Navyseni Hlavniho Jistice - Nove predpisy (Cu 10mm2, na kraji pozemku, atd.)
Rah:
Chci na chatě navýšit hlavní jistič (nyní 3*25A, a poté si přidělat nové okruhy na ohřívače vody.)
Ale nyní hlavní jistič
a) není na hraně pozemku, ale ve výklenku vnější zdi 10 metrů od plotu
b) elekřina se svádí ze tyče na střeše
c) rozvodnice je na dřevěných deskách
d) staré jističe, dvoudrátové okruhy (bez ochranného vodiče)
Jde mi o to, zda mi navýší hlavní jistič, aniž bych musel
a) dát hlavní jistič a elektroměr na hranu pozemku
b) změnil přípojku na měď o průřezu min 10mm (tj. ze střechy k plotu, tam hodiny, a od plotu zpět do domu
c) Kompletně předělal všechny jističe (i staré okruhy), protože to je na dřevě
d) nějak měnil dvoudrátové vedení na třídrátové
Jinak pro úplnost, jde o Prahu Východ
Milan Karvánek:
A budujete v té chatě nějakou speciální provozovnu s enormním příkonem? Já přes jistič 3x25A provozuji kompletně elektrifikovan ý byt (vč. TUV+TV) nadstandartníc h rozměrů a jistič mi nepadá ani náhodou. :)
Martin Bauer:
Píšete "ohřívače vody" - bude jich víc? Jaký bude jeho/jejich příkon?
Praxe z Karlovarska:
Při připojení ohřívače vody do 2 kW není třeba žádat o technicko-obchodní vyjádření.
Elektroměrová deska / rozvaděč MUSÍ být vydrátována dle platných připojovacích podmínek distributora (ČEZ) a vyplnit přihlášku s potvrzením registrované firmy nebo přiložit revizní zprávu na měření.
Georgis Fasulis:
Pro Martina Bauera: O navýšení hlavního jističe rozhoduje váš dodavatel elektrické energie, nikdo jiný. Pokud se mění i vlastní přípojka, je dodavatelem elektřiny vyžadována i změna umístění elektroměru a to na hranici pozemku.
Pokud hodláte rekonstruovat i vlastní elektroinstala ci, jste povinen tuto zhotovit v souladu s dnes platnými ČSN - to je ten váš "třídrát", chrániče atd... Rekonstrukci může provést pouze firma nebo fyzická osoba k těmto pracem oprávněna. Před uvedením rekonstrukce do provozu jste povinen nechat si zhotovit výchozí revizi elektro.
Martin Bauer:
To pan Fasulis:
Pane kolego zajisté máte pravdu. Nic méně já o žádném navýšení hlavního jističe nepsal. Pouze jsem podával informace o praxi při připojení ohřívače vody na karlovarsku.
Mám za to, pokud tazatel Rah uvažuje o připojení jednoho ohřívače, tak lze, pokud to dovolují podmínky v místě, použít stejný postup. Nepsal jsem nic o "třídrátu" a zatím ani nehodlám nic rekonstruovat.
Pokud jde o váš příspěvek, máte zajisté pravdu. Pokud se dělá rekonstrukce přípojky je potřeba měření umístit na hranici pozemku. Ale není to pravidlem. Záleží na domluvě s dodavatelem elektřiny. Toliko má zkušenost.