Hrozí při zkoušce hromosvodu revizním technikem nějaký úraz?
Veronika Poláková:
Na domku od našich prarodičů (postaveno 1968) jsme si chtěli nechat ověřit funkčnost hromosvodu. Přišel nějaký elektrikář od manžela z práce a přinesl si sebou přístroj Metrel Eurotest (easi) a dlouhé kabely a takové kolíky do země.
Manžel mu pomohl rozebrat svorku na hromosvodu a pán natáhl kabely a zatloukl kolíky do země pak to změřil, řekl, že to ještě jde a zase to s manželem dali dohromady a odešel.
Mě, ale nyní vrtá hlavou jestli jsme tam u něj mohli stát v crocsech. Jestli je to bezpečné? Běhal nám tam po zahradě i pes.
Ptám se jen proto, že manžel má mírnou arytmii a já mám jen obavy.
Jiří Schwarz:
Toto měření používá tak malé napětí, že tam nevzniká nebezpečné krokové napětí, které by nějak mohlo ohrozit osobu, které se v prostoru pohybuje.
Jedna taková kuriozitka
před několika léty jsem stejným způsobem podobným přístrojem měřit uzemnění u jedné chatičky
Asi za 2 týdny mě volal majitel a ptal se čím jsem to měřil, co jsem do té země pouštěl, že v místech, kde jsem měl sondy, vyrostly houby
Jiří Kantner:
No tohle by měl vysvětlit mykolog - mě napadá jen tohle :Při průtoku zeminy proudem okolo sond se dávají do pohybu různé ionty a pokud tam existuje podhoubí tak může dostat šok - podobně jako při skokové změně teploty a následkem toho začne růst plodnic. do jaké míry je to skutečně tak nevím ale s teplotou to funguje.
Jirka Š. Svejkovský:
Při měření třívodičovou metodou opravdu žádné riziko nehrozí.
Dá se ale použít alternativní metoda měřením impedance.
Někde si půjčím fázi, která není za RCD. Změřím impedanci této fáze proti zemniči a následně odečtu předem změřenou impedanci fáze samotné (polovina impedance ochranného obvodu).
Měřák zemničem protlačí proud okolo 10 A, který se bude pohybovat směrem ke zdroji. Bude-li změřená impedance 10 Ohm a vnitřní impedance zdroje bude zanedbatelná, pak celkový úbytek napětí mezi zemničem a zdroje dosáhne téměř 100 V *).
Tady bych se moc nerozkročoval.
*) Pominu to, že by moderní měřák měl zastavit měření v případě, že dotykové napětí přesáhne 50 V (nezkoušel jsem to). I tak je to poměrně dost.
František Šohajda:
Moderní měřáky mají bezpečnostní ochranu-při jejím případném zvýšení (bezpečné napětí) vypnou!!
Není co k tomu jinak dodat (dance) Od toho jsou podle norem vyráběny!