Může třífázový elektroměr zapojený pouze dvoufázově zkreslovat přesnost měření?

(1/2) > >>

Vladimír Čuban:
V chatové osadě již několik roků vzniká rozdíl mezi obchodním a podružným měřením osadníků. Postupně došlo k výměně starých elektroměrů za nové cejchované, posledním krokem byla i kontrola obchodního měření. Bez výsledku, rozdíl cca 15% trvá i nadále. Izolační stavy kabelů jsou v pořádku.
Náhodně jsem zjistil, že dva z 18-ti elektroměrů jsou zapojeny bez přítomnosti napětí v jedné ze tří fází. Bylo by možné, že tato skutečnost ovlivňuje u těchto elektroměrů přesnost měření odběru?
Jde o elektroměry Actaris ACE3000 typ 100 maďarské výroby

Václav Třetí:
O rozúčtovávání společného odběru zde již bylo napsáno hodně. Využijte tlačítko vyhledávání nahoře uprostřed lišty a přečtěte si starší příspěvky, které mají universální platnost. To, že používáte moderní elektronické (statické, digitální) elměry nemůže ovlivnit fyzikální vlastnosti rozvodů, vlastní spotřebu přístrojů a výrobní toleranci. 100% shody nedosáhnete nikdy!

Chyby vznikají úbytkem napětí na vedení mezi úředním elměrem a podružnými přístroji. Každý elměr měří odebíraný proud a napětí v místě připojení. Tedy, pokud jsou delší rozvody a dojde např. k úbytku napětí 10V na cestě k podružnému měření při odebíraném proudu 10A, započítá vám podružný přístroj o 100W méně než elměr úřední.

Správné řešení je provést rozpočet poměrem naměřených hodnot na podružných přístrojích, čímž se dosáhne rozdělení nákladů beze zbytku. Jsou tak eliminovány chyby elměrů a ztráty na vedení.

Pokud máte mezi chataři křiklouny, kteří stále protestují, tak jim navrhněte, ať si udělají vlastní přípojku přímo od distributora. Ztráty pak jsou na straně dodavatele EE, ale oni je mnohonásobně více zaplatí ve stálých platech za odběrné místo. Také jeho samostatné zřízení bude  mnohatisícová záležitost.  Mají na vybranou...

P.S.K jádru dotazu: Statické elměry, které měří pouze jednu nebo dvě fáze by neměly vykazovat nějakou další - přídavnou - chybu, měly by však signalisovat chybějící napětí ve fázi. Bylo by dobré zjistit, co je příčinou problému, že jedna fáze chybí - vadný kabel, vadný jistič (hlavní vypínač)  před měřením v chatě, vadná pojistka někde v rozvodech a závadu opravit.

Rozmahel Vladimír:
Každý elektroměr je taky spotřebič, vlastní spotřeba cca 5W? Může být i více.
Pouze pro pochopení principu:
18 elektroměrů x 5W = 90W trvalého odběru celý rok.
90W x 365 x 24 = 0,09kW * 365 *24 = 788 kWh za rok.
To je vlastní spotřeba elektroměrů, kterou nenaměří žádný podružný, pouze hlavní fakturační elektroměr.
Určitým řešením může být vypínání jističe pořed elektroměrem v době prázdné chaty...

Milan Hudec:
Ano, takže pro 18 chatařů je to částka dejme tomu 6000,-,  tj.300,- chata/rok.
Vybudování přípojky i kdyby jen 30 000,-,  tj.na nule budou přesně za sto let.
Tudíž výhodné jen pro hooodně mladé chataře (dance)

František Šohajda:
Tyto novější elektroměry mají spotřebu cca poloviční...ja k 5W