Stačí v bytě pro běžné domácí spotřebiče jistič 3x16A?
Petr Marek:
Koupil jsem byt v novostavbě. Na chodbě je od ČEZ 3x25A, v bytě hlavní jistič 3x16A. Elektřinou netopím, nemáme bojler, ale budeme mít rychlovarnou desku, troubu, mikrovlnku, pračku atd. Stačí jistič 3x16A? Mohu ho nechat vyměnit za 3x25A nebo 3x20A (pokud má být zachováná sestupná posloupnost 25A-20A? Nebo to neřešit a doufat, že 3x16A stačí?
(Jistič od v novostavbě ČEZ 3x25A, v bytě hlavní jistič 3x16A ?)
Michael S. Dobrý:
Za určitých podmínek vám jistič 3x16 A bude stačit. Ovšem otázka je, zda nebylo vhodnější použít hlavní vypínač rozvaděče, zabere stejně 3 pozice jako jistič. Záleží kolik m máte rozvaděč od elektroměru čili jestli jistič jistí kabel nebo jen rozvaděč atd. Podle mě vám měl provádějící předložit revizi instalace a PD která by toto měla řešit. Ale je to jen můj osobní názor (norm)
Václav Třetí:
Tímto zapojením selektivitu jistění nedosáhnete, při zkratu vypadnou jističe 3 x B 16A a 3 x B 25A společně. Navíc platíte měsíční poplatek za hodnotu hl. jističe 25A a při žádosti o připojení byl zaplacen také poplatek za 25A a Vy nemůžete využívat celý reservovaný příkon. Je to technický nesmysl. Hlavní jistič v bytovém rozvaděči je třeba vyměnit za vypínač. Kabel mezi ER a bytem by měl být 5 x 6mm2 nebo 4 x 10 mm2 (běžný průřez kabelů pro přívod do bytu), který je dostatečně chráněn hlavním jističem 3 x 25A
Milan Hudec:
Zajímal by mne důvod takto zprzněného návrhu, zabít konfort něčím co snižuje možnosti provozu a jestě k tomu žere elektriku je vskutku záhadou.
Peter Munka:
Citace: Milan Hudec 04.10.2024, 12:19
Zajímal by mne důvod takto zprzněného návrhu, zabít konfort něčím co snižuje možnosti provozu a jestě k tomu žere elektriku je vskutku záhadou.
Este to moze byt cele inak a ten 16A istic nie je vo funkcii hlavneho vypinaca, ale vypina len nejaky vykonnny spotrebic, napr varnu dosku. Pomohla by fotka rozvadzaca bez krytu.