Jak nejlépe zapojit varnou desku s hlavním jističem 1f25A?
Libor Skýba:
Měl bych dotaz k (pravděpodobně dočasnému) zapojení varné desky, kterou lze připojit na 2f i na 1f v bytě, kde je aktuálně hlavní jistič (u elektroměru) 1f25A.
a) zapojení na dvě fáze 2x16A (2xL + 2xN)
b) zapojení na jednu fázi 20A
c) zapojení na jednu fázi 16A
Jaké je dle vás nejvhodnější zapojení?
S omezením využitelnosti varné desky je uživatel srozuměn.
Do budoucna se uvažuje o připojení bytu 3f25A (nebo aspoň navýšení hlavního jističe).
Pavel Horský:
Zapojení na dvě fáze, když je u elektroměru jednofázová pětadvacítka?
Něco mu uniklo?
Velice jednoduše...
Byt tedy jede na 1f 25A, což je cca 5750W.
Když pojedete na 1f 16A, bude to cca 3680W.
Zbytek pak máme cca 2070W.
Deska spíná nepravidelně dle potřeby ohřevu a když se pak setká na cca 45s svíce spotřebiči (varná konvice, kontaktní grill, kávovar, toustovač, pračka, sušička, myčka, atd.), pak ta 1f 25A u elektroměru bude vybavovat.
Vždy je důležitá soudobost a tu si pak bude muset uživatel přizpůsobit dle toho, co bude právě dělat.
Pokud je to běžná varná deska o plném příkonu 7,5kW, pak to nedoporučuji a už třeba právě kvůli tomu vámi zmiňovanému "nekomfortu".
Jirka Údržbář:
a) Zapojení na dvě fáze je samozřejmě myšleno jako osazení dvoupólového (třípólového) jističe 16A připojeného oběma póly na stejnou fázi.
Maximální proud varné desky bude omezen až jističem 25A před elektroměrem.
Libor Skýba:
@Pavel Horský
Taky jsem názoru, že tato varná deska do tohoto bytu prostě nepatří. Ale toto rozhodnutí nemám možnost změnit a ani to nebylo předmětem dotazu.
@Jirka Údržbář
Ano, samozřejmě myšleno připojeni na dvě "fáze" (2x1f) z pohledu varné desky. Taky jsem zastáncem tohoto řešení. Je podle mne i ideálí do budoucna při eventuální změně hlavního jističe na 3f25A
PS: Bohužel dnes chce mít každý i v garsonce vybavení spotřebiči jako v rodiném domě.
Martin Kurka:
A co tak na problém jít od zadu? Co je to za varnou desku? Mnoho moderních varných desek má funkci automatického omezení příkonu - Power Management. Nastavíte na varné desce maximální hodnotu proudu a pak je jedno, jaké z vašich řešení použijete, pokud vyhoví kabel.
Zejména si dejte pozor na možnost přetížení N vodiče. Jakmile je přívodní kabel desky koncipován pro budoucí trojfázové napájení, jen jedna žíla N 2,5mm2 pro jednofázové napájení průřezově nestačí.
Paralelizace žil je trochu záludná, nikdy se vám nepodaří na konci a začátku kabelu žíly ideálně spojit v shodné délce a ve shodných přechodových odporech. Důsledkem je, že proud se nerozdělí rovnoměrně. A to zejména když má jít paralelizace přes dva jističe, které zaručeně nebudou mít shodnou impedanci.
A zejména na posledním metru od zdi do varné desky může dojít k přetěžování N vodiče. A zrovna tento metr je v hořlavé skříňce, nedostatečně chlazený v blízkosti tepelné expozive od trouby apod.
Pokud bude investor rozumný, unese k varné desce přívod 5x4mm2 jak pevný tak poddajný. I když v budoucnu na trojfáz bude průřez 4mm2 předimenzovaný, na funkci rostlináře to nemá v budoucnu vliv.
Jinak při paralelizaci musíte jištění přizpůsobit jak průřezu L žil, tak N žil a to si já sám nedovedu představit, jak by se mi to mohlo povést správně odjistit na tak krátkém přívodu s tolika sériovými spoji.
Navigace
[0] Index zpráv