Autor Téma: Jaký je rozdíl ve vinutí motoru čerpadla 3x230V a 3x400V?  (Přečteno 9845 krát)
Pavel Kalenda
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« kdy: 11.04.2024, 16:19 »


Jaký je čistě z praktického hlediska vlastně rozdíl ve vinutí motoru 3x230V a 3x400V u ponorného odstředivého nebo vřetenového čerpadla pro čerpání vody z vrtané studny?

Z technikcého hlediska je mi to vlastně jedno a ani neplánuji s tí, jakkoli operovat, jen vybírám čerpadlo a prodejce mi není schopen říci jiný rozdíl než ten, že je to jinak navinuto.
Co to ale pro mě znamená ve výběru?  angel
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 11.04.2024, 18:02 »

U nás máme jmenovité napětí sítě 3x230/400V, motor čerpadla musí být navinut a zapojen na 3x400V. Čerpadlo s motorem navinutým pro 3x230V by muselo být napájeno ze sítě 3x133/230V nebo ze sítě D 3x230V.
U běžných patkových a přírubových motorů lze zapojení Y/D měnit přepojením na svorkovnici, u čerpadel tato možnost není.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Kastner Lubomír
*
Offline Offline



Kastner Lubomír - specialista na elektromotory


WWW
« Odpověď #2 kdy: 11.04.2024, 19:37 »

Rozdíly ve vinutí jsou jak v průměru vodiče tak i v počtu závitů. Výkon motoru je ale v obou případech stejný. V našich podmínkách by byl ale trošku problém v napájení protože normálně u nás napětí 3x230V není. Ale dalo by se to napájet přes 1 fázový frekvenční měnič, kde je výstup 3x230V. A navíc inteligentní frekvenční měnič by sloužil jako perfektní ochrana.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Servisní technik specialista v oblasti elektromotorů, jejich zkoušení, defektoskopie, vibrací, navíjení, vyvažování. usazení apod.
Pavel Kalenda
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 11.04.2024, 21:23 »

tak asi tedy budu potpávat 3x400V  Úsměv  čerpadla používají taky právě s frekvenčními měniči, takže potom by ta varianta měniče, který má výstup 3x230V pro čerpadlo s napájením 3x230V asi dávala smysl, možná to tak prodejce myslel. výkonově to tedy bude stejné, že?

je potom nějaká cesta, jak byste doporučili chránit měnič před přepětím z blesku, který by např někde v okolí sjel do země? (jsme na samotě, bál bych se, že si vrt hluboký 30m stáhne napětí přes rozmáčené louky kolem k sobě..) ...My to můžeme mít chráněno v domě ze strany hromosvodu sebelíp, ale když přepětí přijde do domu od vody ve vrtu, tak hádám, že s měničem bude ámen a bál bych se, aby to nepokračovalo dál do domu...  co se samotného měniče týká, mám tu zkušenost že mi jiný měnič 3x400V odešel i jen kvůli kolísání napětí v síti (vesnice, kde občas spadne vedení),  což jsem nakonec řešil reklamací a předřazením UPS. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kastner Lubomír
*
Offline Offline



Kastner Lubomír - specialista na elektromotory


WWW
« Odpověď #4 kdy: 12.04.2024, 00:45 »

Měnič se vstupem 1x230V má výstup 3x230V a proto je vhodný pro napájení čerpadla 3x230V.  Tím se i vyhnete problémům s výpadkem fáze při poruše přívodu. Měničem pro vstupní napětí na 3x400V neuděláte výstup 3x230V. Ochranu před účinky blesku je potřeba řešit standartními prostředky - zemněním a ochranou proti blesku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Servisní technik specialista v oblasti elektromotorů, jejich zkoušení, defektoskopie, vibrací, navíjení, vyvažování. usazení apod.
Pavel Kalenda
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 12.04.2024, 09:29 »

Ochranu před účinky blesku je potřeba řešit standartními prostředky - zemněním a ochranou proti blesku.

určitě, jen mě mate jedna věc - standardně se blesk dostane do rozvodu "horem" když to tak blbě řeknu a tam jsou na tuto možnost nachystané ochrany. když ale přepětí pujde "zdola" od vody ve vrtu tak má otevřenou cestu do domu, svodičům a ochranám se vyhne, nebo to je jinak?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Otakar Dosbaba
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 12.04.2024, 11:30 »

Napovím: Je třeba mít neustále na paměti, že přepěťová ochrana chrání tím, že propojí v daném okamžiku vše v nejbližším okolí připojené na přibližně stejný potenciál. Kabel k čerpadlu je tedy z hlediska vedení bleskového proudu směrem od studny přívodním kabelem a tak by měl být rovněž   i u výstupu měniče (v objektu) opatřen svodiči.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #7 kdy: 12.04.2024, 13:18 »

určitě, jen mě mate jedna věc - standardně se blesk dostane do rozvodu "horem"
Už jsem se s tím několikrát setkal, za mne bych doporučil k zavěšení čerpadla do vrtu použit nerez lanko spojené s uzemněním objektu. A samozřejmě přepěťové ochrany co nejblíže zařízení, třeba DEHNshield.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #8 kdy: 12.04.2024, 14:06 »

...  co se samotného měniče týká, mám tu zkušenost že mi jiný měnič 3x400V odešel i jen kvůli kolísání napětí v síti (vesnice, kde občas spadne vedení),      což jsem nakonec řešil reklamací a předřazením UPS.  
Nooo...


...je potom nějaká cesta, jak byste doporučili chránit měnič před přepětím z blesku, který by např někde v okolí sjel do země? (jsme na samotě, bál bych se, že si vrt hluboký 30m stáhne napětí přes rozmáčené louky kolem k sobě..)

Naopak, zejména jestli je 30m vrt částečně pažený, pak je to nejlepší uzemnění široko daleko. Takže nebude problém v tom, že by na vás z vrtu vyskočil blesk posbíraný po loukách, nebo přepětí, ale že uzemnění elektrovodné soustavy domu spojené s uzemněním hromosvodu nebude tak dokonalé jako uzemnění čerpadla ve vrtu. Tudíž v případě úderu blesku do domu, nebo do přívodu domu poteče do vrtu část bleskového proudu a na přívodu k čerpadlu se vytvoří nemalý úbytek napětí. Tudíž by na každém konci kabelu k vrtu měla být přepěťová ochrana, jedna na patě domu bude chránit dům a měnič a druhá u vrtu samotné čerpadlo. A on zemnicí pásek přiložený do výkopu kabelu a správně spojený také pomůže výrazně snížit riziko rozdílového napětí

tak asi tedy budu potpávat 3x400V  Úsměv  čerpadla používají taky právě s frekvenčními měniči, takže potom by ta varianta měniče, který má výstup 3x230V pro čerpadlo s napájením 3x230V asi dávala smysl, možná to tak prodejce myslel. výkonově to tedy bude stejné, že? .  
.
Ne smysl by dávala varianta měniče s výstupem 3x230V ale napájeného 1x230V. To znamená jednofázově napájený měnič, který je proti trojfázově napájenému měniči výrazně levnější. A jeho oprava je také levnější stejně jako jeho filtr, vstupní tlumivka a přepěťová ochrana.
Ovšem nevýhoda jednofázově napájeného měniče jev tom, že když se vám porouchá trojfázově napájený měnič a čerpadlo přežije, můžete čerpat při napájení čerpadla pro 3x400V při jeho přímém přepojení na síť, kdežto u jednofázově napájeného měniče a čerpadla na 3x230V bez měniče čerpat nebudete vůbec.

Výkonově na čerpadle to bude stejné, ale z hlediska napájení měniče nikoliv. Trojfázově napájený měnič 1,5kW si z každé fáze vezme přes 500W, kdežto jednofázově napájený si vezme z jediné fáze přes 1500W. Z hlediska rozfázování spotřebičů v domě může být výhodnější jeden nebo druhý typ měniče





Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Milan Hudec
*
Online Online



« Odpověď #9 kdy: 12.04.2024, 18:45 »

Čerpadlo ve vrtu pokud možno v TT, když si člověk změří hodnotu proudu v PE jeho přívodu je překvapen, jak supluje PEN distribuce, obzvlášť v případech, kdy je stavení "na konci světa" a bez svého super zemnění.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Online Online



« Odpověď #10 kdy: 13.04.2024, 08:08 »

Čerpadlo ve vrtu pokud možno v TT, když si člověk změří hodnotu proudu v PE jeho přívodu je překvapen, jak supluje PEN distribuce, obzvlášť v případech, kdy je stavení "na konci světa" a bez svého super zemnění.

Ještě bych rozvinul myšlenku:
Je pro RT zkousnutelná sitiace, kdy bude do PE vodiče zařazen odpor např.5 Ohmů, tj. jakýsi přechod do TT s využitím uzemnění v původní TN.
Samozřejmě chránič 30mA a odpor řádné Watáže.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 13.04.2024, 09:58 »

Z hlediska funkce jako ochrana před NDN by to pro mě mohlo být přijatelné, použitelné.
Ovšem moc mi v tomu nesedí označení sítě jako TT
A hodně by se muselo přemýšlet o zapojení ochrany před přepětím
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Milan Hudec
*
Online Online



« Odpověď #12 kdy: 13.04.2024, 11:11 »

Z hlediska funkce jako ochrana před NDN by to pro mě mohlo být přijatelné, použitelné.
Ovšem moc mi v tomu nesedí označení sítě jako TT
A hodně by se muselo přemýšlet o zapojení ochrany před přepětím
Vycházím z toho, že v TN se připojuje PE přímo s cílem co nejmenšího odporu, ale zde toto pravidlo poruším a zem z TN pouze využiji, proto TT, správné označení je na kavárenskou debatu, obávám se bez jednoznačného výsledku.
S výběrem svodiče to bude horší.
Zkus nějakou myšlenku......
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 15.04.2024, 09:02 »

Je kábel za meničom (do čerpadle) tienený? Neskomplikuje to Milanovu snahu o vradenie odporu do PE vodiča?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Milan Hudec
*
Online Online



« Odpověď #14 kdy: 15.04.2024, 09:36 »

Je kábel za meničom (do čerpadle) tienený? Neskomplikuje to Milanovu snahu o vradenie odporu do PE vodiča?
Člověk holt musí zapřemýšlet, kterou stranu a k čemu stínění pospojí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Kalenda
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 15.04.2024, 18:36 »

Je kábel za meničom (do čerpadle) tienený? Neskomplikuje to Milanovu snahu o vradenie odporu do PE vodiča?

vedu k tomu jen CYKY J 5x2,5... je to 27 metrů, na stínění už je hluboko do kapsy Úsměv
zvažoval jsem dodatečně přizemnit na kolík v zemi vedle zhlaví, ale jak tak čtu, tak by to asi vedle 30m vrtu stejnak vliv nemělo Úsměv plánuji ale nerez lanka na čerpadle + pospojit na HUP domu + možná ten zemnicí pásek přiložený do výkopu a necht si s tím elektrikář vyhraje
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Kalenda
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 15.04.2024, 18:37 »

a zapomněl jsem, ještě na ovládání hladinových sond 3x1,5mm, vše v kopoflex
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #17 kdy: 15.04.2024, 19:35 »

Zemnič do výkopu je určitě fajn nápad. Pokud se týká kabelu k sondám, tak by měl být také na svém svodiči přepětí. Umístil bych svodiče asi hned u vstupu do objektu. Svodiče se musí připojit k zemniči. Pokud by šlo o síť TT, tak by dávalo smysl právě i zřízení samostatného zemniče pro tento účel.

Vycházím z toho, že v TN se připojuje PE přímo s cílem co nejmenšího odporu, ale zde toto pravidlo poruším a zem z TN pouze využiji, proto TT, správné označení je na kavárenskou debatu, obávám se bez jednoznačného výsledku.
S výběrem svodiče to bude horší.
Zkus nějakou myšlenku......

Sice to není otázka na mě, ale pokud mohu tak bych se pokusil. Osobně mi vychází průchozí pouze označení PE, doplněné dodatečným značením upozorňujícím na samostatný zemnič pro TT síť.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Jaký rozběhový kondenzátor použít k motoru tisíckrát jinak ...
 Kam připojit pátý vodič třífázového motoru, ke kterému doposud vedly pouze čtyři
 Jak rozběhnout 5,5kW motor?
 Jak zapojit správně 3fázový motor?
 Jak zapojit motor cirkulárky?
 Jak zapojit asynchronní motor 37kw?
 Prečo pri prepnutí motora z Y do trojuholníka vyhodí poistky ?
 Jak velkým rozběhovým kondenzátorem osadit 3-fázový asynchronní motor?
 Lze zapojit motor 3x220 jako 3x380?
 Jak zapojit 3f motor na štípačku dřeva?
 Jaký typ odrušovacích kondenzátorů zvolit k elektromotoru?
 Čím chránit motor čerpadla?
 Proč mi proudový chránič vyhazuje motor?
 Jaký je rozdíl mezi jištěním elektromotorů pojistkami a motorovými jističi?
 Ako zapojit 3KW 3fazovy motor cez rozbehovy kondenzator?
 Jaky motor zvolit pro male otacky,vykonny a tichy chod?
 Jak zapojit třífázový motor na jednu fázi ?
 Jak "opravit" vytopený elektromotor?
 Poradite mi s rozbehovym kondenzatorom?
 Jak vyměnit černou porcelánovou vidlici za čtyřkolík u cirkulárky?
 Jaký je výkon 3f motoru v zapojeni do Y?
 Které fáze se přepínají, pokud chci změnit směr otáčení 3f motoru?
 Jak velký potřebuji motor pro vybuzení 22kW motoru pro start kogenerace?
 Jak poznám spálený motor na cirkulárce?
 Je tento motor na spouštění Y D ?
 Jak zapojit motor aby se po výpadku energie sám opět nerozběhl?
 Jak spouštět motor hvězda/trojúhelník včetně reversace?
 Při jakém zapojení, má motor vyšší výkon a nižší spotřebu el.energie?
 Kedy zapojit motor do D a kedy do Y?
 Lze zapojit motor Siemens 100L IM B3 přes rozběhový kondenzátor?
 Jak mohu zapojit motor z aut. pračky tatramat pro účel pohonu?
 Jak zmenit smer otaceni motoru v rozbrusovacce Narex?
 Jak zapojit elektromotor jako generátor proudu?
 Co znamená na svorkovnici motoru označení Z1, C, U1, Z2 a U2?
 Jak zapojit motor 2,2kW 230V (220V)?
 Co se stane pokud si spletu u motoru modrý vodič s fázovým?
 Ako zapojit motor na frekvencny menic?
 Jak zapojit 1fazovy motor z pracky na 230V ?
 Jak zapojit 3 fázový motor na 1fázi?
 Mohu elektromotor se štítkem D-mot 220/380V zapojit do trojúhelníku?
 Jak zapojit motor s třemi vývody z cívek?
 Co jsem udělal špatně v zapojení 3f motoru na 1 fázi, že má malý výkon a hřeje?
 Jak změřím spálený 3 fázový motor pokud tam natekla voda?
 Jak změnit otáčky 1fáz asynchr. motoru...450w, 1360ot.?
 Jak zapojím motor cirkulárky dle níže uvedených údajů?
 Aké dynamo či alternátor použiť na malú vodnú elektráreň?
 Jak změnit chod motoru na pohonu branky?
 Lze regulovat otáčky motoru s rozběhovým kondenzátorem?
 Poradíte mi s výběrem vhodného motoru k cirkulárce?
 Jakou velikost rozběhového kondenzátoru zvolit pro třífázový motor?
 Jak spínat každou hodinu motor na 5 minut pro cirkulaci teplé vody?
 Je možné nějak regulovat otáček u hrnčířského kruhu pedálem šicího stroje?
 Jak nejšetrněji zapojit asynchronní elektromotor AP112M-4?
 Jak poznám polaritu u motorového kondenzátoru
 Jak poznat vadný rozběhový kondenzátor?
 Ako pripojím motor konštruovaný na 3x230V do Y na 400 V ?
 Ako zapojit motor retazoveho kladkostroja?
 Jak mám zapojit třífázový motor do hvězdy a taktéž zásuvku k němu?
 Jak se projeví prohození vývodů vinutí v 3f motoru ?
 Jak zapojit motor navijáku Gude?
 Aký je výkon elektromotora zapojeného do trojuholníka?
 Rozeběhnu motor 5,5kW přes přepínač hvězda - trojúhelník?
 Ktorý typ motora sa roztočí niekedy doprava a niekedy doľava?
 Proč vedou z tohoto motoru 3 vodiče?
 Jaký typ 3f motoru je vhodný pro zapojení hvězda trojúhleník?
 Jak zapojit tento motor na 230V?
 Zná někdo tento motor - jaké má parametry?
 Je možné zapojení třífázového motoru na jednu fázi?
 Jak zvýšit výkon elektromotoru?
 Co vše prozrazují štítkové hodnoty proudů?
 Pomůže mi někdo se schématem zapojení ovl. motoru?
 Proč mi nefunguje reverzace jednofázového motoru?
 Jak spočítat převody u cirkulárky?
 Jaké je vnitřní zapojení cívek takových elmotorů do trojúhelníku?
 Co může být za problém při přepnutí 7,5kW motoru hvězda trojúhelník?
 Je možné provozovat třífázový motor na jedné fázi v zapojení do hvězdy?
 Podle kterých parametrů vybrat motor čerpadla?
 Jaké je správné zapojení 1 fázového motoru na 2 fáze?
 Lze rozběhový kondenzátor použít jako kompenzační?
 Lze zapojit motor F160M04 na cirkulárku?
 Jak upravit rozběh motoru štípačky?
 Jak změním pravotočivé otáčení na levotočivé u motoru z flexy?
 Jak zapojit kondenzátor, motor a novou přívodní šňůru stolní brusky?
 Jak zapojit 1 fázový motor MEZ 3APC71-4SC ?
  Co se stane, když poběží motor pouze na hvězdu a nepřepnu ho do D?
 Preco sa netoci motor na pohone acer life?
 Môže zhorieť nezaťažený elektromotor aj pri správnom zapojení?
 Můžete zkontrolovat toto zapojení 3f motoru na 1f?
 Kolko vyvodov ma 3-fazovy asynchronny motor?
 Kolko stoji previnutie kalovej ponorky?
 Proč motor čerpadla hučí a netočí se?
 Jak správně spustit elektromotor 4kW?
 Jak zapojit třífázový motor stolní brusky na 230V?
 Jak rozběhnout asynchroní generátor s benzínovým motorem?
 Může vadný rozběhový kondenzátor ovlivnit výkon ponorného čerpadla?
 Jak zapojit motor QSBF 80/2-4-R 3T?
 Jak zapojit 1f motor CJaB52D?
 Jak vybrat a zapojit frekvenční měnič? Chci pomoci elektrikáři!
 Jak zapojit reverzační spínač štípačky na dřevo?
 Jak zapojit 3f vibrační motor pouze na tri faze bez zlenozluteho vodice?
 Jak zapojit časové relé pro reverzaci elektromotoru?
 Proč se motor pohonu brány, točí na jednu stranu, na druhou se roztočit nechce?
 Jak zapojit motor z původních třech na jednu fázi?
 Mohu změnit napájecí napětí napětí elektromotoru zvýšit o 100%?
 Je bezpečné spouštět cirkulárku motorovým spouštěčem?
 Proč zahradní sekačka při standardních otáčkách nemá sílu sekat?
 Proč klesají otáčky motoru při přepnutí z Y do D?
 Jak zapojit rozběhový kondenzátor bez označení kontaktů?
 Lze napájet třífázový motor z jednofázové centrály a pak frekvenční měnič?
 Utáhne elektrocentrála 2kW malý motor 70W?
 Lze motor 230V pohánět autobaterií?
 Jak zapojit motor jednofázový motor ze skartovačky?
 Jak zapojit asynchronní motor jako generátor ?
 Jaká je logika sledu fází při zapojení motoru?
 Jak zapojím motor se 4 vývody?
 Jak zapojit malý asynchronní motor na jednu fázi po 100.556.?
 Je možné toto zapojení dvouotáčkového motoru?
 Ako zapojit 3-fazovy motor na 1-fazu aby nemal male otacky a nedymil?
 Jak správně zapojit motor AF 422/1A?
 Ako zapojiť 3-fáz.motor s brzdou a 2 výkonmi?
 Proč se netočí 1f motor s rozběhovým kondenzátorem?
 Jak zapojit jednofázový elektromotor s rozběhovým vinutím?
 Jak zapojit dvouotáčkový elektromotor (pro mě) se záhadným štítkem?
 Jak zapojit atypický motor z vrat?
 Proč je na elektromotoru 6 vodičů s fázemi?
 Je možné prevádzkovať 3faz. asyn. motoru 460V na 480V?
 Jde do asynchronního motoru, který točený druhým stejným motorem zapojit proud?
 Jak rozbíhat asynchronní motor, připojený k elektrocentrále?
 Jak se obecně uvažuje o principu rozběhu motoru?
 Je problém když je softstartér předimenzovaný ?
 Jak ovládat dva motory (dva směry otáčení) jedním tlačítkem?
 Bude fungovat kombinace motoru 3F motoru a 1F VF menice?
 Je možná úprava 3f motoru na Y/D?
 Jakou náhradu zvolit za motor MEZ Mohelnice 1.5KW, 1425 ot?
 Nemáte prosím někdo tušení kolik kW má tento sousedíkův motor?
 1000x dokola Jak zapojit tento motor?
 Lze použít motor D spínat rozběhem Y/D?
 Je přidáním kondenzátoru možné provozovat dvourychlostní 3f brusku?
 Jak zapojit 3fázový asynchronní motor na 230V jednofázově?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.049 sekund, 23 dotazů.