Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Pracovní zóna
| |-+  -B- 30 denní zóna dostupných diskusí
| | |-+  Jaké jsou možné způsoby řešení nedostatečné kapacity 1f přívodu bytu?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 3 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jaké jsou možné způsoby řešení nedostatečné kapacity 1f přívodu bytu?  (Přečteno 7068 krát)
Richard Pech
*
Offline Offline



Nejen elektrony je člověk živ


« kdy: 09.05.2024, 21:35 »

Paní, která je astmatička a má dvojčata s ADHD si koupila byt v bytovém domě. Topení a TUV je centrální, v bytech jsou plynoměry. Paní nechce kvůli svému astmatu používat plynový vařič.

Před několika lety byla provedena rekonstrukce HDV, dům je vymalovaný.

Elektroměry jsou v přízemí, do jednotlivých bytů vedou kabely CYKY - J 3x6, všechny elektroměry jsou JEDNOFÁZOVÉ. Výbor společenství KATEGORICKY ODMÍTÁ 3-fázový přívod do bytu, zkrátka chtějí mít hezký dům.

Odmítají připustit, že při rekonstrukci HDV a společných prostor domu udělali FATÁLNÍ CHYBU, protože každý trochu soudný elektrikář ví, že do bytu měly být dovedeny kabely 4x10mm2 nebo 5x6mm2 plus kabel alespoň 3x1,5 pro případné ovládání HDO. Zřejmě chtěli ušetřit..

V bytě je sklokeramická varná deska, horkovzdušná trouba, mikrovlnka, pračka, rychlovarná konvice.. To vše je nyní jištěno JEDNOFÁZOVÝM JISTIČEM 20A.

PRE Distribuce ve svých připojovacích podmínkách nedovoluje u JEDNOFÁZOVÉHO odběru silnější jistič než 25A/B

Vzhledem k tomu, že byt je v prvním patře, na stejné straně jako je elektroměrový rozvaděč, dovedu si představit, že bych se dokázal do elektroměrovéh o rozvaděče "dovrtat" metrovým vrtákem. Jenže to nechci dělat na hulváta, protože náhoda je blbec a výbor společenství parta arogantních idiotů.



MÁ SVJ PRÁVO TAKTO OMEZOVAT VLASTNÍKA BYTU V JEHO UŽÍVÁNÍ?
Já majitelce bytu doporučuji podat žalobu na SVJ. Je to průchodné?
Moderátor - (SVJ v Praze odmítá provedení výměny přívodu do bytu. Soudit se?)
Zaznamenáno

Smluvní partner ČEZ - RT s přístupem do DIP ČEZ Distribuce
Revizní technik E2A
Revize a kontroly EPS a dalších elektrických požárně-bezpečnostních zařízení.
Instalace solárních sytémů a tepelných čerpadel.
Domovní přípojky, Měření a regulace, Vodárenství a Kanalizace
instalace, údržba a servis.
Richard Pech
*
Offline Offline



Nejen elektrony je člověk živ


« Odpověď #1 kdy: 10.05.2024, 13:06 »

Pro začátek paní dostala za úkol si vyžádat předložení PD k rekonstrukci elektroinstala ce společných prostor domu a výchozí revizi. Předpokládám, že to maloval soudný projektant, znalý předpisu PRE MM501 a že CYKY-J 3x6 je jen iniciativa realizační firmy, jak se vejít do ceny akceptovatelné výbory SVJ..
Zaznamenáno

Smluvní partner ČEZ - RT s přístupem do DIP ČEZ Distribuce
Revizní technik E2A
Revize a kontroly EPS a dalších elektrických požárně-bezpečnostních zařízení.
Instalace solárních sytémů a tepelných čerpadel.
Domovní přípojky, Měření a regulace, Vodárenství a Kanalizace
instalace, údržba a servis.
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 10.05.2024, 13:32 »

To je skor problem pravny, nez technicky, ale varit na 25A 1f sa da uplne v pohode.
Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #3 kdy: 10.05.2024, 13:55 »

Ano, je to spíše pro právníka!
Pokud bude chtít sporák na vaření tak 1x25A je enormně nekonformní.../i když to jde při dodržení opatření/.
Zatím jsem se s tím nesetkal, aby někdo z SVJ u nějaké bytovky protestovali při přeměnu na 3fáz.
(Vesměs se ani nikoho neptali?)  Kromě povolení od distribuce. tanecek
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jiří Kantner
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 10.05.2024, 14:37 »

Tohle je více o právu a spoluvlastnict ví než o technice.
Je důležité si uvědomit, že na třífázový přívod do bytu není žádný automatický nárok.
Bez ohledu na to, jak se na vlastnictví el přípojky dívá distribuční firma (pro tu je hraniční bod  za svorkama elektroměru) tak v bytových domech platí § 6 nařízení vlády č. 366/2013 Sb. a ten říká, že společné jsou celé "rozvody elektrické energie až k bytovému jističi za elektroměrem".
To jsou věci, jejichž vlastnictví nelze změnit ani dokumentem "prohlášení vlastníka".
Takže k instalaci vedení od elektroměru do bytu je  potřeba souhlas SVJ - záleží na stanovách a na podmínkách dohody.
Docela dobře si dokážu představit jak k dané situaci došlo. SVJ poptávalo rekonstrukci rozvodů a následně stavební začištění a vítězí nejlevnější nabídka. Proč by někdo potřeboal 3 fáze do bytu když naprosté většině stačí fáze jedna? proč tahat do každé bytové jednotky více vodičů než je nezbytně nutné? a výbor SVJ si má počínat jako řádný hospodář, takže asi nebyl problém s odhlasováním takového rozhodnutí.  Rozhodnutí je to legitimní, menšina se holt musí přizpůsobit.  V o pačném případě by zas mohli někteří spoluvlastníci žalovat SVJ protože vynakládá zbytečné prostředky na rekonstrukci.
Podání žaloby považuji za to nejméně schůdné řešení. Nejden sedlák dříve prosoudil grunt.
Cestu vidím v dohodě a musí to být postavené tak,  že všechny náklady a uvedení chodby do původního stavy jdou za tím, kdo požaduje změnu.
To, že konstrukce bytových přípojek v jednofázovém provedení není s ohledem na jejich předpokládanou životnost perspektivní, o tom asi diskutovat není třeba. Rozdíl v ceně by nebyl tak veliký -  přechod na 3 fázovou instalaci v bytě by se potom řešil jen výměnou elektroměru a hlavního jističe ve společných prosotorách.  Následné změny a předělávky vyjdou násobně dráž.
Zaznamenáno
Jiří Kantner
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 10.05.2024, 14:47 »


Zatím jsem se s tím nesetkal, aby někdo z SVJ u nějaké bytovky protestovali při přeměnu na 3fáz.
(Vesměs se ani nikoho neptali?)  Kromě povolení od distribuce. tanecek
Ono záleží na stavebním řešení těch nedávno rekonstruovaný ch rozvodů - nevíme co je to za dům, jestli je kabel zasekaný ve zdi nebo tažený lištou atd - předokládám, že lidem bude vadit hlavně bordel ze zednických prací a bojí se dalšího bourání. Když si postaví hlavu že chtějí znova chodbu vymalovat tak je to z mého pohledu legitimní požadavek. Pro dům s více byty může být i problém použitého rozvaděče s elektroměry. Vše se dá totiž navrhnout buď s určitým výhledem do budoucnosti a nebo blbě, že jakékoliv případné změny budou náročnější.
Zaznamenáno
Richard Pech
*
Offline Offline



Nejen elektrony je člověk živ


« Odpověď #6 kdy: 10.05.2024, 16:38 »

Elektroměrový rozvaděč je v pohodě, je to v doméně PRE, půjde to předrátovat v pohodě, požádám si o plomby a udělám to sám..

Čistě hypoteticky, v případě poruchy přívodního vedení, kdybych tam pozval nějakou havarijní službu, co by se stalo? Blbé je, že CYKY -J 3x6mm2 jen tak jednoduše neodpálím, zejména pokud mám k dispozici jen jistič 25A..

Nějaké nápady?!
Zaznamenáno

Smluvní partner ČEZ - RT s přístupem do DIP ČEZ Distribuce
Revizní technik E2A
Revize a kontroly EPS a dalších elektrických požárně-bezpečnostních zařízení.
Instalace solárních sytémů a tepelných čerpadel.
Domovní přípojky, Měření a regulace, Vodárenství a Kanalizace
instalace, údržba a servis.
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 10.05.2024, 19:40 »


Bez ohledu na to, jak se na vlastnictví el přípojky dívá distribuční firma (pro tu je hraniční bod  za svorkama elektroměru) tak v bytových domech platí § 6 nařízení vlády č. 366/2013 Sb. a ten říká, že společné jsou celé "rozvody elektrické energie až k bytovému jističi za elektroměrem".


Tady si dovolím nesouhlasit, distributora zajímá pouze zda má revizí doložen průřez stoupačky, aby odpovídalo jištění v HDSS, kde je majetkové rozhraní. Stoupačka, resp. HDV je součástí bytovky a dějí se věci, že chce-li SVJ znepříjemnit život někomu, kdo chce 3f, vymíní si výměnu HDV na jeho náklady.



Čistě hypoteticky, v případě poruchy přívodního vedení, kdybych tam pozval nějakou havarijní službu, co by se stalo? Blbé je, že CYKY -J 3x6mm2 jen tak jednoduše neodpálím, zejména pokud mám k dispozici jen jistič 25A..

Stačí ho ohřát svářečkou, když se to udělá rozumně, bude dostatečně načatý, aby v brzké době došel sám i na té pětadvacítce.
Blbý je, že celej panelák ví, že má někdo zájem o navýšení a najednou jak na potvoru mu shoří kabel.

Jediná brzda je tedy na straně SVJ.
Žaloba, no, pokud se nastěhovala do bytu už v tomto stavu, tak by dopadlo asi tak, jako byste si koupil auto bez nezávislýho topení a pak žaloval automobilku, že vám nedali nezávislý topení.
Ta úvaha o porovnání PD a DSPS s realitou není špatná. Pokud se na nákladech podíleli obyvatlé domu, kabel v měřené části je ošizený, byli ošizeni a dalo by se na tom stavět.
Zaznamenáno
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #8 kdy: 10.05.2024, 20:05 »

Otázka je, čí je přívod do bytu majetek? Obvykle je ve stanovách SVJ jako hranice vlastnictví hlavní jistič před elektroměrem. Pokud je přívod ve vlastnictví majitele bytu, lze mu bránit v jeho výměně?
Ale tohle jsou dotazy na právníka.
Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #9 kdy: 10.05.2024, 20:25 »

Stoupačka, resp. HDV je součástí bytovky a dějí se věci, že chce-li SVJ znepříjemnit život někomu, kdo chce 3f, vymíní si výměnu HDV na jeho náklady.
Vzhledem k tomu, že jde o byt v 1.patře by se náklady daly přežít. Nemohou vymáhat náklady na HDV za odbočkou k bytu ve vyšších patrech.

Škoda, že není přívod 3x10mm2. Byt by šel připojit na dvě fáze v TNC a bod rozdělení na TNC-S udělat až v bytě.

Ale v každém případě se vyplatí udělat co nejdříve změnu hlavního jističe z 20A na 25A . S 25A by se u méněčetné rodiny dalo žít i s elektrickým vařením.
Navíc nechápu, proč tam po rekonstrukci je jen 20A.
Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #10 kdy: 10.05.2024, 20:49 »

Byt plně centrálně vytápěn a s centrální přípravou TUV, s vařením na plynu, jistě plně vystačí s 20A jednofázovým připojením. Věřím že mnoho domácností i s 16A jističem.

Nicméně jak z toho. Osobně bych prozatím navýšil hlavní jistič na 25A a mezitím se pokusil nějak dohodnout s SVJčkem. Jakákoliv truc-akce, pravděpodobně vyvolá jen zbytečné zlo a odvetné akce sousedů i SVJčka.

Nevím jak majitelka vaří, ale ve finále často stačí jen dvouplotýnka, která se nechá bez problémů napájet z jedné fáze (zásuvky) . Nějaká omezení během většího vaření sice budou, ale v podstatě nic neřešitelného. Na toto téma zde proběhlo už nespočet vášnivých diskusí. Pokud je zvyklá vařit hodně a s plným sporákem, nezbude nic jiného než dořešit ten 3f přívod.  Ale řešil bych to v klidu a po vzájemné dohodě. Pokud vedení SVJ "trucuje" obejděte v klidu partaje a zkuste si s nimi (nebo lépe investorka) promluvit o důvodech, proč potřebuje v bytě elektrický sporák a věřím tomu, že minimálně velká část sousedů se ve finále na schůzi SVJ za změnu postaví. Hlas lidu=hlas boží  angel

Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Richard Pech
*
Offline Offline



Nejen elektrony je člověk živ


« Odpověď #11 kdy: 10.05.2024, 22:39 »

Vzhledem k tomu, že jde o byt v 1.patře by se náklady daly přežít. Nemohou vymáhat náklady na HDV za odbočkou k bytu ve vyšších patrech.

Ale v každém případě se vyplatí udělat co nejdříve změnu hlavního jističe z 20A na 25A . S 25A by se u méněčetné rodiny dalo žít i s elektrickým vařením.
Navíc nechápu, proč tam po rekonstrukci je jen 20A.

1) pokud by předseda SVJ nebyl umanutý debil, už bych tam 4x10mm2 dávno dotáhnul BEZ BOURÁNÍ chodby. Vím, že bych se dokázal z pokoje za chodbičkou bytu bez problémů provrtat do elektroměrovéh o rozvaděče o patro níže tak, abych se vyhnul kabelům, které vedou pod omítkou do vyšších pater. Nechci to dělat na hulváta, bez povolení SVJ

2) 20 A tam měla bývalá majitelka, která žila sama a vařila na plynu. V bytě se zatím nebydlí, dokončujeme obklady a podlahy, koupelnu..

3) žádné HDV tam není, jen přívod z přípojkové skříně do jediného elektroměrovéh o rozvaděče v 1NP. Každý vchod má 4 nadzemní podlaží a v každém patře 2 byty, tedy, i se společnou spotřebou celkem 9 elektroměrů.



* Byt - řez schodištěm a bytem.jpg (76.04 KB, 640x672 - prohlédnuto 756 krát.)
Zaznamenáno

Smluvní partner ČEZ - RT s přístupem do DIP ČEZ Distribuce
Revizní technik E2A
Revize a kontroly EPS a dalších elektrických požárně-bezpečnostních zařízení.
Instalace solárních sytémů a tepelných čerpadel.
Domovní přípojky, Měření a regulace, Vodárenství a Kanalizace
instalace, údržba a servis.
Jiří Blažej
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 11.05.2024, 07:58 »

Předseda SVJ je pouze předseda, ne majitel domu. Zkuste navrhnout hlasování na schůzi, případně zvažte hlasování "per rollam".
Každopádně, pokud do toho půjdete moc tvrdě, bude se tam paní potom "parádně" bydlet.
Zaznamenáno
Richard Pech
*
Offline Offline



Nejen elektrony je člověk živ


« Odpověď #13 kdy: 11.05.2024, 13:16 »

Ona ta paní je stále v práci, a děti už mají jiné starosti, než se rozčilovat se sousedy.

Důležité je, aby nepřišla z práce a nezjistila, že má vyteklou lednici a zkažený obsah mrazáku jen proto, že ráno protože ráno po snídani nechala běžet pračku a myčku, a sešly se ohřevy vody a start kompresoru lednice.

Obecně platí, že o práva je třeba bojovat, pokud je nemáte, nebo je bránit, pokud jest nějaká nabyl. Dnes více než kdy jindy platí ono Masarykovské, že "O hranice se nevyjednává, o hranice se střílí"
Zaznamenáno

Smluvní partner ČEZ - RT s přístupem do DIP ČEZ Distribuce
Revizní technik E2A
Revize a kontroly EPS a dalších elektrických požárně-bezpečnostních zařízení.
Instalace solárních sytémů a tepelných čerpadel.
Domovní přípojky, Měření a regulace, Vodárenství a Kanalizace
instalace, údržba a servis.
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #14 kdy: 11.05.2024, 14:46 »

3) žádné HDV tam není, jen přívod z přípojkové skříně do jediného elektroměrovéh o rozvaděče v 1NP. Každý vchod má 4 nadzemní podlaží a v každém patře 2 byty, tedy, i se společnou spotřebou celkem 9 elektroměrů.

V tom případě si nedovedu představit, že by přípojky byly ve společném vlastnictví SVJ. Asi by bylo zajímavé vědět, kdo platil rekonstrukci elektriky a jak se na celkové faktuře podíleli vlastníci. Jestli měl každý jinou cenu přípojky podle délky svého přívodu, nebo průměrný 1/9 podíl.

Vámi navrhované řešení je schůdné, je trochu riziko že trefíte nějaké trubky, nebo jiné vedení, asi by se k němu u paneláku měl vyjádřit i statik.
Je-li to starý dům s polospalnými stropy, pak po provrtání malé díry do podlahy můžete mezi podlahová prkna a dolní strop navést lacinou USB kameru a prohlídnout si do čeho jdete, abyste sousedovi dole neodklepal rákosový strop na hlavu.

Vyjednávání ale by měla vést majitelka v jedné ruce ruce s touto malůvkou a ve druhé s bábovkou, tácem chlebíčků a lahvinkou. Když udělá neformální posezení na chodbě, omluví se všem za hluk a prach při rekonstrukci, omluví se, že nemůže chodit kontrolovat stavbu a uklízet chodbu, protože je astmatička a z toho důvodu ji škodí prach. A při té příležitosti říci, že ji astma už brání i používat plynový sporák a že nová přípojka není u ní libůstka, ale zdravotní nutnost. Pak najde určitě mezi ostatními ženskými zastání pro navržený průraz a provedení přípojky, které nikoho v podstatě neomezí.

Než se začnou kopat zákopy a leštit laufy je lepší stavět nové mosty mezi lidmi se kterými se dá rozumně domluvit. Hledat spojence. Přes ně se dostanete kam potřebujete i oklikou.

Vyjednávání nechte na majitelích bytu, je to jejich job, jejich zájem, oni tam budou žít a jak si vztahy udělají a o svá práva opřou, takové je budou mít. Jste jen řemeslník který zařizuje technické věci, ne právní a mezilidské. Pokud se technika nesmyslně setkává s právními aspekty neničte si duševní zdraví. Můžete tak maximálně například  kabel připravit od bytové rozvodnice až do kouta místnosti a zbytek kabelu strčit pod podlahu. A někdy v budoucnu se k průrazu vrátit, lidé přichází a odchází, mění názory (a to i předsedové a členové SVJ),   ale dobře a perspektivně udělaná technika zůstává.
Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #15 kdy: 11.05.2024, 14:53 »

 
Důležité je, aby nepřišla z práce a nezjistila, že má vyteklou lednici a zkažený obsah mrazáku jen proto, že ráno protože ráno po snídani nechala běžet pračku a myčku, a sešly se ohřevy vody a start kompresoru lednice.

To lze technicky řešit koupí lednice s motorem elektronicky řízeným (např. Liebherr, Samsung, Hitachi) tzv. invertorové chladničky. Nebo komplikovaněji a komplexněji přednostním relé ideálně v podání hlídače maxima HJ306 od ing. Bečvarovského BMR a zvláštními vývody myčky a pračky a trouby ovládanými odpínacími stykači. Také si omezení někdy vyžádá vysavač s měkkým startem, ale když je paní astmatička, spíš bude vytírat než vysávat a koberce mít nebude.
O tom, že existují varné desky, které umí omezit celkový příkon při jednofázovém připojení se tu již sáhodlouze debatovalo a dokonce se našel i jeden sporák od Mory, který to umí včetně trouby.
Jsou to ale proti klasické trojfázové přípojce cesty drahé, technicky složité a na pochopení omezovací funkce se musí zvyknout. Leč někdy (zejména v pronajatých bytech nebo v domovních ostrovních solárních systémech) jiné možnosti nejsou.

Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
M S
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 12.05.2024, 13:57 »

Ak vsetko zlyha a bude nutne ostat pri plyne, poradte pani instalovat cesku verziu "downdraft range vent",    nechce sa mi googlit ako sa to u nas nazyva. Bud s integrovanymi filtrami, alebo pre vyfuk do spolocnej ventilacie.

Vzhladom k tomu, kolko nanocastic generuje plynovy sporak, aj mizerna ventilacia vie ich obsah stiahnut o 80% a tieto nizko umiestnene ventilacie o vyrazne viac. Ak najdete nieco, co odsava po lavom a pravom boku, tym lepsie - je vzdy vacsi problem odsavat z prednych miest.

Edit1: https://mobileimages.lowes.com/productimages/b895f450-b329-4557-bfd3-da55419a18db/64829446.jpg

Edit2: Cloveku az napadne, ci budu taketo "blbosti" v dohladnej dobe riesitelne instalaciou malych ale vykonnych battery packov. Tie sa dobiju pocas necinnosti, ale pokryju spicky pocas nahrievania spiral - vacsinou sa ide na 100 percent len jednotky minut a nasledne zacnu pulzovat. Momentalne tam este nie sme a spomenute HJ306 riesenie je velmi elegantne (aj ked by sa mu fakt zisiel lepsi form factor a nie 6-modulove monstrum).
Zaznamenáno
Petr Zíka
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 12.05.2024, 14:19 »

PRE Distribuce ve svých připojovacích podmínkách nedovoluje u JEDNOFÁZOVÉHO odběru silnější jistič než 25A/B
Došel bych se na PRE zeptat. V posledním sazebníku mají řádek "nad 1x25 A [Kč/A/měsíc]" a to pro všechny sazby, tak asi umí víc než 1x25A.
Zaznamenáno
Stran: [1] 2 3 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Může záměna L a N způsobit u přivodu poruchu přístroje?
 Bude mi stačit průřez přívodního kabelu 4x4?
 Jaký přívodní kabel k rozvaděči umístěnému na vnější stěně chaty?
 Co vsetko je treba urobit pri vymene priovodu v byte?
 Jak připravit napájecí přívod vířivé vany nebo hydromasážní kabiny?
 Aky kabel by ste pouzili na vedeni 32A(400V) ked dlzka kabelu by mala byt asi 50m?
 Je možné připojení zásuvek plochým kabelem 3x1.5?
 Jaký musí být přívod do domovního rozvaděče pro přímotopy?
 Je přípustné dovést k vařiči z 3fázového vypínače pouze jednu fázi?
 Jaký kabel od elektroměrového rozvaděče k RD ?
 Příkon, (Power) input
 Jak má vypadat provedení přívodu do rozvodnice bytu?
 Může v případě špatného izolačního stavu přívodu být revize pozitivní?
 Má být žz vodič z kabelu připojen na svorkovnici PE a PE pak žz vodičem připojena na svorkovnici N?
 Lze ve sklepě přerušit stávající přívod v krabici, stejným průměrem?
 Pro přívod 25A z HDS do elektroměrové skříně prý nestačí CY 5x6?
 Může být jedna rozvodnice napájena ze dvou různých přívodů (elměrů)?
 Je možné "prodloužit" přívod k bytové rozvodnici?
 Jak dimenzovat kabel pro soustruh 85kW?
 Má někdo zkušenost s novým přívodem do panelového bytu?
 Je možné připojit kabel 3x240mm přímo do pojistkove skrine ?
 Kde se správně rozděluje fáze v bytovém rozvaděči?
 Je odbočkou od elektroměru i přivod do bytové rozvodnice?
 Opravdu musí být přívod bytu třemi vodiči?
 Lze tahat přívod z HDS k elektroměru středem budovy?
 Proč jsou šňury u některých spotřebičů "krátké" ?
 Stačí původní přívodní kabel pro stavbu uložit pouze do chráničky?
 Jaké povolení na 3km dlouhý přívod po vlastních pozemcích ?
 Nejsem v rosporu s ČSN při provedení přívodu k hlavnímu rozvaděči?
 Je provedení připojení stroje v pořádku ?
 Jaký zvolit kabel pro napájení pěti stavebních buněk?
 Mohu udělat podružný rozvaděč s přívodem AYKY 4Bx4?
 Kde a jak je definován tzv. "poddajný přívod"?
 Existuje nerozebiratelný 3 fázový prodlužovací přívod?
 Je možné prívodný kábel k elektromeru ťahať vzduchom?
 Co dělat, když se v návodu k ledničce píše: Přívodní kabel se nesmí prodlužovat?
 Jaký zvolit průměr vodiče a velikost jističe pro elektromotor posuvu brány?
 Co mohlo vše vyhořet, když osobák nacouval do sloupku s nožovými pojistkami?
 Je kabel od elektroměru do rozvaděče v RD dimenzován s rezervou i pro TČ?
 Jak jsou připojovány průmyslové stroje pomocí kabelových kanálů?
 Je možné paralelní spojení Al a Cu kabelu?
 Mohu nahradit kabel CYKY-J5x6mm2 za kabel CYKY-J4x6mm2?
 Jaký kabel použít pro připojení garáže od elektroměrového rozvaděče?
 Jak se volí průřez přívodního kabelu?
 Lze připojit pohon brány přímo z venkovního elektroměrového rozvaděče?
 Jak zvolit průřez přívodního kabelu bez dokumentace stroje?
 S kterou normou je v nesouladu přívod k jednomu spotřebiči dvěma kabely?
 Jaký zvolit stykač pro spínání přívodu dílny 3x25A?
 Jsou normy na přívodný kabel?
 Mohu přizvat rt na revizi RD s přívodem CYKY 4x6mm?
 Lze prodlužovat přívodní kabel do domu?
 Jaký je nejmenší průřez kabelu od RE?
 Jaky zvolit průřez vedení pro přenos 600W/12V?
 Ako zapojit dvoj-elektromerový rozvádzač jedným prívodným káblom AYKY-J 4x35?
 Jaký kabel potřebujeme pro elektrickou přípojku k RD na vzdálenost 900m?
 Mám přivést do starého podružného TN-C znovu pouze 4 nebo už 5 vodičový kabel?
 Jak odstranit havarijní stav nástřešního držáku?
 Jak nahradit 2x4 Al přívodu od hl. jističe 1x25A?
 Je možné v přívodním kabelu 5x nepoužít modrý N vodič?
 Kdy je opravdu nutná výměna vedení při změně hlavního jističe?
 Je možné použít k lustru kabel s průřezy 1,5mm2 na vzdálenost 10m?
 V čem je přidaná hodnota 5-ti žilového kabelu mezi RE a RP?
 Jak dimenzovat kabel pro připojení přijímače Wifi na vzdálenost 350m?
 Z které strany ideálně přivést kabely k (podružnému) rozvaděči?
 Mam pouzit pre rozvod privodu do chatiek AYKY 3x240 alebo radcej kabel AYY?
 Jak se vám libí přívod kotle neuloženými vodiči?
 Jak postupovat v případě, kdy si přeji vyšší průřez přívodu než uvádí projekt?
 Spadá i byt 1+1 bez plynu do kategorie elektrizace "B"?
 Setkáváte se v praxi se smyčkováním napájení rozvaděčů?
 Požadavky na elektrické rozvody (1.)
 Je mozne privod k motoru zaluzii viest viacerymi kablami?
 Jak ve skutečnosti vypadají přívodní a elektrická vedení na staveništích?
 Mozem pouzit v bytovkovej stupacke privod do elmera prierezu 6mm2?
 Jak mám postupovat když chci pokládat svůj přívodní kabel na cizím pozemku?
 Je v pořádku přívod 5x pro sklokeramiku v soustavě TN-C?
 Je možné z elektroměrového rozvaděče vést dva kabely pro podružné rozvaděče?
 Mohu místo třífázové zásuvky dát malý rozvaděč?
 Je rozdíl v reálném výkonu motoru při různém průřezu přívodních vodičů?
 Lze HDV nasmyčkovat k více elektroměrům?
 Je dobrý nápad udělat spoj na domovním přívodu?
 Lze použít 4 jednotlivé CY10 450/750V jako přívod do bytu?
 Je možné spojit spojit vodiče kvůli posílení přívodu?
 Mohu pro rozvaděč FVE použít přívod a vývod TN-C?
 Máte tip na laciný typ rotačního přívodu L+N+PE?
 Je slaněný vodič vhodný k napájení podružného rozvaděče?
 Je už i přívodní vedení součást elektroinstalace konkrétního objektu?
 Mohou být vodiče jednoho HDV z různých materiálů ?
 Musí jít přívodní kabel do rozvaděče nejdříve na svorkovnicí?
 Jak volit nové průřezy při rekonstrukci hlavního domovního vedení?
 Je možné vypínat vodič středu druhého zdroje v síti TN?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.045 sekund, 22 dotazů.