Jaký systém fotovoltaiky použít pro ohřev vody v bojleru?
Jiří Melichar:
Po dlouhém zkoumání se již rozhoduji pouze mezi 2 systémy:
a) 5× panel Trina Vertex 510 Wp, prac. 43,2 V (= 216 V), měnič AZ Water Inverter - max. 3600 W.
b) 5× panel Canadian Solar 545 Wp, prac. 41,5 V (= 207,5 V), inverter Antik GW MK48 - max. 3000 W.
Obojí by pak bylo zdrojem pro bojler Dražice, 2200 W.
Elektřinou nejsem úplně políben, proto prosím o názor, který systém je z vašeho pohledu lepší. Nějakými výzkumy jsem došel k tomu, že u fotovoltaiky musí člověk řešit nejen watty, ale i volty. Pokud bude napětí nižší, pak bude i výkon nižší, takže bojler bude napájen (např.) 1700 W, což mu nijak neuškodí, ale bude ohřev trvat déle.
Ještě uvažuji, zda sestavu nerozšířit o jeden panel. Ve variantě "A" by to pak bylo 259 V a 3060 W, jen nevím, jestli bych nakonec bojleru neuškodil, jestli má měnič nějakou ochranu, aby do něj nepustil přepětí. Ve variantě "B" už to asi nepůjde, protože bych panelem navíc překročil watty (měnič je na 3000 W, ale 6 panelů by dalo 3270 W). Druhá varianta se mi zase líbí více kvůli "uživatelskému prostředí" měniče, který má displej a aplikaci na mobil.
Petr Chalupa_:
Ta vaše dedukce s minimálním napětím je správná. Minimálně s tím druhým měničem, vyloženě píšou v návodu, že je dobré se alespoň přiblížit na DC straně k 230V, jinak to na výstupu do bojleru bude výkonově omezeno. Maximální přípustné napětí na DC straně mají oba zmiňované měniče 400V, takže přidání dalšího panelu by mělo být v pořádku. S rezervou by tak bylo možné třeba dosáhnout na maximální výkon 2200W i na jaře a na podzim, kdy je slunce nízko a pravděpodobně nebudete mít pro toto období optimální sklon panelů.
V té druhé části uvažujete špatně. Když použijete patronu 2200W, pak měnič bude zpracovávat nejvýše 2200W + vlastní spotřeba (účinnost měniče) a to i za předpokladu, že na střeše budete mít panely o větším maximálním celkovém výkonu. Ten výkon z panelů prostě neodejde.
Nyní poptejte nějakou seriozní firmu. Možná budete překvapen, že vám vyřídí i dotaci, která vám to skoro celé finančně pokryje. Po té firmě požadujte, že si objednáte na závěr vlastního revizního technika. Pokud k tomu budou mít námitky, tak od nich hned utíkejte pryč. Je to jediná možnost, jak se bránit lajdákům, kteří to častokrát montují. Jinak ještě tu kolovala brožura požárně-bezpečnostního řešení, kde jsou základní postupy, jak to správně udělat, aby vám neshořela střecha. Tento dokument doporučuji si vytisknout, být u toho až to budou montovat a jestli se vám tam podle brožury nebude něco zdát, tak jim to ihned rozporovat.
Jiří Melichar:
Z uvedeného tedy chápu, že zde mám možnost zůstat u původní varianty, tj.:
a) 5× panel Trina Vertex 510 Wp, prac. 43,2 V (= 216 V), měnič AZ Water Inverter - max. 3600 W.
b) 5× panel Canadian Solar 545 Wp, prac. 41,5 V (= 207,5 V), inverter Antik GW MK48 - max. 3000 W.
a nebo celý systém rozšířím o jeden panel a získám:
a) 259 V (6× panel Trina Vertex 510 Wp, prac. 43,2 V).
b) 249 V (6× panel Canadian Solar 545 Wp, prac. 41,5 V).
Co se napětí týče, tak by tedy asi bylo lepší mít o panel víc a u wattů se nemusím bát horní hranice měniče, i když bude tato překročena tím, co vyprodukují v součtu panely, tak se řeší "pouze" odběr, který je v mém případě 2200 Wattů, což je bojler (plus něco pro měnič samotný).
Ještě je zde otázkou zima, kdy panely dokáží údajně vyprodukovat až o 1/3 více, jestli by se nějak zásadně nezvýšilo napětí a neohrozilo bojler - pochopil jsem, že v uvedených měničích žádná přepěťová ochrana není, ta by se tedy asi musela ještě dořešit zvlášť.
Firmy na instalaci jsem již hledal, skutečně nabízí i možnost vyřízení dotace a vše zařídí, vč. vlastní revize. Líbí se mi Vaše myšlenka dodání vlastního revizního technika, min. když se o něm u té firmy zmíním, tak se ukáže, jak jsou solidní a za svojí prací si stojí.
Co se měničů týče, je z pohledu kohokoliv zde nějaký zásadní důvod proč pořídit ten či onen? U toho prvního (AZ) je uvedeno, že je vymyšlen a vyráběn v CZ (což ale samozřejmě nemusí být záruka kvality), u toho druhého je hodně textů slovensky, o výrobě nikde nic, jen má zase lepší ovládání (displej + aplikace).
Na závěr - ona brožura k instalaci je zde někde k vidění? Určitě nechci nic zanedbat...
Jiří_Hrubý:
Citace: Jiří Melichar 30.03.2024, 19:33
Ještě uvažuji, zda sestavu nerozšířit o jeden panel. Ve variantě "A" by to pak bylo 259 V a 3060 W, jen nevím, jestli bych nakonec bojleru neuškodil, jestli má měnič nějakou ochranu, aby do něj nepustil přepětí. Ve variantě "B" už to asi nepůjde, protože bych panelem navíc překročil watty (měnič je na 3000 W, ale 6 panelů by dalo 3270 W).
Tady si nejsem úplně jistý správností úvahy, protože řadíte-li panely sériově, zvyšujete napětí, ale ne výkon, tedy v reáu sice budete mít 259V na vstupu střídače, ale pořád jen 500W.
Nebo mi něco uniká?
Jiří_Hrubý:
Jo, dlouhý vedení a nemožnost editace, blbnu :(