Může třífázový elektroměr zapojený pouze dvoufázově zkreslovat přesnost měření?
Václav Třetí:
U statických elměrů se obecně uvažuje spotřeba 1 fázového do 1/2W a u 3 fázového do 2W.
Kamil Novák:
Citace: Václav Třetí 05.01.2025, 16:16
Správné řešení je provést rozpočet poměrem naměřených hodnot na podružných přístrojích, čímž se dosáhne rozdělení nákladů beze zbytku. Jsou tak eliminovány chyby elměrů a ztráty na vedení.
Jediné správné řešení. Jedná se o poměrová, nikoli fakturační měřidla.
Je to stejný princip jako např. u měřičů tepla na radiátorech v bytových domech.
Vít Rotrekl:
A to buďte rád že nerozúčtovávát e vodu, podle jednoho fakturačního, a 35ti "podružných" vodoměrů.... 20-35% rozdíl fakturační vs. součet podružných prý je naprosto normální.(zle)
Peter Munka:
Citace: Vít Rotrekl 13.01.2025, 11:55
A to buďte rád že nerozúčtovávát e vodu, podle jednoho fakturačního, a 35ti "podružných" vodoměrů.... 20-35% rozdíl fakturační vs. součet podružných prý je naprosto normální.(zle)
Potvrdzujem, dokonca kazdy rok je ten rozdiel iny.