Jak se připojit na fázi ještě před hlavním jističem domu?

(1/2) > >>

Golfinocz:
Při výpadku elektřiny je možné náš dům odpojit od distribuční sítě a nahodit elektrocentrál u.
Bohužel chybí nějaká signalizace, že už je zase v provozu elektřina od ČEZu.
Napadlo mne tedy, že by se napojil drát na jednu fázi ještě před přivodem do domu a na to hodila akustická signalizace. V případě že ČEZ obnoví dodávku tak by se v technické rozhoukala tak signálka. Manželka by tak mohla vypnout centrálu a zase nahodit dům z distribuční sítě.

Určitě existují lepší fičury, ale rozvaděč je již plný a nedá se tam něco lepšího vykouzlit.

Teď k mé otázce. Existuje nějaká svorka kterou by se dalo napojit na jednu fázi v rozvaděči třeba 10cm před napojením do hlavního jističe domu?

Připojením menšího průměru kabelu k té hlavní fázi co je snad 6mm2 si myslím, že není bezpečné.
Udělal jsem takový obrázek pro lepší pochopení.  


Moderátor - Původní nesmysl zněl: "Hlavní přivod do domu odbočení fáze před rozvaděčem?".

Jiří Schwarz:
Takže tady bych vás chtěl trochu přibrzdit.
Je třeba použít seriozní přepínač sítí,  s polohami 1 - 0 - 2 aby nemohlo dojít k souběhu napájení nebo k vytažení oblouku při přepínání.

Pak můžete použít na přívodu jakoukoliv optickou nebo akustickou signalizaci třeba podle našeho návrhu (samozřejmě za elektroměrem, před něj se nesnažte cokoliv dávat, to by se bralo jako černý odběr)

Jan Franěk:
Přesně jak psal kolega. Zapomeňte rovnou na cokoliv před elektroměrem. To je neměření část a jako taková je pro vás tabu. Pokuty za černý odběr jsou výchovné, tedy bolestivé pro vaši peněženku.
Přepínač sítí je pro váš požadavek skvělým řešením a nebude problém to zapojit tak, aby jste viděl že napětí po síti je zpět a bude to bezpečné.

Podívejte se třeba na SFT440 a přidal bych SVN122 nebo SVN129. POdle toho kolik informací chcete signalizovat. Také lze samozřejmě přidat SU213 pro zvukové upozornění.

František Šohajda:
Lze tam navléct trafo(na vodič)-ne zapojit přímo fázové napětí!To bych moc nedoporučoval.
Ale jinak ,jak píší kolegové!Ne v neměřené části! (dance)

Peter Munka:
Technicky teraz riesite to prepinanie sieti a pripojenie centraly ako ?