Autor Téma: Je to zemnič, když není v zemi?  (Přečteno 2344 krát)
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« kdy: 05.06.2024, 19:12 »

1) dá se ještě vůbec hovořit o uzemnění, když je na povrchu a ještě navíc na izolačním štěrku?  ajoooo
2) tipnete si, jaká hodnota "uzemnění" je uvedena v revizní zprávě (samozřejmě kladné...)?  to cumim



* IMG_4996.JPG (809.74 KB, 1348x2144 - prohlédnuto 378 krát.)

* IMG_4997.JPG (790.02 KB, 1190x2163 - prohlédnuto 370 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 05.06.2024, 23:06 »

Ano také jsem se s tím setkal jako pozorovatel, zemnič uložen ve štěrkovém loži pod zámkovou dlažbou, bylo u dětské skupiny co se provozuje u nás ve městě...  zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #2 kdy: 06.06.2024, 00:07 »

Nemůže jít o zemnič, když to se zemí není vůbec spojené. Nebo někde je?

Odhad - pokud to celé leží jen na štěrku - odhaduji něco okolo 250 Ohmů a více až nekonečno (po dešti možná okolo 150 Ohmů)
          - Jestli je to někde kousek v zemi, nebo napojené na zemnící tyč, můžeme se dohrabat ke 40-60 ohmům.

Vše tedy po odpojení Od METky s PE/PEN
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 06.06.2024, 06:48 »

Kol. Novák je vtipálek. To je kus železa pohozený  na štěrku a je ochráněn proti krádeži spojením se svodem hromosvodu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #4 kdy: 06.06.2024, 07:11 »

A víte někdo z diskutujících, zda není tento zemnič doplněný patřičným počtem zemnících tyčí? Určitě zde bude ještě nějaká navážka zeminy (souzeno dle připravené nopovky),  kdy bude pásek zakrytý a bude tak sníženo riziko jeho poškození + zmiňované ZT = pohoda.
Pokud je ovšem použitý jen pásek a je po celé jeho délce takto uložený, pak platí co tu bylo již napsáno.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 06.06.2024, 07:28 »

Zvislé tyče nie sú. Na pásovine nie sú stopy po ich pripojení.
Prechodový zemný odpor uvedený v revíznej správe bude závislý na použitej metóde merania.
Pravdepodobne bola použitá kliešťová metóda a nameraný odpor bol cca 0,5 až 1 Ohm. A táto hodnota je uvedené v RS.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #6 kdy: 06.06.2024, 07:50 »

A sakra, tak to se omlouvám. Podíval jsem se jen na první fotografii. Z druhé fotografie je jasné, že tam zřejmě žádná tyč není a pak je to samozřejmě špatně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 06.06.2024, 09:12 »

Vzhledem k tomu, že jsou pásky zavařené (žárový pozink asi neočistěný) a pak přestříknuté jen sprejem (barva kamení v okolí),  zespodu asi vůbec (obavy aby sprej nezasáhl fasádu),  nastoupí koroze a bude  vymalováno velice brzy, takže je v zásadě jedno jaká hodnota byla naměřena.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 06.06.2024, 09:22 »

Já podobná uzemnění také neumím "správně změřit"

Železniční stanice, vybagrovali, položili geotextilii, na to navezli štěrk, položili koleje...
A do toho štěrku položili zemnicí pásek pro sloupek s informační tabulí (napájení AC 230V v TT)
Měl jsem problém jak a čím to změřit, za suchého počasí přes 500 Ohmů
Ve výchozí revizi byla hodnota o 2 řády lepší
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #9 kdy: 06.06.2024, 13:13 »

Pásovina může být za domem napojena na jeden dobrý zemnič a naměříte tam dobré hodnoty.
Kde to nevidíme (třeba).....
Je to špatně,ale hodnota R múže být v relaci!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #10 kdy: 06.06.2024, 15:29 »

Pásovina může být za domem napojena na jeden dobrý zemnič a naměříte tam dobré hodnoty.
Kde to nevidíme (třeba).....
Je to špatně,ale hodnota R múže být v relaci!

Ano, hodnota díky nám neznámému napojení na skutečný zemnič, může být OK. Sám jsem se o možné zemnící tyči psal ve svém prvním příspěvku. Nicméně jak se díváte na uložení toho pásku v kamení? Není to vlastně rozhraní zem vzduch? Nedochází k poškozování zinkové vrstvy na tom pásku třeba díky pohybu zeminy, nebo jiným vlivům na toto uložení pásku? Neměl by být ten pásek alespoň 1m od domu? Co třeba.......

Mnoho otázek, na které zná odpověď jen kolega který zde dotaz položil.  Určitě se s námi ještě o pár poznatků podělí, vždyť jde o velmi znalého a zkušeného kolegu RT.

Za mne je tam na zemniči prostě špatně snad úplně vše. Tedy jestli se vůbec o zemniči nechá mluvit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 06.06.2024, 15:40 »

Ve středověku se kolem hradů dělaly vodní příkopy, teď zřejmě přichází do módy bariéra potenciálová. Účinná ovšem bohužel pouze za bouřky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 07.06.2024, 06:51 »

Pásovina může být za domem napojena na jeden dobrý zemnič a naměříte tam dobré hodnoty.

Ešte som nestretol fušera, ktorý by si komplikoval život správnym riešením.

Navyše nevieme, či je toto finálny stav. Kamil by mal doplniť kvízovú otázku o ďalšie informácie :-)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #13 kdy: 09.06.2024, 16:15 »

Věc se má takto :
- dle VRZ se jedná o obvodový zemnič typu B. A to co je na snímcích je opravdu vše (žádné zemnící tyče)
- hodnota "zemního" odporu je tam uvedena 3,5 Ohm  Smutek Mohlo k tomu dojít jedině tak, že se "zapomnělo" rozpojit v MET.
- volal jsem zhotoviteli toho "díla" a byl jsem uklidňován, že vše bude po dokončení v pohodě, protože ty pásky budou přeci zasypány podkladovým drobným štěrkem, do kterého bude položena dlažba.  Smutek

Kolega RT asi při loňském přezkoušení na TIČRu nějakou podobnou RZ nepředvedl.
I když na papíře je vše, včetně analýzy rizik, v pořádku.  Smutek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #14 kdy: 09.06.2024, 16:22 »

Shodou okolností jsem včera zahlédl něco podobného :
Nechápu...


* b5b2f1f8-0665-47f2-9b49-a4bac2fba1ce.jpg (406.81 KB, 1536x2048 - prohlédnuto 205 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 11.06.2024, 23:12 »

V tom bude Kamile nějaký úmysl, nechce se mě věřit, že existuje kretén který záměrně zaizoluje zemnič od země tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #16 kdy: 11.06.2024, 23:59 »

V tom bude Kamile nějaký úmysl, nechce se mě věřit, že existuje kretén který záměrně zaizoluje zemnič od země tanecek

Ano, i záměr je možný. Když se stále více projevují "plochozemci" (vyznavači placaté země a neexistence rotace),  tak je možné, že i tyto způsoby "uzemnění" jsou jejich dílem...  zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #17 kdy: 12.06.2024, 06:42 »

V tom bude Kamile nějaký úmysl, nechce se mě věřit, že existuje kretén který záměrně zaizoluje zemnič od země tanecek

O jednom jsem slyšel...
Iniciativní trouba, co si vyslechl něco o tom, že se mají spoje ošetřit proti korozi a tak "pro jistotu" pěkně natřel celý pásek v základovém zemniči.
Revizák se divil hodnotám uzemnění, nad fotkami pochopil...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Je mozne pouzit zemnic z nerezu?
 Může se uzemnění pořád provádět do základových pasů a desek?
 Platí uložení do kabelové rýhy i u zemniče hromosvodu?
 Jaký počet zemnících tyčí je potřeba pro dosažení 5 ohmů?
 Mohu použít zemnicí desku na hromosvod k privedeni zemněni do rozvadece?
 Jakým způsobem dáváte do země zemnící tyče pro hromosvody?
 Ako sa da realizovat prepojenie zemnicov?
 Nemáte bližší informace o novém zemniči?
 Jaká má být impedance zemniče zásobníku na propan-butan?
 Jak má být proveden referenční zemnič?
 Proč se nedoporučuje deskový zemnič pro uzemnění hromosvodu?
 Jak je spolehlivé měření zemničů?
 Ako napraviť zabudnutú protikoróznu ochranu betón/zem základového zemniča ?
 Jak správně realizovat základový zemnič pomocí zemnícího pásku?
 Ako opravovať špatne vytvorený základový zemnič?
 Jak řešit nedostatečný počet vývodu ze základového zemniče?
 Bude konec debatám o nutnosti základových zemničů ?
 Za jakých podmínek je možné připojení náhodných zemničů k uzemnění hromosvodu?
 Jaký má být maximální odpor základového zemniče ?
 Proč u základového zemniče pro hromosvod mám procházet skrz izolaci dvakrát?
 Aká je životnosť takto uloženého základového zemniča?
 Jak napojit zkorodovaný uzemňovací pásek?
 Stačí tři vývody ze základového zemniče, navržené stav. firmou?
 Čím ošetřujete zemnicí svorky vy?
 Jaké hodnoty máte v praxi u základových zemničů?
 Jak se napojuje zemnič, je-li vývod krátký?
 Co je vodivější pro zemnič, beton nebo jíl (hlína)?
 Co se děje v zemi průchodem proudu zemničem?
 Společná soustava pospojování a zemnění dle ČSN EN 50310 ed. 3
 Je povinost umístit zkušební svorku v kombinaci náhodných a strojených zemničů?
 Jaké je prostorové uspořádání zemniče a dalších prvků?
 Má smysl vytvořit náhodný zemnič v betonové desce nad štěrkem z pěnového skla?
 Je nutno opatřit vývod od pás. zemniče pro HOP zkušební svorkou?
 Lze při instalaci zemničů a uzemňovacích přívodů používat chemikálie pro zvýšení vodivosti půdy?
 Do jaké hloubky se zpravidla ukládá horizontální zemnič a jak může být proveden?
 Po jakých úsecích by měla být uzemněna nebo spojena s povrchovým nebo s tyčovým zemničem nadzemní ko
 Jaký typ zemniče se upřednostňuje u staveb s vysokým nebezpečím požáru?
 Jaký smí být nejmenší celkový počet zemničů a svodů v uspořádání typu B instalovaného vně chráněné s
 Jaký má být úhel mezi sousedními paprsky v případě, že se páskové nebo drátové zemni
 Pokud se použije u zemniče jednoho svodu několik zemních tyčí, jaká má být vzdál
 Jaké zemniče se mají přednostně používat jako zemniče náhodné?
 Která ČSN řeší zemnící soustavu v blízkosti kolejí?
 Jakou použít normu na kontrolu a revizi zemnících kleští pro mobilní cisterny?
 Jak řešit uzemněním staršího řadového RD kde chybí základový zemnič?
 Z čeho vyplývá požadavek na samostatné uzemnění zdroje (generátoru)?
 Aka je vodivost betonu?
 Jak dimenzovat, ukládat a spojovat zemniče
 Ako spravne izolovat spojky zakladove zemnica?
 Existuje úleva na max. hodnotu uzemnění pro půdy s vysokou rezistivitou?
 Jak správně provést zemněni ovládacího obvodu stroje dle EN 60204-1?
 Pokud zemnič či hromosvod vykukuje ze země, není to nebezpečné?
 Aká je minimálna výška betónú nad základový uzemňovač?
 Je možné umístit rozvaděč v jiné místnosti, než je vývod zemniče?
 Jak určujete vodivost zeminy u uzemnění?
 Je vyšší hodnota u 2ks zemničů důvodem k záporné RZ ?
 Jaký je teoretický odpor jednoho zemniče měřením přístrojem KEW4200?
 Jak u hromosvodu provést spojení a izolace spojů u zemnění v zemi?
 Možem z múrika urobiť zemnič?
 Jak připojit vodič CYA25 k pozinkované zemnící tyči?
 Ochrání dostatečně zinkový sprej zemní spoj?
 Je možné nahradit chybějící zemnič hromosvodu odbočkou z PE svorky v zemi ?
 Jak se vám líbí DEHN clip v praxi?
 Použili byste pro spojení zemnicí soustavy bimetalové zkušební svorky?
 Jak se v praxi ukládá páskový zemnič do základové rýhy?
 Víte, jak dobře ochránit zemnič před korozí?
 Je nutné připojovat rozvaděč na základový zemnič, neudělá pak škodu blesk?
 Jak propojit obvodový zemnič z armováním desky na XPS?
 Jak naprojektovat zemnič pro RD na betonových patkách, bez základové desky?
 Kdy měřit zemní odpor nového zemniče?
 Je pro uzemneni hromosvodu vhodnejsi pouzit zemnici tyce nebo zemnici desku?
 Lze použít nerezový drát 8mm coby zemní přívod?
 Je nutné/vhodné zhotovit u zahradní boudy základový zemnič?
 Má smysl připojit zemní kabel k hromosvodu?
 Je ochrana vývodu základového zemniče smršťovací bužírkou dostatečná?
 Proč je nutné natřít nerezový vývod gumosfaltem?
 Je nutný základový zemnič v armovaných základech?
 Jak zajistit vyhovující hodnotu Ra pro mobilní EC v síti TN-S?
 eDEHN: Uzemňovací soustava, včetně koroze
 Jakou životnost má uzemnění hromosvodu?
 Jak může být funkční základový zemnič zalitý v betonu základové desky domu?
 Je možné dát obvodový zemnič do betonu?
 Jaký musí mít odpor zemnič typu A?
 Jaký je maximální odpor zemniče pro přepěťovou ochranu?
 Lze použít k uzemnění ohradníku vodovodní tyč místo zemnicí kulatiny?
 Příručka Uzemňování elektrických zařízení je ZPĚT!
 Vzpomenete si, jak ve škole vysvětlovali relativitu potenciálu?
 Jakou použít násadku pro hloubkový zemnič pro strojní zatloukání?
 TIP na zemnicí průchodky HEA
 Ako meriate odpor uzemňovacej sústavy bez možnosti rozpojenia sk. svoriek?
 Lze na cizí plynové potrubí nahlížet jako na náhodný zemnič?
 Je třeba v provozu s nebezpečím výbuchu vytvářet základový zemnič?
 Jak dětem vysvětlíš definici strojeného zemniče?
 Jakým způsobem chráníš vývody zemniče před korozí?
 Jak dalece je důležitá životnost zemniče versus jeho funkce?
 Jakou metodou navrhujete konstrukci strojeného zemniče?
 Kdy pro strojený zemnič použiješ měď?
 Jaké jsou rozdíly mezi povrchovým, hloubkovým, sdruženým strojeným zemničem?
 Mohou být u RD vyvedené dva zemnící body (zemniče)?
 Kdy volíš pro uzemňování pásek a kdy kulatinu ty?
 GND#4: Kdy se pro uzemňování používají tyče a kdy trubky?
 Jakou máš představu o prstencovém zemniči?
 Je možné vyhotoviť základový uzemňovač ak je základ podsýpaný štrkom ?
 Lze vyvést zemnič k HOP paralelně se svodem?
 Existuje ochranná vzdálenost pod zemí?
 Je nerezový obvodový zemnič vždy nejlepší řešení?