dokonce užitečné - zamezení rosení). V letním období, zejména při vyšších okolních teplotách, pak dochází k nežádoucím, těžko vysvětlitelným výpadkům.

 Nabízí se ale jiná otázka, k čemu je dobrý stykač v režimu trvalého provozu. Pokud to má být nějaká bezpečnostní pojistka, lepší by bylo použití jiného řešení, např. vyhazovací cívka nasazená na patřičný jistič - ovšem je třeba opačná logika ovládacího napětí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Martin Procházka, Slaný
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 07.02.2025, 08:38 »

... Nabízí se ale jiná otázka, k čemu je dobrý stykač v režimu trvalého provozu. Pokud to má být nějaká bezpečnostní pojistka, lepší by bylo použití jiného řešení, např. vyhazovací cívka nasazená na patřičný jistič - ovšem je třeba opačná logika ovládacího napětí.

Existují i podpěťové spouště k jističům, takže zapojení může zůstat. Spotřebují většinou 2-3W, což je méně než velké stykače (samozřejmě s potřebou návštěvy rozvaděče po vypnutí či výpadku napájení).

Bohužel se tazatel nezmínil o konkrétní aplikaci. Třeba by šlo použít např. bistabilní relé...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 07.02.2025, 13:55 »

Existují i podpěťové spouště k jističům, takže zapojení může zůstat. Spotřebují většinou 2-3W, což je méně než velké stykače (samozřejmě s potřebou návštěvy rozvaděče po vypnutí či výpadku napájení).


Stykač ETI RD 25-22 je malý čtyřpólový stykač velikosti 2 modulů, jeho spotřebu jsem nenašel, v parametrech prodejců není uváděna, ale v porovnání s obdobnými typy jiných výrobců, lze uvažovat 4W. Takže ta úspora není zajímavá. Výhoda vyhazovací cívky je, že je trvale bez napájení!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 08.02.2025, 08:09 »

Nabízí se ale jiná otázka, k čemu je dobrý stykač v režimu trvalého provozu. Pokud to má být nějaká bezpečnostní pojistka, lepší by bylo použití jiného řešení, např. vyhazovací cívka nasazená na patřičný jistič - ovšem je třeba opačná logika ovládacího napětí.

Běžně používané na blokování malých FVE na rodinných domech, kdy je tento stykač trvale sepnutý povelem z "HDO". Ale protože se aktuálně toto blokování neosazuje (v rajonu EGD),  tak je tam ten stykač většinou zbytečný. Nicméně dle PPDS blokování musí být připraveno. Ano šlo by to udělat tou vyrážecí cívkou, ale to by znamenalo ruční nahození po odstávce od distributora, což je blbost.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 08.02.2025, 12:00 »

Běžně používané na blokování malých FVE na rodinných domech, kdy je tento stykač trvale sepnutý povelem z "HDO". Ale protože se aktuálně toto blokování neosazuje (v rajonu EGD),   tak je tam ten stykač většinou zbytečný. Nicméně dle PPDS blokování musí být připraveno. Ano šlo by to udělat tou vyrážecí cívkou, ale to by znamenalo ruční nahození po odstávce od distributora, což je blbost.

O tomto zapojení vím, ale netušil jsem, že je jedná o tento stykač. Kol. Kastner nám to neprozradil. Tak již není co řešit, snad jen použít nějaký kvalitnější nízkopříkonový typ.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Kastner Lubomír
*
Offline Offline



Kastner Lubomír - specialista na elektromotory


WWW
« Odpověď #7 kdy: 08.02.2025, 18:01 »

Stykač bude zapojen v přepinači sítí. Pokud bude přepinač sítí pod napětím, bude pracovat v klasickém režimu FVE a distribuční sít přes HDO pro ohřev bojleru. V případě výpadku sítě stykač odpojí a "propojí" bojler přímo na FVE.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Servisní technik specialista v oblasti elektromotorů, jejich zkoušení, defektoskopie, vibrací, navíjení, vyvažování. usazení apod.
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 08.02.2025, 19:26 »

Já jsem si říkal, proč je použit stykač s výstavbou kontaktů 2NO + 2NC. Nyní už je to jasné.

Jako vhodnou nízkopříkonovo u verzi stykače bych doporučil provedení EPM A25-22, která má trvalý příkon 4,6VA /1,6W. Jediný rozdíl oproti ETI je šířka 2,5M, tedy o 1/2M širší. Nyní dodávají také novější provedení R32-22 s kontakty pro až ITh 32A. Tyto stykače skutečně vydrží. Lze je zakoupit v Praze Modřanech osobně nebo objednat na jejich stránkách www.epm.cz
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 08.02.2025, 20:09 »

Stykač bude zapojen v přepinači sítí. Pokud bude přepinač sítí pod napětím, bude pracovat v klasickém režimu FVE a distribuční sít přes HDO pro ohřev bojleru. V případě výpadku sítě stykač odpojí a "propojí" bojler přímo na FVE.
Má cenu se tím zabývat?
Pohledem do historie (2 roky) zjišťuji několik krátkodobých výpadků cca.max hodina (spíše nižší jednotky desetiminut) a dva delší necelé 3hod.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 08.02.2025, 20:26 »

Skutečných výpadků je málo, bývají spíše dlouhodobější plánované odstávky (většinou 8 hod.),  ty jsou však nahlášené dopředu. Pokud si nahlásíte k odběrnému místu e-mail, ČEZ zasílá oznámení o plánovaných odstávkách zhruba měsíc předem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Proč se snižuje proudová zatižitelnost kontaktů stykače v různých AC režimech?
 Jak správně zapojit stykač?
 Doporučíte mi vhodný stykač místo V43b 200A?
 Existuje stykač na bojler pro nízkou sazbu, který nebzučí?
 Jakým stykačem (elektromechanickým) spínat stejnosměrný motor 130V, 150A ?
 Je posloupnost zapojení zdroj, jistič, stykač, spotřebič, správně?
 Jaký proud obvykle teče spínacím obvodem stykače?
 Existuje adekvátní náhrada stykače EA TCA 10 z roku 1969?
 Mohu připojit na spínací kontakty 3f. stykače dva různé okruhy chránění?
 Jakým způsobem zpozdit signal privadeny do stykace?
 Jaký je rozdíl mezi stykačem a relé?
 Vie mi niekto pomoct ohladom zapojeni stykacov?
 Co může způsobovat bzučení v rozvaděči?
 Pokud máte stykač ovládaný z HDO pro TUV, musí být jeho cívka jištěna?
 Proč při sepnutí a vypnutí nízkého tarifu stykač hlasitě drnčí?
 Jaký mám použít stykač pro spínání 12kW topení?
 Lze použít třífázový stykač pro ovládání tří samostatných okruhů?
 Aký prúd môže tiecť jednou fázou pri 3f 16A stykači?
 Jaký proud protéká ovládací cívkou stykače startéru?
  Jak ovládat stykače pomocí mobilního telefonu?
 Jak odstranit zpoždění odpadávající cívky stykače?
 Jaký je princip a funkce stykače?
 Lze nahradit stykače které spínají tělesa elektrokotle SSR spínači?
 Jaké používáte stykače?
 Koľko stykačov je potrebné na spínanie el. vykurovania?
 Je vhodnější pro spínání přímotopu relé nebo stykač?
 Jak zapojit stykač ovládaný tlačítky ze dvou míst?
 Který 3- či 4-pólový stykač na DIN lištu (2 moduly) je nejtišší?
 Jaký stykač použít na spínání bojleru?
 Ako preverím, či je konkrétny typ stykača vhodný do rozvádzača?
 Co znamenají údaje na stykači VS420-40?
 Jaké DC napětí zvolit pro stykač, který má cívku ~24V/50Hz?
 Ktorý stykač je najtichší?
 Jaké použít bistabilní relé (stykač) pro odpojení části instalace?
 Jakým typem stykače HDO lze nahradit ten stávající?
 ELEKTROKOMPONENTY: Ghisalba vstupuje na český a slovenský trh
 ELEKTROKOMPONENTY AZ: Když hoří fotovoltaika
 ABB ELSYNN: Katalog stykačů ovládaných AC/DC a tepelných nadproudových relé
  Existuje stykač se třemi pomocnými kontakty?
 Existuje bistabilní stykač?
 Existuje stykač s pamäťou?
 Nejsou některé kontakty v zapojení stykačové kombinace zbytečné?
 Je možné zapojit sériově stykač a motorový spouštěč?
 Lze použít instalační stykač Z-SCH230/25-40 pro 3 výbojky po 600W?
 Která norma popisuje spínače pro odpojování elektrotepelných zařízení?
 Je normální životnost cívky stykače RSI-25 2 roky?
 Jak opravit zapojení stykačové kombinace, když je vše v nerozeznatelném stavu?
 Máte již nový katalog stykačů, spouštěčů EPM 2013?
 Je možné jistit cívku stykače z motorového spouštěče?
 Čím zakrytovat stykač na desce?
 Mohu použít rozpínací kontakty stykače ESC426 pro rozepnutí dvou obvodů?
 Jak velký proud protéká cívkou stykače? Je opravdu nutný průřez 2,5 mm2?
 Jaký zvolit vhodný nový stykač místo k10E?
 Může být ovládací napětí stykačů v rozvaděči 230V?
 Znáte výhody stykačů AF od ABB?
 Proč shoří, a to doslova po sobě, dvě cívky stykače?
 Musí stykač pro spínání filtrace k bazénu odpínat L i N?
 Jak vypnout stykač který udrží indukované napětí?
 Do jaké Kategorie užití pro stykače patří přímotopy?
 Jaká je možná náhrada za stykač MSM 2, 500V, 25A, cívka 230V?
 Jak změnit zapojení bojleru na HDO a stykač?
 Může být cílené vybavení proudového chrániče jako náhrada za stykač?
 Jaký zvolit stykač (relé) pro spínání spínaných zdrojů?
 Jaký zvolit stykač pro spínání přívodu dílny 3x25A?
 Jak uchytit stykač v rozvaděči aby byl jeho chod tišší?
 Čím nahradit bzučící stykač V25E?
 Jaký je rozdíl mezi stykačem V16M a V16D?
 Je pro spínání akumulačního topení vhodnější stykač nebo tyristor?
 Jaké je schéma stykače RP 92 4P?
 Mohu paralelně klemovaný 3f/32A zapojit pro 1f/50A přívod?
 Jaká je životnost stykače od chvíle, kdy začně být "hlučný"?
 Jaký doporučíte typ 3F stykače pro centrální vypínání zásuvek?
 Který typ bezhlučného stykače zvolit v domovní instalaci?
 Nemá někdo dokumentaci ke stykači ISKRA KO 53C?
 Jaký typ stykače nebo relé doporučíte ke spínání HDO?
 Lze nahradit stykač OEZ RSI-20 nějakým elektronickým relé?
 Dá se namontovat na stykač LC1D40 pomocné kontakty EATON?
 Je stykac urceny k trvalemu zatazeniu?
 O aké ide zapojenie rozbehu stroja so tromi stýkačmi V03c?
 Jaký zvolit stykač pro spínaní při nulovém odběru?
 Kde může být problém pokud stykač HDO po několika vteřinách vypne?
 EPM: Podrobný katalog 2016/2017
 Lze připojit cívku stykače na L a PE?
 TIP na stykače 40-80A v kategorii AC3
 Jaká je náhrada za stykač Sprecher schuh ca4-9-10?
 Je pro pro spínání 3f motoru lepší stykač nebo pouze spínač?
 Existují mechanicky spojené stykače?
 Musí se jistit fázové vodiče před stykačem?
 Jak zapojit stykače přepínání při Dahlander zapojení motoru D/YY?
 Jak řešit drnčící stykače pouze ve vysokém tarifu v RD s více rozvaděči?
 Proč zůstává prostřední fáze třífázového stykače viset?
 Jaký typ stykače použít pro spínání výbojkových svítidel?
 Jak připojím tlakový spínač k ovládání stykače?
 Jak odpojit stykač pro připojení spotřebiče pro stálé napájení?
 Může špatný signál z HDO poškodit stykače?
 Jak vyřešit bezpečné odpojení ovládacího obvodu pomocným kontaktem jističe?
 Stykače určené pro bezpečnostní obvody
 Jak často se v domovní instalaci mění stykače?
 Jaká je náhrada za stykač Sprecher+Schuh ca4-9-01 24V AC?
 Je zapojení stykače blokování bojleru, který je stále pod napětím správné?
 Aky typ stykača použit pre spinanie DC motora?
 Proč jsou zářivky spínány přes instalační stykače?
 Je vadou napájení stykače blokování před chráničem?
 Jak správně navrhnout a zapojit SSR pro spínání topných rohoží?
 ABB: O praktickém použití spolehlivých stykačů AF
 Podrobný katalog EPM 2020
 Existuje max. hodnota proudu, kterým lze ovládat cívku u DC stykače?
 Čím nahradit rumunský stykač 2A/3F+pk/110V?
 Je 50°C ještě normální teplota stykače?
 Je možné spínat jedním stykačem napětí 230VAC a 24VAC?
 LIVE EATON: Spínáme různé druhy zátěží
 Je možné pro spínání zásuvek použít běžné instalační relé s proudem 20A?
 Jak často ještě drátujete ovládáni stykače dvojtlačítkem?
 Vakuové a modulární stykače EPM
 Mohu spínat 12V DC se stykačem na střídavé napětí?
 Stykače a relé CUBICO
 K čemu slouží cívka ke stykači?
 Jak zapojit 2 rozpínací stykače do série?
 Znáte charakter zátěží a čím se spíná?
 Lze instalační 3f stykač nahradit dvěma 2. pólovými stykači?
 Pracujete s ministykači MC09 EPM často?
 Jak vybrat SSR pro spínání LED osvětlení?
 Kde využít kondenzátorové stykače CC od ZEZ Silko
 Jaký máte na mysli princip a konstrukci stykače?
 Jak moc se se může ohřát trvale sepnutý stykač?
 Vzpomínáte, jak se učilo zapojování stykačů?
 EATON ONLINE TOUR: Spínání různých druhů zátěží
 K čemu jsou na stykači kontakty NO a NC?
 Proč se na vodiči N cívky stykače objevuje 120V a stykač drnčí?
 Proč nesepne stykač i když na něm naměřím 237V?
 Je povoleno kombinovat spínání AC a DC proudu v rámci jednoho stykače?
 Co vše se změno v typech relé za posledních padesát roků?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.034 sekund, 22 dotazů.