Je možné vypínat vodič středu druhého zdroje v síti TN?

<< < (2/2)

Petr Liskar:
Citace: Miroš Jan  03.06.2024, 15:52

Jako že může jet současně s distribučním trafem?

Proč by nemohlo? Dělá to tak přeci spousta generátorů (FVE, KGJ, MVE...).

Rozmahel Vladimír:
Na obrázku v dotazu jsou sítě TNC. Bod rozdělení je až dále.
V místě spínání je spínán vodič PEN a to je zakázáno...

Jirka Dobrovolný:
Citace: Rozmahel Vladimír  03.06.2024, 17:49

Na obrázku v dotazu jsou sítě TNC. Bod rozdělení je až dále.
V místě spínání je spínán vodič PEN a to je zakázáno...


Přesně toto je ten klíčový problém a důvod dotazu. Je to vskutku PEN?  Nebo je to jen N, když samotná konstrukce generátoru je uzemněna a je v něm přítomna i vlastní PE přípojnice, ale se středem generátoru není spojena. (Respektive je, ale až v jiném místě instalace).

Přesněji řečeno: soustrojí generátoru je dodáno přímo italským výrobcem se čtyřpólovým spínačem. Možná nevhodně pro tamní topologii. Je přichystán čtyřpramenný kabel - neměl by být pětipramenný? A pokud ano, proč?


Rozmahel Vladimír:
Je to dotaz na výrobce toho soustrojí. 4 vodiče mohou taky znament 3N a provoz v síti TT. Každá centrála v minulosti měla možnou volbu provozu TT +FI, TN, atd...
Pro vaši síť by bylo možné spínat vodič N, musela by to ale být síť 3NPE od trafa i od agregátu stejná.
Jaký je důvod spínat u agregátu vodič PEN a ne pouze fáze? Po odpojení fází agregátu zůstane pouze celistvý vodič PEN, který je neutrální a od vypnutého agregátu by se po něm němělo nic zavléct? Navíc bude jistě uzemněn u agregátu.