Lze kabel CYKY namáhat vibracemi v mrazech?
Kamil Novák:
Situace : okolo venkovního ledového kluziště je instalováno osvětlení (na stožárech).
Přívody k osvětlení jsou kabely CYKY, které jsou vpleteny a uchyceny zdrhovacími pásky do drátěného oplocení kluziště, ve výšce cca 1,2 nad zemí.
Jestli se něco nezměnilo, tak je zakázána manipulace s kabely s PVC izolací, když je teplota nižší než +5°C.
A tady jde o provoz v zimě, kdy budou kabely, uchycené v oplocení přístupném veřejnosti, při kontaktu s tím oplocením, namáhány (řekněme) vibracemi.
Tento stav si mi "nějak pocitově" nepozdává.
Ale jelikož RT nemůže operovat s "pocity", zajímalo by mne, jestli by mi někdo nemohl napovědět, jestli by bylo možné tento stav konfrontovat s nějakým ustanovením platných ČSN.
Pozn.: kabely ke svítidlům by bylo bez obtíží vést "mimo dosah" třeba na závěsném lanku.
Milan Hudec:
Zde budeš muset operovat s obecnými zásadami kladení vedeni.
Kabel je dvojité izolace, uv stabilní, přichycen ke konstruci atd., takže vlastně vše jakoby v pořádku, ale vlastně úplně blbě.
Pavel Horský:
Zde jde o vyhodnocení a opatření - vše by mělo být uvedeno v protokolu určení VV.
Kamil Novák:
Citace: Milan Hudec 14.04.2024, 09:04
Zde budeš muset operovat s obecnými zásadami kladení vedeni.
Kabel je dvojité izolace, uv stabilní, přichycen ke konstruci atd., takže vlastně vše jakoby v pořádku, ale vlastně úplně blbě.
Citace: Pavel Horský 14.04.2024, 10:47
Zde jde o vyhodnocení a opatření - vše by mělo být uvedeno v protokolu určení VV.
Protokol? Tak určitě... :(
No a o "uložení" vedení? Jen abyste měli představu jak to na tom "Nejvýše položeném kluzišti v ČR" vypadá. (zle)
https://www.denik.cz/galerie/nejvyse-polozene-kluziste-v-cr-v-male-upe.html
Pavel Horský:
Citace: Kamil Novák 12.04.2024, 21:24
Ale jelikož RT nemůže operovat s "pocity", zajímalo by mne, jestli by mi někdo nemohl napovědět, jestli by bylo možné tento stav konfrontovat s nějakým ustanovením platných ČSN.
Kamile, to je stále a pořád do kola.
Není protokol VV, tutově není předložena dokumentace... už jen tyto závady spadají pod kód C1, tedy "Elektrická instalace není z hlediska bezpečnosti schopna provozu" ... a můžeš jít rovnou do toho.
Podle fotek to vypadá, jako by osvětlení dodávala firma operující na Sapa Praha (dance)