Jak řešit s ČEZem, když je napětí na horní hranici 10% tolerance?
Petr Cafourek:
Moderátor - Opakované téma! Což takhle číst pravidla diskusí?
V zásuvce naměřím běžně 245-251V
Problém to nebyl do doby, kdy si několik sousedů pořídilo větší FVE, takže během slunečného dne napětí vyleze přes 253V. Při tom napětí se odpojí moje FVE, napětí o pár desetin voltu klesne, následně se znova připojí a tak to jde celý den.
Reklamoval jsem u ČEZ distribuce. Nainstalovali měřič napětí, ale následně reklamaci zamítli jako neoprávněnou.
Pokud to správně chápu: Tolerance napětí je 230V +-10% a měří se průměr za 10 minut a alespoň 95% náměrů musí být v toleranci. Při tomto způsobu vyhodnocení ale mnou popsaná situace bude stále v limitu, protože jakmile dojde k překročení 253V, tak se FVE střídače odpojí, takže i když dojde ke krátkému překročení 10% tolerance, tak 10 minutový průměr se do tolerance vejde.
A i kdyby 10ti minutový průměr byl mimo toleranci - muselo by se to dít poměrně často, aby to na uznání reklamace stačilo.
Nemá tedy asi smysl reklamovat kvalitu napětí znovu.
Jak donutit ČEZ, aby tuto situaci řešil?
Ve smlouvě o připojení mám uvedenou hodnotu výkonu, kterou mohu do sítě dodávat, ale fakticky mi to teď není umožněno...
Václav Třetí:
Stačilo by snížit výstupní napětí DT přepojením odboček na primární straně. Do toho se distributorovi nechce, obává se nižšího výtupního napětí v okamžiku, kdy FVE nepracují. Je to taková přetlačovaná mezi DT a FVE. Zásadní problém spočívá v disproporci mezi odběrem a dodávkou, obvykle v době, kdy FVE dodávají nejvíce, je spotřeba nízká.
Petr Cafourek:
(poklona) . Mě jde hlavně o to, jakým způsobem distributora přesvědčit, aby to řešil.
Jsem nejdále od trafa a napětí neklesá pod 240V ani v zimě, kdy FVE nevyrábí a jedou tepelná čerpadla.
Václav Třetí:
Citace: Petr Cafourek 01.04.2024, 08:29
Jsem nejdále od trafa a napětí neklesá pod 240V ani v zimě, kdy FVE nevyrábí a jedou tepelná čerpadla.
Bylo by dobré zjistit jaké napětí je v objektech blízkých DT. Také by bylo užitečné se poptat majitelů dalších FVE, zda nemají obdobný problém. Pak by bylo možné podat stížnost na výši napětí kolektivně.
Jiří_Hrubý:
Ano, kolektivní stížnost je jediné řešení. Ovšem pokud možno chtělo by to mít podložené vlastním průběhovým měřením, protože dle tvrzení tazatele napětí v síti nepřekračuje horní limit.
Pak se začne řešit problém s kvalitou dodávek a začne se pátrat po zdrojích zpětných vlivů.
Jsou lokality, kde tento problém je. Příčinou však není DTS, ale připojené střídače FVE, které se přetlačují se sítí a posléze i mezi sebou a tak zvyšují napětí v síti.
Dokonce existují extrémy, kde majitelé FVE mají baterkárnu a prodávají v noci na spotech a napětí na hraně horního limitu se objevuje i časně ráno.
Řešitelné to je, ovšem vyžaduje to koordinaci všech panýlkářů na větvi. Obnáší to seřízení střídačů.
Kdo je poctivý, má výstup střídače nastavený hluboko pod maximem, ale kdo chce co nejvíc prodat, má to našponovaný na 250V a pak se odstavují okolní FVE. Nejste tedy jediný, kdo má takový problém.
A je taky docela zajímavý projít se po lokalitě s FVE a sledovat jak výrazé jsou rozdíly v Uf.
Některá citlivější TČ to dokonce vyhodnotí jako chybu nesymetrie napájení. To jsou případy, kdy přes wattrouter 2 fáze nabíjí baterku a boiler a zbytek se prodává, nebo se jedná o 1f FVE.
Když to shrnu, nadáváním a stížnostmi distributorovi se toho moc nevyřeší, protože distributor je povinen umožnit připojení FVE, pokud to parametry sítě aspoň trochu umožňují a co to udělá se sítí, nad tím už nemá kontrolu.
Není to jednoduchá situace, vím o případu, kdy kvůli způsobování přepětí v lokalitě (ale to už bylo 255 a víc) byla odpojena FVE, do doby, než majitel zjednal nápravu právě seřízením výstupu střídače.