Jak nejlépe zapojit varnou desku s hlavním jističem 1f25A?

<< < (2/2)

Libor Skýba:
Deska neumí Power Management.

Jsou doporučena 3 možná zapojení.

a) Na jednu fázi (kabel 4m2 a jistič 32A)
b) Zapojení na 2 fáze (kabel 2,5m2 a jistič 2x16A - 2L+N) - asi nejběžnější pokud je k dispozici 3f
c) Zapojení na 2x1 fáze (kabel 2,5m2 a jistič 2x16A - 2L+2N) - mnou zvolené zapojení

PS: Pochopil jsem že zapojeny jsou vždy dvě plotýnky na dvě svorky (L+N). Svorkovnice je šestipolová s možností propojení propojkama svorek L+L anebo N+N. Takže předpokládám, že by k přetížení vodičů nemělo docházet v žádné z možnosti doporučených připojení.

Václav Třetí:
Citace: Libor Skýba  26.06.2024, 07:00


Jaké je dle vás nejvhodnější zapojení?
S omezením využitelnosti varné desky je uživatel srozuměn.
Do budoucna se uvažuje o připojení bytu 3f25A (nebo aspoň navýšení hlavního jističe).


Navýšení jednofázové přípojky nad 25A není v ČR možné.

Citace: Martin Kurka  27.06.2024, 00:34



Zejména si dejte pozor na možnost přetížení N vodiče. Jakmile je přívodní kabel desky koncipován pro budoucí trojfázové napájení, jen jedna žíla N 2,5mm2 pro jednofázové napájení průřezově nestačí.

Paralelizace žil je trochu záludná, nikdy se vám nepodaří na konci a začátku kabelu žíly ideálně spojit v shodné délce a ve shodných přechodových odporech. Důsledkem je, že proud se nerozdělí rovnoměrně. A to zejména když má jít paralelizace přes dva jističe, které zaručeně nebudou mít shodnou impedanci.

A zejména na posledním metru od zdi do varné desky může dojít k přetěžování N vodiče. A zrovna tento metr je v hořlavé skříňce, nedostatečně chlazený v blízkosti tepelné expozive od trouby apod.

 Jinak při paralelizaci musíte jištění přizpůsobit jak průřezu L žil, tak N žil a to si já sám nedovedu představit, jak by se mi to mohlo povést správně odjistit na tak krátkém přívodu s tolika sériovými spoji.



Většina dvojfázových varných desek je zapojena tak, že má čtyři přívodní pracovní svorky L1, L2, N1, N2 nebo je osazena přímo z výroby pětižilovým kabelem, Kde L1 a L2 jsou přívodní fáze na hnědém a černém vodiči a N1 a N2 jsou vodiče modrý a šedý. Problém paralelního chodu vodičů N lze obejít tím, že se vyjme ze svorkovnice propojka mezi N1 a N2 a přívod se vede samostatnými vodiči až do rozvaděče nebo identicky se propojí samostatnými svorkami vestavěný přívodní kabel desky. Šedý vodič v kabelu mezi rozvaděčem a sporákovým spínačem (připojovací svorkovnicí) je třeba řádně doznačit modrou návlačkou, že má funkci vodiče N a to na obou koncích! Toto je důležité zejména do budoucna, aby po případném přechodu na 3F přípojku někdo nepřipojil šedý vodič na fázi L3.

Libor Skýba:
Citace

Navýšení jednofázové přípojky nad 25A není v ČR možné.

Pardon, tohle mi nějak nedocvaklo. Takže se bude doufat do budoucna aspoň se změnou na 3f25A.

Důkladné přeznačení šedého na modrý je samozřejmostí.

PS: Vím, že vybírám aktuálně ze tři špatných možností zapojení, ale snažím se vybrat aspoň to nejmíň špatné.

Václav Třetí:
Citace: Libor Skýba  27.06.2024, 06:10

Vím, že vybírám aktuálně ze tři špatných možností zapojení, ale snažím se vybrat aspoň to nejmíň špatné.



Zákazníci občas žádají věci, které jsou nebezpečné a technicky nesmyslné. Pak nezbývá než hledat nejméně nešťastné a nebezpečné řešení. Další možností je odejít středem a nezanechat po sobě stopy.

Martin Kurka:
Nejméně špatné řešení je říci investorovi, že nejrozumnější je pro něj varnou desku vyměnit za typ v power managementem. Prakticky pak omezení nepozná, jen občas bude vařit na více plotýnkách pomaleji. A výpadky hlavního jističe nebudou tak časté, nebo nebudou vůbec když během vaření nepojede ohřev vody pračky, myčky, nebude se žehlit péci apod.
Deska s power managementem s jednofázovým přívodem je z uživatelského hlediska komfortní řešení, nikterak závratně drahé,  navíc neomezující budoucí provoz na 3 fáze. Ztráta z prodeje prakticky nové Gorenje desky je prostě investorova chyba, kterou si mohl ušetřit, kdyby se obrátil na odborníky včas.

Bez výměny desky si bude muset paní domu pamatovat, že tuhle a tuhle plotýnku nemůže zapnout najednou a že když má tuto plotýnku na stupeň do čtyřky, tak tyhle dvě nesmí dát více než na stupeň jedna nebo jednu na více než dvojku a čtvrtou nesmí nikdy zapnout atd atd. To už není vaření, ale matematické hrátky s kombinatorikou .
 A ampérmetr, který by kuchařce ukazoval, jestli vaří dobře tam asi dávat nebudete. Navíc instalace ampérmetru by přišla dráž (i když by to bylo Shelly a mobil),   než výměna varné desky.


Druhé o něco horší řešení je napojit desku dvěma páry vodičů jak navrhujete, ale místo dvou jističů 16A použít jediný 20A jistič.
Z provozního hlediska je přeci jen výhodné, když vypadne tepelně přetížený jistič v bytě kde ještě bude svítit světlo a ne vždy až na chodbě u elektroměru s celým bytem potmě.
A z hlediska elektrikářskéh o se vyhřátý 20A jistič v bytě mění lépe, než vyhřátý 25A jistič u elektroměru.

Navigace

[0] Index zpráv

[*] Předchozí strana