Jaromír Ondryska

Offline
|
 |
« kdy: 12.08.2024, 10:17 » |
|
Máme stroj a na něm instalované elektrické topení vyžadující připojení 3f+N+PE (25mm2). K topení musí vést teplotně odolný silikonový kabel, který se však od vyšších průřezů nevyrábí v provedení 5G, pouze 4G. Jak vést k topení střední vodič? Je v pořádku použít kabel 4G a samostatný modrý silikonový vodič vést stejnou trasou v plechovém žlabu odděleně? Veškeré kabely jsou vedeny v plechových perforovaných žlabech s krytem. Jak byste toto řešili? (Kabel 4G a vedení středního vodiče odděleně?  )
|
|
|
|
Pavel Ryšavý

Offline
|
 |
« Odpověď #1 kdy: 13.08.2024, 07:50 » |
|
Konstruktér stroje nemá pořešeno? Co je v dokumentaci? 5 samostatných vodičů v kabelovém žlabu? Svorková skříň a dokud to jde tak CYKY-J, pak to těsně před topnicí přesvorkovat?
Samostatnému modrému bych se vyhnul; pokud k tomu po vás někdo přijde bude to pro něj neočekávané, jiných možností je spousta.
|
Smysl pro humor - znak ducha bystrého .45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70
|
|
|
|
|
Pavel Ryšavý

Offline
|
 |
« Odpověď #3 kdy: 13.08.2024, 10:10 » |
|
Hm to je asi nejhorší řešení co mohl udělat. Přeznačovat zelenožlutou na cokoli pokus o vraždu.
Tohle by nestačilo?
HELUTHERM® 145 MULTI black 5 G 25 mm² (Temperature range: Flexible -35°C to +120°C; Fixed -55°C to +145°C)
Jinak zatím co jsem viděl pece, tak silikonové (teflonové) kabely byly jednožilové a pouze od tělesa někam kousek ke svorkovnici a ta už byla v místě kam mohla CYKY, odpadne spousta problémů. Ale nevím, neznám přesně vaši technologii jestli to jde.
|
Smysl pro humor - znak ducha bystrého .45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70
|
|
|
|
František Šohajda

Offline
RT E2-A
|
 |
« Odpověď #5 kdy: 13.08.2024, 12:00 » |
|
Snad by kabel vyrobili na zakázku bez problémů....Ja ký potřebujete. Nebude to ale hned.
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
|
|
|
|
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B

Offline

|
 |
« Odpověď #10 kdy: 15.08.2024, 07:49 » |
|
No nevím, ale všichni zde píšete jak to možná udělat jinak atd. Ale, nikde jsem nenašel, že vodič PE se nesmí přeznačit. Všude je popsáno, jak musí být značen ČSN EN 60446 ed.2
Vodič PE preznačujú len diletanti a fušeri. Zákaz preznačovania nie je nikde uvedený priamo. No nepriamo je požiadavka na označenie vodiča danou farbou v celej jeho dĺžke (EN 60445, čl. 6.1, ČSN 33 2000-5-51 čl. 514.3.1.Z2 a 514.3.Z3 ). Preznačenie PE na N v celej jeho dĺžke sa pri použití kábla nedá zabezpečiť. Je prípustné označiť čiernu v mnohožilovom kábli na PE alebo N, ale nie naopak (ČSN 33 2000-5-51, čl.514.3.Z2) BTW, norma predpokladá, že sa jej požiadavky používajú, aby bol dosiahnutý cieľ správnou cestou. Nepredpokladá, že sa ju v Česku alebo a Slovensku budú snažiť o.je.bať tak, ako sa to robí so zákonmi.
|
You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest) But I am :-)
|
|
|
|
|
|
|
|
Milan Hudec

Offline
|
 |
« Odpověď #16 kdy: 15.08.2024, 15:46 » |
|
Je to zajímavé: - Přeznačit černý samostatný vodič na N, PE, PEN je dovoleno - Přeznačit černý na PE,N, v řídících obvodech je povoleno - Přeznačit N na Č,M,H je povoleno - Přeznačit ZŽ PEN na N nic se o tom nikde nepíše - Přeznačit ZŽ PE na N nic se o tom nikde nepíše
V zoufalosti je i koza dobrá, lepší je nepohrdnout slečnou, na trhu je dostatek barevných drátů i oněch slečen.
|
|
|
|
|