Autor Téma: Musí být u elektrického sporáku klema mezi N a PE?  (Přečteno 5111 krát)
Jiří Černých
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« kdy: 23.12.2024, 12:26 »

Stará elektroinstala ce TN-C
V PODSTATĚ jsou dle správného provedení N a PE propojený ve svrokovnici drátech ve zdi(zde se dělí PEN na PE a N)
Musí být i ta červená klema ve svorkovnici sporáku?
Jedná se o plně elektrický sporák
Jaké je nejlepší řešení z hlediska funkce i bezpečnosti?


* sporák 3 fáze S KLEMOU_122136.jpg (48.39 KB, 947x490 - prohlédnuto 261 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 24.12.2024, 09:31 »

Norma říká, že se propojovat po rozdělení nesmí, což je dle mého názoru poněkud unáhlený závěr.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Blažej
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 24.12.2024, 10:18 »

Kde je provedeno ono rozdělení? V rozvaděči, nebo v krabici ve zdi, případně ve vypínači?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Karel Bělohlávek
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 24.12.2024, 11:33 »

Norma říká, že se propojovat po rozdělení nesmí, což je dle mého názoru poněkud unáhlený závěr.

Otázkou je, zda se jedná o rozdělení.

Také se na to dá nahlížet jako na zdvojený PEN, což by mohlo být ve staré instalaci opravdu bráno jako bezpečnější a spolehlivější řešení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrikář
Jiří Černých
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 25.12.2024, 00:40 »

Ve zdi jsou 4 vodiče -3 fázové a jeden PEN. Proto píšu elektrická instalace v bytě TN-C
I v sítích TN-C se za komunistů měl připojit sporák pomocí 5ti vodičové šňůry.
Otázka je, jestli se tam má na sporáku propojit PE a N tou červenou klemou a PROČ to případně udělat.
Děkujeme
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 25.12.2024, 08:12 »


I v sítích TN-C se za komunistů měl připojit sporák pomocí 5ti vodičové šňůry.


S tím jsem se tedy nikdy nesetkal a že jsem těch sporáků opravoval a vyměňoval hodně. Ještě v první polovině 90. let byl připojen sporák běžně kabelem 4x2,5. Změna přišla až po r. 1995. Dle tehdejších požadavků nebyl u pevně připojeného sporáku důvod rozdělit N a PE, sporáky se přes zásuvkový spoj nepřipojují. Také dostupnost pětižilovýh kabelů byla tehdá mizivá.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #6 kdy: 25.12.2024, 08:36 »

S tím jsem se tedy nikdy nesetkal a že jsem těch sporáků opravoval a vyměňoval hodně. Ještě v první polovině 90. let byl připojen sporák běžně kabelem 4x2,5. Změna přišla až po r. 1995. Dle tehdejších požadavků nebyl u pevně připojeného sporáku důvod rozdělit N a PE, sporáky se přes zásuvkový spoj nepřipojují. Také dostupnost pětižilovýh kabelů byla tehdá mizivá.

Naprostý souhlas.

Nicméně zpět k původnímu dotazu. Z mého pohledu to má dvě roviny. Řekněme že z pohledu předpisů a z pohledu bezpečnosti, což neznamená že se v mnohém neprotínají.

Z pohledu norem to je v duchu co je rozděleno, už nikdy nespojuj. Má to své logické i technické důvody. NIcméně jsou okamžiky kdy "posílit" ochranou funkci vodičů může mít smysl z důvodu posílení takové ochrany. Na druhou stranu musí tento vodič zvládnout tuto funkci sám, jinak tam nemá co dělat. Jeho zdvojením (ponecháním klemy) se pro mne vlastně nic moc nezmění. Jen znepřehledním zapojení (pokud tam nebude vyloženě výstraha nebo přeznačení) a pořád tam bude jedno slabé místo a to vodič PEN a pod rozdělení na PE a N. Za mne tedy rozhodně klemu vyndat a jasně každému kdo se v tom bude hrabat dát vědět, že někde předtím je bod rozdělení vodiče PEN.
Nicméně pokud jde o kousek kabelu od sporáku napojeného z instalace TN-C, bych asi takové problémy neměl, i kdybych na konci našel nesundanou tu klemu. Zůstatková rizika vnímám jako minimální, tedy vše v klidu. Asi bych na to upozornil a dál to neřešil.
Rozhodnutí je na tom kdo to připojuje a provozuje. Za mne je lepší dát jasně najevo správné funkce vodičů a mít připojení přehledné, ale ponechání klemy v tomto případě nepovažuji úplně za závadu a problém. Ale opravdu jen v tomto případě. Sám bych jí vyndal a soustředil se na kvalitu samotných spojů a bodu rozdělení obzvlášť.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #7 kdy: 25.12.2024, 08:50 »

Pokud to máte podle vašeho plánku,tak máte TN-C a tady jde o zdvojení vodiče "PEN."
Není to podle normy ,    ale zvětšení zžl. vodiče není na škodu ani na snížení bezpečnosti.

Pozn:
Už jsem byl u toho, že na stavbě měli jedno FI 40/4/003 a při dokončování jim pořád vypadávalo,nahazovali ho a jednou (podle mne asi spínání vodiče N) nějak zahaprovalo a odešli všechny osvětlení (provizorní-žárovky) a nabíječka mobilu pro zedníka!
Škoda skoro nic!(To co bylo na 230V)
Ve sporákonce nemáte vodič N samostatně spínaný ,jen prochází....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 25.12.2024, 09:09 »

Já bych ještě dodal, že užitečné bývalo u sporáků v dávnějších dobách připojených na čtyřvodičový rozvod provedené ochranné pospojování na vodovod.

K propojce mezi N a PE ve svorkovnici sporáku, tedy výše jmenované klemě - neuškodí a nepomůže. Vše již rozebral a odůvodnil správně kol. Franěk.

  Důležité je zkontrolovat a proměřit stav vodiče PEN po celé trase až do rozvaděče. Je třeba dát velký pozor na připojení sporáku u starých hliníkových rozvodů, kde je nutný minimální průřez vodičů 4 mm2. Staré celoelektrické sporáky mívaly nižší celkový příkon (7 - 8kW),  kdežto dnešní celokeramické desky mohou mít podle provedení varných zón a vybavení trouby 10 - 11kW
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #9 kdy: 28.12.2024, 22:47 »

Já bych ještě dodal, že užitečné bývalo u sporáků v dávnějších dobách připojených na čtyřvodičový rozvod provedené ochranné pospojování na vodovod. 

Revizemi se zabývám 30 let, ale pospojení sporáku v bytě (na cokoli) jsem ještě nikdy neviděl...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 29.12.2024, 08:32 »

Na vesnicích s poddimenzovaný m trafem/rozvodem běžné, pro nedělní provoz trouby (pekla celá ves) velice důvtipné řešení zvednutí napětí (na ochranné pospojení na vstupu/dnešní MET se moc nehrálo).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #11 kdy: 29.12.2024, 08:44 »

Na vesnicích s poddimenzovaný m trafem/rozvodem běžné, pro nedělní provoz trouby (pekla celá ves) velice důvtipné řešení zvednutí napětí (na ochranné pospojení na vstupu/dnešní MET se moc nehrálo).

Ano, tak to bývalo hodně roků na vesnicích. Dnes je ale už většinou nové vedení po obcích (alespoň u distribuce EGD).Hodně se rekonstruovalo,před 15 a více lety v neděli dopoledne to bylo všude podpětí,když všichni vařili.Dnes jsem na konci od trafa a mám do HDS nataženou AYKY 35mm.Dříve to byla sotva 16mm (možná 10mm).Je vedení zokruhované na příč v ulicích.Takže to jde různě zvyšovat proudově.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 30.12.2024, 12:36 »

V dobách čtyřvodičových rozvodů hliníkovými vodiči se to dělávalo. Vodovodní potrubí ke kuchyňskému dřezu bývalo většinou poblíž sporáku, dělali to elektrikáři pro vyšší bezpečnost sporáku a jeho obsluhy a zamezení napěťových rozdílů mezi sporákem a blízkým vodovodem - klasické pospojování. Někteří zem připojovali do svorkovnice sporáku, jiní do sporákového spínače a setkal jsem se i s připojením pod šroubek v zadním krytu sporáku.

V dnešním zapojení sporáků s plným počtem měděných vodičů už to není důležité, s plastovými vodovodními trubkami to není ani možné,  tehdá to ale mohlo zachránit život hospodyně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Jde připojit sklokeramická deska na 230V?
 Lze elektrická varná deska připojit na zásuvku 230V?
 Jak zapojit elektrický sporák s tímto barevným schématem vodičů?
 Jaké jističe a kolik je potřeba pro připojení elektrické trouby?
 Čím připojit 5L ohřívač? Mohu použít zásuvku za linkou? Nebo potřebuju pevný přívod?
 Mohu připojit v panelákovém bytě napájeném jednou fází s jištěním 25A?
 Budemi fungovat sklokeramická deska a trouba na 1fázový jistič 25A?
 Může se zapojit varná deska a elektrická trouba každá do samostatné zásuvky?
 Mohu připojit kombinovaný sporák (plyn + el.trouba) do zásuvky?
 Kde bych sehnal vykres pro pripojeni sklokeramicke desky na 400V?
 Jak připojit elektrický sporák cca 9kW v paneláku?
 Může za mou odpálenou indukční desku elektrikář nebo výrobce?
 Je zapojenie el. rury od vyrobcu priamo na svorky spravne?
 Jaké je minimální jištění pro el. troubu?
 Jak připojit dvouplotýnkovou varnou desku?
 Jaký může nastat problém v případě připojení myčky na obvod pračky?
 Môžem pripojiť elektrickú vsatvanú rúru klasicky vidlicou?
 Lze připojit 1f troubu na 3f rozvod?
 Které barvy vodičů správně spojit na přívodu digestoře?
 Jak jsou zapojeny odsavače v paneláku?
 Vyrábí se elektrická klapka pro uvedenou krbová kamna?
 Je možné ovládať "3-vodičový" centrálny ventilátor obyčajným tlačítkom?
 Je správné připojení sporáku dvěma kabely?
 Vypínač před varnou deskou
 Je možné propojit PE a N při zapojení sporáku?
 Jak provést společné zapojení varné desky a trouby?
 Co je třeba pro zapojení myčky v kuchyni?
 Je možné na vyvedený 3f věnec připojit 3f varnou desku i 2f průtokový ohřívač?
 Lze zapojit proudovy chranic na el. sporak MORA 3370 ?
 Je mozne v kuchyni umiestnit lampu priamo nad umyvadlo?
 Lze využít k připojení el. trouby a plynové varné desky kabely k digestoři?
 Jak zapojit digestoř (hnědý, modrý) na původní kabel (hnědý, modrý, žlutý)?
 Ako zapojit varnou dosku bez schemy zapojenia?
 Jak spravne od prepinace zapojit elektrickou litinouvou plotynku?
 Jakým způsobem zatěžuje celoelektrický sporák síť?
 Vztahuje se záruka i na způsob připojení sporáku?
 Lze připojit 1f vestavěnou troubu na jednu z fází 3f jističe?
 Jak je zatížen vodič N při zapojení varné desky a el. trouby ?
 Lze připojit na obvod sporáku (varné desky) ještě zásuvku 230V pro myčku?
 Jak správně nadimenzovat přívod a připojit var.desku a troubu?
 Jak se propojí trouba a varná deska ?
 Jak lze zapojit myčku, var. konvici, mikrovlnku a el.troubu kdyz mam jen 3x16A?
 Jaká omezení lze čekat u třífázových spotřebičů připojených pouze na dvě fáze?
 Mohu napojit el troubu 2,6kW a mikrovlnku 1,25kW na jeden jistič 16A?
 KE SMAZANI - je nutné počítat pro sklokeramickou deska a elektrickou troubu?
 Mohu rozšířit samostatný zásuvkový okruh pro napájení pračky?
 Bude stačit na připojení dvou spotřebičů 5x2,5?
 Jak se správně připojuje elektrická trouba?
 Jak připojit troubu a desku na 4 drátovou 3f soustavu - pojistky 20A,20A,10A?
 Jak připojit varnou desku 20A na jednofazový jistič 16A?
 Jak dostanu do paneláku sklokeramickou varnou desku?
 Ako zapojit indukcnu varnu dosku na 400V?
 Jak zapojit elektrotroubu když nám v zásuvce chybí modrý vodič?
 Mohu u pripojenie indukcneho sporaka nulovy vodic spojit s ochrannym?
 Nemáte návod krok za krokem ja zapojit indukční varnou desku?
 Jak správně vyřešít připojení nové elektrické trouby plynového sporáku?
 Jak zapojit plotýnku ve vařiči se 4 vodiči, když tam jsou jen dva?
 Mohu instalovat varnou desku a troubu, když mám jen jednofáz. přípojku?
 Ako sú rozdelené prúdy medzi fázy u šporáku?
 Jak ověřit správnou funkci sklokeramické desky?
 Jak připojit elektrický sporák Beko?
 Jaký mám připravit přívod pro třífázový sporák 400V?
 Proč je varná deska jištěná jističem 3f+0?
 Je indukční vařič bezpečný i při nezakrytí celé plochy?
 Lze zapojit kombinovanou troubu jen na fazi a zem?
 Kde vzít 3x230V pro napájení sporáku?
 Jak zapojit sporák při absenci modrého vodiče?
 Lze nahradit původní sklokeramickou desku na 400V - je na 230V?
 Jak připojit troubu a indukční desku?
 Je třeba si na výměnu sporáku objednat někoho povolaného?
 Jak rozdělit zapojení spotřebičů v kuchyni na 5x2,5CYKY a 3x2,5CYKY?
 Kdo smí potvrdit záruční list u varné desky?
 Proč je elektrický sporák třífázový?
 Bude fungovat sporák Mora CS 623 MW na 230 V s jističem 16A?
 Mohu zapojit nový 1f sporák a digestoř na starý 3f přívod?
 Jak poznám, zda je možné doma připojit indukční varnou desku?
 Co připravit ve zdi za sporákem na jeho připojení?
 Jak prepojit prepinac trouby?
 Jak může varná deska s příkonem 7kW být jednofázová?
 Poradíte zda můj příkon zvládne ještě kombinovaný sporák 3,4kW?
 Který ze tří drátů (modrý, hnědý a černý) je u přímotopu Ecoflex ZCT MSP 20?
 Mohu připojit sporák přes prodlužovací šňůru?
 Jak připojit indukční desku a vestavnou troubu na jednu 3f přípojnici?
 Jak zapojit na stávajíci síť chalupy TNC nový el.sporák s příkonem 6,9 kW TNCS?
 Je možné, že na varné desce nefungují 2 plotýnky kvůli jednofázovému připojení?
 Jak má být správně připojený přívodní kabel k ledničce?
 Ako zapojiť vidlicu do sporákovej kombinácie?
 Može byť životu nebezpečné umiestnenie rychlovarnej konvice?
 Je možné připojit 3F sporák dvěma CYKY 3x2,5mm?
 Je zapojení indukčního sporáku a trouby na jeden jistič v pořádku?
 Je vlastní zapojení sporáku závadou pro případnou reklamaci?
 Lze zapojit sporák do několika nezávislých bytových okruhů?
 Lze připojit varnou desku a troubu společně na 3 fáze?
 Lze připojit varná deska na 2 fáze a trouba na zbylou 1 fázi z přívodu 400V?
 Proč výrobce varné desky už ani nepočítá s PEN?
 Mohu provést bod rozdělení u sporáku ještě před svorkovnicí?
 Jak zapojit varnou desku s troubou, když má na vstupu 4 fázové vodiče?
 Jak zjistím, že je sklokeramická deska správně zapojena?
 Musí mít pračka a sporák každý samostatný jištěný obvod?
 Je možné použít redukci (UK na EU) s 230V na elektrický sporák 220V-50Hz?
 Jaké předpisy je třeba dodržet při instalaci elektrické trouby?
 Jak poznám, že 5zilovy kabel je připojen opravdu 3F a ne pouze 1F?
 Je možné nastavit vodič prodlužovacím kabelem pro připojení sporáku?
 Je možné připojit kombinovaný sporák a digestoř na společný jistič?
 Mohu z pětivodičového kabelu využívat pouze jednu fázi?
 Ako spravit pripravu pre varnu dosku, ktora bude v strede miestnosti?
 Která ČSN pojednává o připojování velkých spotřebičů v kuchyni?
 Lze vyuzit privod 400V pro pripojeni sporaku s napajecim napetim 230V?
 Jak zapojit zásuvku v síti TN-C pro nový sporák?
 Jak zapojit 3 fázovou troubu se sklokeramickou deskou do 1 fázové zásuvky?
 Lze "udělat" z kabelu 4×2,5 kabel 5×2,5?
 Jake se typy zásuvek se používají pro troubu a indukční desku?
 Je možné rozdělit přívod k varné desce svorkovnicí?
 Lze za plynovou přípojku umístit vestavěné elektrické spotřebiče?
 Je dovoleno posunout 3x230 přípravu ve zdi tj. Rozbocit v krabici?
 Lze umístit přípojku sporáku přímo za sporák?
 Má smysl vypínat přívod indukční desky a zásuvky?
 Lze dnešní varné desky stále připojovat vidlicí do zásuvky?
 Bylo by možné připojit varnou desku 6kW na dva 16A jističe?
 Proč dnes nevyhovuje dříve v 90. létech připravený kabel pro sporák?
 Jak připojit sporákový vypínač Schneider?
 Jaký je rozdíl zapojení sporáku na tři a dvě fáze?
 Jsou všechny indukční desky interně skutečně 2N (2x230V/16A)?
 Jak zapojit kuchyňského robota 3 fáze, 4 vodiče, 230V?
 Jde elektricky sporak s prikonem 7.8kW pripojit do jednofazove 16A zasuvky?
 Proč má pračka pohyblivý přívod 1,5 a zásuvka musí mít 2,5mm2?
 Jaké jsou možnosti zapojení indukce v panelovém bytě?
 Jak nejlépe zapojit varnou desku s hlavním jističem 1f25A?
 Je potřeba teplo odolný kabel pro zapojení varné desky?
 Jak správně rozdělit zátěž sporáku mezi všechny fáze?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.032 sekund, 22 dotazů.