Jaký materiál volit pro hromosvod na FeZn střechy, aby nedošlo ke korozi?

(1/2) > >>

Jaromír Jílek:
Rád bych si přečetl vaše zkušenosti nebo názory.
Firma mi hodlá instalovat hromosvod na pozinkované střeše za použití hliníkových nebo nerezových materiálů. Nikdy jsem se touto problematikou nezabýval (spíše teorií a praxí elektrokoroze). Pamatuji se, že se používaly železné materiály, silně žárově pozinkované. Jaká je dnešní praxe, jaké materiály se doporučují, aby na styku s pozinkovaným plechem jako střešní krytinou nevznikala elektrochemick á koroze?


Moderátor - původní nesmysl "Odpovídá uvažovaná instalace hromosvodu?".

Jiří Schwarz:
Je velmi málo případů, kdy se dá na plechovou střechu zodpovědně nainstalovat běžný hromosvod, často, pokud tam nechcete vymýšlet šílené konstrukce na nevodivých distančních podpěrách, vychází montážně lépe izolovaný HVI vodič

Máte tam nějakou anténu? Klimatizaci? Komín?

Jan Hájek:
U plechové střechy je koroze v případě použití hliníku či nerezu ten nejmenší problém, jak uvádí kolega Schwarz, plechová střecha v případě zásahu bleskem v celé ploše rozdisbtribuuj e potenciál a pokud bude v blízkosti v menší než dostatečné vzdálenosti něco s jiným potenciálem, dojde k přeskoku.

Milan Hudec:
No, já pochopil dotaz s ohledem nikoli na chování blesku ale na korozi a byl bych opatrný ve smyslu:
Pozinkovaný plech v dobré víře přibitý mosazným hřebem jde v okolí díry velice rychle do.....
Stejně tak kousek Cu plechu (třebas rýna) a stékající voda na pozink plech.....

Pavel Horský:
Píše se rok 2024, internet je plný přímých informací viz příloha

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana