Jak se značí síť se dvěma vodiči L?
Milan Hudec:
Např: 2/N 230V bude pro dva vodiče stejné fáze a 2/N 400V bude pro dva vodiče rozdílných fází?
Otázka je pro kamaráda připravujícího se na zkoušky a nejsem si jist.
pegas100:
2/ ~ 50Hz 400V TN-C, TN-S, IT
Radim Strycharski:
Dotaz doplním.
Jaká je platná norma pro označování sítí? Dříve to byla ČSN 33 2000-3. Jinak intuitivně bych řekl, že první číslovka označuje počet vodičů vedení/krajních vodičů bez ohledu na to, jakou mají vůči sobě fázi/polaritu. Ale třeba se pletu a řeší to norma.
Karel Bělohlávek:
Inspirovat se můžete např. v nové ČSN 33 2130 ed. 4, čl. 8.6.10, kde je uvedena jakási proudová soustava AC 3N PE ~ 50 Hz, 400V/TN-S. Ta vlnovka je tam zřejmě uvedena pro ty, kteří by nerozuměli těm písmenům AC. Mimochodem, ta samá "soustava" je následně v čl. 8.7.7 uvedena odlišně.
Citace: Radim Strycharski 30.12.2024, 21:36
Jaká je platná norma pro označování sítí? Dříve to byla ČSN 33 2000-3. Jinak intuitivně bych řekl, že první číslovka označuje počet vodičů vedení/krajních vodičů bez ohledu na to, jakou mají vůči sobě fázi/polaritu. Ale třeba se pletu a řeší to norma.
U výrobků, např. rozvaděčů, se často používá ČSN EN IEC 61239 ed. 2. Není tam však uvedeno značení z hlediska uzemnění živých a naživých částí, které je definováno v ČSN 33 2000-1 ed. 2. To se následně píše za lomítko, např. 3/N/PE AC 230/400 V 50 Hz / TN-S. U vnitřních obvodů na malé napětí lze případně psát PELV nebo SELV, např. 2 DC 48 V / SELV.
Milan Hudec:
Takže pro akurátnost abych mu to vysvětlil:
2/N/PE AC 230 V 50 Hz / TN-S např. kovovy vypínač s kontrolkou vůči N.
2/N/PE AC 230/400 V 50 Hz / TN-S např.přívod dvojfazové ind.desky.
?
Navigace
[0] Index zpráv