Jak bezpečně přepojit vodiče z fotovoltaických článků pod DC napětím?

(1/5) > >>

Kastner Lubomír:
Na výstupu z fotovoltaickýc h článků na vodičích je za dne napětí DC. Co ale dělat, pokud je potřeba přepojit vodiče např. na vypínači, ochranách apod.? Pracovat s vodiči pod DC napětím nebo jít na noční kdy panely nevyrábí a provést přepojení v nočních hodinách.

Moderátor - původní nesmysl zněl "Práce pod napětím nebo noční?".

Jiří Schwarz:
Dostali jsme se do stavu, kdy se v různých prostředích jakékoliv vypnutí dost vysoce ekonomicky vyhodnocuje.
Takže je snaha kde to alespoň trochu jde, dělat některé činnosti pod napětím.
Pro práci pod napětím bychom tedy měli mít "lidi i nářadí"
Tedy i tady by zkušený pracovník vybavený izolovaným nářadím měl dokázat pracovat pod napětím.
Takže já bych si to "vypnul",  aby mě tam neprocházel proud, abych tam netahal nějaký oblouk, ale pak bych to s dostupným vybavením dokázal udělat "pod napětím"

Je mi jasné, že sebelepší izolace na šroubováku nechrání před zánětem spojivek, i to už jsem si vyzkoušel

Martin Kurka:
U vysokonapěťový ch stringů doporučuji si rozhodně udělat noční, ideálně bez měsíčního svitu a bez blýskání vzdálené bouřky (o blízké nemluvě). Nyní v létě je navíc složité mít v části noci plnou tmu jako, před jarní rovnodenností.
 
DC oblouk od 200V DC už těžko zhasnete.
 https://www.youtube.com/watch?v=Zez2r1RPpWY&t=89s

A solární panely se chovají jako zdroj proudu. Napětí naprázdno je prakticky jmenovité, pouze proud je úměrný osvitu.  Takže jsou solární panely zdrojem pro ideální svářečku, která navíc dobře a ochotně chytá oblouk.


V nouzi a se znalostí rizik jde udělat i ta věc, že SW vypnete měnič a vypnete jeho jistič GRID pro napojení do AC sítě. DC vypínačem na měniči DC napájení, tím pádem přestane téci proud skrz panely. To si ověříte klešťovým DC ampérmetrem. Pak na střeše opatrně rozpojíte v jednom místě MC konektory - s vědomím, že rozpojujete konektory s nebezpečným napětím a konektory, které mají otevřené jen IP20. Takže s předepsanými ochrannými pomůckami.  Pokud nejsou panely v poruše (tvoří IT soustavu ale bez hlídání svodu),   nemělo by být po rozpojení MC konektorů na DC přívodu k  měniči (na pojistkových odpojovačích) žádné DC napětí. Vyndáte i DC pojistky z odpojovačů.
Ale v každém případě pak pracujte na čem potřebujete jako při práci pod napětím.

Lukáš Láryš:
https://www.eaton.com/cz/cs-cz/catalog/industrial-control--drives--automation---sensors/sol30-safety-and-sol30x-safety-solar-switch.html
Dokáže vypnout (odpojit) Panely za provozu.
Při odpojování panelů se nejprve vypne střídač, pak pojistkový odpínač v DC rozvaděči a následně se změří DC proud a můžete rozpojovat jednotlivé panely na střeše, případně přepojovat vodiče. Není to žádný nouzový stav, ale běžná praxe, jen je to práce pod napětím.
Zkušený elektrikář se znalostí DC obvodů FVE, to zvládne bez nejmenšich problémů.
Nevidím jediný důvod proč to dělat v noci.

Jan Franěk:
Ono to z dotazu není asi úplně patrné, ale tazatel potřebuje protáhnout kabely vedoucí od panelů, skrz zeď. Tedy odpojovač DC nepomůže, jelikož je to ještě před ním. Optimizéry nejsou použity, tak jsou konce kabelů prakticky stále pod napětím. Pokud tedy není temná noc.
Izolované nářadí je fajn, nicméně jde o to protáhnout tyto kabely pod napětím novým otvorem ve zdi, kvůli fyzickému oddělení DC a AC vedení, jak předepisuje návod výrobce a které zcela ignorovala montážní firma.

Navigace