Jakou navrhnete soudobost pro přívod 3x1,5 při zatížení 4x2kW?
František Tuček:
Docela neobvyklá situace. Na zahradě malý zateplený prostor, využitelný i pro bydlení jen má jedinou jednofázovou zásuvku samostatného okruhu. Investor má už projektovou dokumentaci na rekonstrukci celého objektu ale koukám, že je realizace v březnu 2026.
Tedy z hlavy navrhnu soudobost vodičů CY1,5 jediného přívodního kabelu, tak aby se zajistilo napájení pračky 2kw, myčky 2kw, rychlovarné konvice 2kw a sklokeramické desky 2kw. jedna fáze a chlazení odvozeno způsobem uložení kabelu v elektroinstala ční trubce, asi 0,4. Zajištěno některým z odlehčovacích relé.
Je to na hraně, jen nevím zda vše předjistit 16A nebo najít něco nižšího.
Jaromír Táborský:
Děleno čtyřma? OK a čím to chcete blokovat? Kdysi jsem něco takového navrhoval a cena byla docela vysoká!
Jiří Kantner:
Pokud to odpor smyčky dovolí, tak se dá použít jistič 13A. Řešení přednosti nedává moc smyslu, buď nový kabel nebo sebekázeň užvatele.
Jirka Dobrovolný:
IMHO je stávající řešení pro normální život nepoužitelné.
Je to jako mít o číslo menší boty. Asi se v tom dá chodit, ale velmi brzy to člověka dost nas...
Přesvědčoval bych investora k výměně kabelu.
Václav Třetí:
Citace: Jirka Dobrovolný 20.11.2024, 10:12
Je to jako mít o číslo menší boty. Asi se v tom dá chodit, ale velmi brzy to člověka dost nas...
Dobrý příměr, ale boty se občas i roztáhnou a vyšlapou, pokud tedy jejich nositel vydrží. Kabel na průřezu stářím ani přetěžováním nenaroste, nakonec se poškodí. A to i při správném jistění. I při použití jističe 13A lze krátkodobě používat až 4kW zátěže! Kabel se bude nadměrně přehřívat.