Je vhodné zkombinovat MET v rozvaděči s přepěťovou ochranou?
Tomáš Pepíček:
V domě bych chtěl rozdělit rozvaděč na část s hlavním vypínačem, přepěťovou ochranou (rozvaděč 1) a na zbytek (jištění - rozvaděč 2). Četl jsem, že je to velmi vhodné takto oddělit přepěťovou ochranu. Potřebuji ale někam umístit MET. Je možné přivést MET do prvního rozvaděče spolu s FeZn od uzemnění? Budu mít nejkratší trasu a rovnou to bude bod rozdělení PEN a přizemnění sítě. Neodporuje to nějaké normě? Neviděl jsem moc k prodejí samostatné krabice na povrch pro METku, takže bych použil něco na DIN lištu. Zároveň to zůstane dobře přístupné.
Pavel Horský:
Oddělení MET se svodiči je tím nejlepším řešením. O0
Milan Hudec:
Citace: Pavel Horský 02.10.2024, 07:56
Oddělení MET se svodiči je tím nejlepším řešením. O0
Nevím jestli existuje MET na lištu pro drát/pásek FeZn.
Pavel Horský:
Citace: Milan Hudec 02.10.2024, 11:35
Nevím jestli existuje MET na lištu pro drát/pásek FeZn.
Rovněž nevím. Ale někde jsem viděl certifikovanou skříň, která obsahovala jak MET tak svodiče. Už jsem ji hledal pomocí všemocného Google a nenašel.
Nebude mít někdo více štěstí?
A nebo sem někdo hodí odkaz na tuto skříň?
Jan Palička:
Citace: Milan Hudec 02.10.2024, 11:35
Nevím jestli existuje MET na lištu pro drát/pásek FeZn.
Myslím že EPS4 z Bečova nacvaknout na lištu 35 jde. A dokonce se i s krytem vejde pod desku