Autor Téma: Jaké je správné uzemnění přepěťových ochran FVE ?  (Přečteno 1635 krát)
Nastas
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 03.04.2024, 19:42 »

FVE 7,5kW. Konstrukce je spojena s hromosvodem, DC přepěťová ochrana je na střeše také spojena s hromosvodem. Druhá DC přepěťová ochrana je u hybridního měniče a zemnící vodič je připojen na zemnící svorkovnici a dále je položenv kabelkanálu společně se silovými vodiči do rozvaděče HDR (cca 8m) projde rozvaděčem a u země je v krabici připojen na uzemňovací svorku. Revizní technik rozporuje  
1) první DC přepěťová ochrana má být uzeměna samostatným vedením k zemnícímu bodu max 0,5 m nad zemí.
2) Druhá DC přepěťová ochrana má být vedena samostatně a minimálně 0,5m od ostatních kabelů a v žádném případě nesmí procházet HDR.
Zhotovitel s tímto názorem nesouhlasí a slibuje dodání revize od jiného technika.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 04.04.2024, 13:05 »

Revízny rechnik má pravdu.

Niečo viac o revízii FV a ochrane FV pred bleskom a prepätím sa dozviete aj v prednáškach tu:
https://www.sez-kes.sk/na-stiahnutie/konferencie-a-seminare/53-konferencia
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #2 kdy: 04.04.2024, 13:43 »

Pokud je FVE součástí jímací soustavy, je třeba počítat s tím, že poměrně velká část bleskového proudu (možná skoro celý) poteče po stringách do objektu ke střídači.

Představa, že na svodiči bleskových proudů na střeše dojde k přesvědčení bleskového proudu, aby místo na střídač připojený na distribuční zem po stringách tekl spořádaně po zelenožlutém paralelním vodiči nebo jímací soustavou i přesto, že budou mít vyšší impedanci, je z hlediska fyzikálních zákonů více než optimistická.

Pokud je to připojeno, je třeba od stringů dodržet stejnou dostatečnou vzdálenost, jako by se dodržovala od jakéhokoliv jiného vnitřního svodu jímací soustavy. O tom, že tato cesta musí být odolná průchodu bleskového proudu nelze vést ani diskusi.

Toto řešení s největší pravděpodobnos tí neochrání ni panely, ani dům.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
slower
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 04.04.2024, 19:08 »

Napada mě dotaz na správně připojení spd na straně přívodu, muže být spd připojena hřebenem?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.051 sekund, 22 dotazů.