Lelko
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« kdy: 14.04.2024, 13:18 » |
|
...ohledně ER, kde je hlavní jistič před elektroměrem 3x25B a pak je "vypínač instalace". Někde jsem viděl, že dávají třeba i 3x32B, ale z čeho to vychází? Slouží to jen jako vypínač, takže to je jedno? Nebo jak to mám chápat? Takže teoreticky tam mohu dát i 3x25B?
|
|
|
|
|
|
|
Vít Rotrekl

Offline
|
 |
« Odpověď #3 kdy: 18.04.2024, 08:26 » |
|
Hlavný vypínač sa umiestňuje do hlavného a podružných rozvádzačov v dome. Je to vypínač a nie istič (3x32B je istič 32A, charakteristik a B). Mnoho elektrikárov používa istič namiesto vypínača. Nie je to zakázané, iba zbytočné. Vypínač musí mať minimálne taký menovitý prúd, ako má istič pred ním. Je lepšie, ak bude jeho menovitý prúd o stupeň vyšší, ako je menovitý prúd predradeného ističa.
Nevím jaké máte PP na dálném východě  , ale u nás musí být v ER, nově u všech nových OM, na vývodu z ER osazen vypínač instalace. Je to kvůli FVE, aby si technik při výměně elektroměru mohl vypnout vývod do domu, aby tam náhodou něco z FVE nepřišlo a nedojebalo ho to.
|
Mírně pokročilý RT 
|
|
|
|
Martin Kurka

Offline

Projektant automatizace a strojů
|
 |
« Odpověď #5 kdy: 18.04.2024, 08:58 » |
|
Název vypínač instalace se jako termínus technicus začíná používat jako oddělovací vypínač elektroměru z druhé, měřené strany za elektroměrem, aby fotovoltaická elektrárna za elektroměrem nezabila technika vyměňujícího elektroměr. Z tohoto důvodu musí být vypínač instalace umístěn v elektroměrovém rozvaděči.
Výhodou použití vypínače místo jističe bývá, že se často vyrábí třípólový ("trojfázový") vypínač v šířce pouhých dvou modulů. A to jistič nikdy není, ten je vždy třímodulový. Dva moduly místo tří je často otázka výměny či nevýměny plombovatelnéh o krytu přístrojů elektroměrové desky. Vypínač instalace sice být plombovaný už nemusí, ale může tam být pod stejným plombovatelným krytem jako je třeba hlavní jistič před elektroměrem, jistič HDO a odběrové relé. A velmi často je při dodělávce nebo mírné předělávce elektroměrovéh o rozvaděče výhodnější vypínač instalace pod společný plombovaný kryt dát. Navíc se to stává zvyklostí, protože pro výrobce elektroměrovýc h rozvaděčů je takové provedení madifikovateln é a mezi rozvaděčem pro běžný dvoutarif a rozvaděčem pro FVE nemusí dělat mechanické úpravy (mimo vylomení otvorů pro vypínač instalace v plombovatelném krytu).
Protože jistič v domovní instalaci je jen podmíněně selektivní, pak při silnějším zkratu v instalaci se stává, že vypadne i hlavní jistič. Pokud vypadne hlavní jistič 25A/B na zkrat, pak je vysoká pravděpodobnos t, že vypadne zároveň i jistič 32A/B použitý jako vypínač instalace. Musíte v podružné rozvodnici nahodit jistič v okruhu, který zkrat způsobil a v elektroměrové skříni další dva, což pro laiky je nepochopitelné, jsou zvyklí jen na jeden navíc. Pokud instalační firmu baví jezdit o záruce v noci x kilometrů nahazovat jistič použitý jako vypínač instalace, nechť si tam jističe místo vypínače montuje, co ušetří na jističi projede hned napoprvé v benzínu.
|
Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu
Teorie=vše víme ale nic nefunguje Praxe=vše funguje a nevíme proč Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté
Ďábel je skryt v detailu
|
|
|
|
|
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B

Offline

|
 |
« Odpověď #8 kdy: 22.04.2024, 17:00 » |
|
Nevím jaké máte PP na dálném východě  , ale u nás musí být v ER, nově u všech nových OM, na vývodu z ER osazen vypínač instalace. Je to kvůli FVE, aby si technik při výměně elektroměru mohl vypnout vývod do domu, aby tam náhodou něco z FVE nepřišlo a nedojebalo ho to. To nie je našimi Ďalekovýchodný mi PP. Tie sú prakticky rovnaké, ako tie vaše. :-) Neuvedomil som si súvislosť s FVE.
|
You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest) But I am :-)
|
|
|
Milan Hudec

Offline
|
 |
« Odpověď #9 kdy: 23.04.2024, 08:13 » |
|
Název vypínač instalace se jako termínus technicus začíná používat jako oddělovací vypínač elektroměru z druhé, měřené strany za elektroměrem, aby fotovoltaická elektrárna za elektroměrem nezabila technika vyměňujícího elektroměr. Z tohoto důvodu musí být vypínač instalace umístěn v elektroměrovém rozvaděči.
Výhodou použití vypínače místo jističe bývá, že se často vyrábí třípólový ("trojfázový") vypínač v šířce pouhých dvou modulů. A to jistič nikdy není, ten je vždy třímodulový. Dva moduly místo tří je často otázka výměny či nevýměny plombovatelnéh o krytu přístrojů elektroměrové desky. Vypínač instalace sice být plombovaný už nemusí, ale může tam být pod stejným plombovatelným krytem jako je třeba hlavní jistič před elektroměrem, jistič HDO a odběrové relé. A velmi často je při dodělávce nebo mírné předělávce elektroměrovéh o rozvaděče výhodnější vypínač instalace pod společný plombovaný kryt dát. Navíc se to stává zvyklostí, protože pro výrobce elektroměrovýc h rozvaděčů je takové provedení madifikovateln é a mezi rozvaděčem pro běžný dvoutarif a rozvaděčem pro FVE nemusí dělat mechanické úpravy (mimo vylomení otvorů pro vypínač instalace v plombovatelném krytu).
Protože jistič v domovní instalaci je jen podmíněně selektivní, pak při silnějším zkratu v instalaci se stává, že vypadne i hlavní jistič. Pokud vypadne hlavní jistič 25A/B na zkrat, pak je vysoká pravděpodobnos t, že vypadne zároveň i jistič 32A/B použitý jako vypínač instalace. Musíte v podružné rozvodnici nahodit jistič v okruhu, který zkrat způsobil a v elektroměrové skříni další dva, což pro laiky je nepochopitelné, jsou zvyklí jen na jeden navíc. Pokud instalační firmu baví jezdit o záruce v noci x kilometrů nahazovat jistič použitý jako vypínač instalace, nechť si tam jističe místo vypínače montuje, co ušetří na jističi projede hned napoprvé v benzínu.
Odvážím se p.Kurku doplnit. 1.jistič splňuje málokdy nároky na odepnutí s ohledem na přepěťovou kategorii 2.je žertovné vidět pasivní baráček s FVE, kde se šetří každým Watíkem a v rozvaděči zbytečně žroucí jistič.
|
|
|
|
David Hruda

Offline

|
 |
« Odpověď #10 kdy: 23.04.2024, 08:20 » |
|
Neuvedomil som si súvislosť s FVE.
U EGD už to nesouvisí s FVE, vypínač instalace musí mít každý ER od února letošního roku.
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|
|
František Šohajda

Offline
RT E2-A
|
 |
« Odpověď #12 kdy: 23.04.2024, 13:35 » |
|
Třeba u připojovacích podmínek EGD máte napsáno:
Jako vypínací prvek je preferován vypínač, ale může být použít i jistič, který v takovém případě neplní požadavky selektivity a jistící schopnosti podle normy ČSN 33 2000-4-43 (nemusí být dodržena charakteristik a „B“)
Vypínací prvek musí být zapojen v měřené části elektroměrovéh o rozvaděče (např. místo výstupní svorkovnice) a označen tak, aby nedošlo k záměně s hlavním jističem. Označení vypínacího prvku musí být „VYPÍNAČ INSTALACE“. Umístění vypínacího prvku je možné rovněž v plombovatelné části elektroměrovéh o rozvaděče
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
|
|
František Šohajda

Offline
RT E2-A
|
 |
« Odpověď #15 kdy: 24.04.2024, 07:42 » |
|
Pri uvahach o cene vypinac / istic by sa mal zohladit aj ohrev spiraly okolo bimetalu, co za dlhe roky moze spravit zaujimavu spotrebu. Aj bez ohladu na cenu nevidim dovod umiestnovat do rozvadzaca dalsi prvok generujuci stratove teplo. Vypinac sa ohrieba minimalne, tam su mili ohmy na kontaktoch.
Tento vypínač instalace je už měřen, tak distribuci je to jedno, ona to neplatí! 
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|