Je normální zapojovat na vstup proudového chrániče zeleno/žlutý místo modrého?

(1/4) > >>

Sam Hunter:
Bydlíme v pouze několik let starém rodinném domu, de facto novostavba. Elektroinstala ce s platnou revizí pro kolaudaci (obdržel jsem).

Náhodou při popisování jističů jsem si všiml, že všechny proudové chrániče jsou na vstupu zapojené zeleno žlutým a na výstupu modrým. Je to tak všude, v hlavním rozvaděči v domě tak i v podružném na zahradě.

Je to normální a bezpečné? Vždy jsem měl za to, že zeleno/žlutý jde vždy mimo a přes "fíčko" jde vždy modrý + fáze. Nebo tím, že v domovním rozvaděči je zelený a modrý vlastně propojený, je to jedno, z jaké svorkovnice se na proudové chrániče přivedou vstupy?

Miroslav Minařík:
Citace: Sam Hunter  06.09.2024, 00:07

Bydlíme v pouze několik let starém rodinném domu, de facto novostavba. Elektroinstala ce s platnou revizí pro kolaudaci (obdržel jsem).

Přiložte tu zprávu sem. Osobně by mne zajímalo co, kdo tam psal.

Sam Hunter:
Citace: Miroslav Minařík  06.09.2024, 08:07

Přiložte tu zprávu sem. Osobně by mne zajímalo co, kdo tam psal.


Přikládám relevantní části:

Jiří Schwarz:
Už jsem na toto téma měl pár dohadů.
Radikálně jsem požadoval aby ten vodič byl jako PEN, když ho mají zalenožlutý,  tedy min. 10mm2
Než ho měnit za silnější,  raději tam dali s modrou izolací.

opatovice64:
stačí se podívat na symbol, kterým je dotyčná svorka označena (N)

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana