Ja odhalit příčinu nárůstu spotřeby elektřiny v bytě 50% za rok?
Martin Kurka:
200W trvalého příkonu se dokáže nastřádat z trvale běžícich spotřebičů v pohotovostním stavu docela snadno.
Ony některé chytré zásuvky mají tak velkou vlastní spotřebu, že jimi získané úspory z vypínání přehluší až 5W trvalá vlastní spotřeba Zejména když jsou umístěny v místě se slabým WiFi signálem, nebo velkým okolním rušením (PC) zvyšuje jejich vysílač výkon WiFi a spotřeba roste.
Obdobně to samé router, častý žrout až trvalých 12W.
A valná většina chytrých zásuvek a elektroměrů do zásuvky malé odběry brutálně proměřuje a jediná spolehlivá metoda je rychlost blikání LED na elektroměru (např impulsů za 10 minut).
Chladničky a mrazničky vestavěné obestavěné v lince mají díky špatnému odvodu tepla také vyšší spotřebu. Stačí aby za chladničku spadl list papíru, nebo sáček s potravinami a přirozený tah podle zdi se zastaví. Navíc špatně vyjímatelným chladničkám nikdo nečistí alespoň jednou ročně chladicí žebra radiátoru výparníku od prachu a pavučin.,Z těchto důvodů chladnička musí přejít na vyšší teplotu chladiva a vyšší tlak chladiva a tím i spotřeba elektrické energie roste.
I elektronika plynového kotle si něco trvale vezme a stačí vyměnit oběhové čerpadlo z úsporného na levné s pevnými otáčkami a už prakticky trvalá spotřeba elektřiny v topné sezóně vzroste třeba z 15W na 90W.
Milan Hudec:
Pořad:
Martin Kurka radí.
Vlastně dalších bloků JA netřeba......
Před vaším přehledem/lidským nadhledem opět klobouk dolů.....
Neuvažujete vystřídat surikaty se strašným předkusem v otázkách el.bezp.ČR?
Až 100% obyvatel by to ocenilo.
jan as x:
300 W trvalého příkonu musí na hodinách blikat jako blázen, vypínej postupně jističe Až frekvence je blikání klesne a poté prověř danou větev jističe, co je na něm připojeno.
Já měřil blikáním na hodinách ji příkony v řádu 5 až 10 W, na to už je potřeba aplikace do mobilního telefonu, Která přesně měří rozestupy mezi bliknutími.
Ps: ČEZ umožňuje mnoho let zdarma připojení na pulzy elektroměru So viz příp. podmínky. Pak lze realizovat trvalé monitorování domácího příkonu. Nevím jak je tomu u PRE, ví někdo?