Je možné vypínat vodič středu druhého zdroje v síti TN?
Jirka Dobrovolný:
Existuje síť s více zdroji - trafostanice a naftový generátor pro paralelní provoz. Generátor má být připojen čtyřvodičově - takový je přichystán kabel. Zemnění je přístupné také samostatně vyvedenými vývody zemniče, který je společný také pro trafostanici.
Je možné čtyřpólovým jističem s funkcí stykače (motorový pohon) vypínat kromě fázových vodičů také vodič připojující střed zdroje? Můžete případně odkázat normu/článek, která toto řeší? Je v prořádku čtyřvodičové připojení, pokud agregát uzemníme k vyvedenému zemniči?
(Přiložený obrázek z ČSN 33 2000-1 ed.2)
Jiří Schwarz:
Je správné přepínat všechny pracovní vodiče, včetně N
A zdůrazňuji přepínat, nejlépe pomocí přepínače, co má střední nulovou polohu.
Abychom vyloučili, že se za nějakých podmínek ty 2 zdroje "potkají" nebo abychom nepustili něco zpět do "vypnutého přívodu" energetiky
Miroš Jan:
Za mně, je ten návrh je špatně.
Šel bych cestou 2 stykačů, s vzájemnou elektrickou a mechanickou blokací, tak aby se ty 2 zdroje nepotkaly.
Jirka Dobrovolný:
To si pánové nerozumíme. Tento naftový generátor je prvek pro službu výkonové rovnováhy a je určen pro paralelní připojení k distribuční síti, je to jediný možný jeho provoz. A jsou tam hned dva.
Miroš Jan:
Jako že může jet současně s distribučním trafem?
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana