Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  VEŘEJNÁ ZÓNA
| |-+  Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik
| | |-+  Jak zmenšit ochranné pásmo vedení vn?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jak zmenšit ochranné pásmo vedení vn?  (Přečteno 5740 krát)
Jan Šlezingr
*
Offline Offline



« kdy: 25.03.2024, 19:17 »


Mám pozemek v blízkosti  vedení vn 22kV, které je postavené už kdysi dávno a jeho ochranné pásmo je 10. Toto ochranné pásmo končí na hranici mého pozemku v místě, kde chci umístit stavbu (přístřešek na auto). Stavba tedy nezasahuje do ochranného pásma vn.

ALE

Dle sdělení projektanta vyžadují hasiči (vyhl. 23/2008) mezi ochranným pásmem vn a stavbou prostor 2 m na zásah (to dává logiku). Problém je, že tím se mi stavba pitomě posune do pozemku.

KDYBY

Ochranné pásmo vn bylo podle současných norem, bylo by 7 metrů, dva metry by si přidali hasiči a tím by věc byla vyřešená, moje stavba by byla umístěná tam, kam potřebuju.

Jak docílit změny ochranného pásma vedení vn 22kV? Vedení je samozřejmě prakticky nové, po obnově. Proč norma rozlišuje u starých a nových vedení jiné ochranné pásmo? (dává to technicky smysl?)?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Kantner
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 26.03.2024, 07:47 »

jo kdyby...
předpokládám, že máte v katastru u pozemku zapsané věcné břemeno. Takže zkuste zahájit jednání  o změně věcného břemene s majitelem vedení, aby odpovídalo současným normativním požadavkům (7m).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 26.03.2024, 20:11 »



Jak docílit změny ochranného pásma vedení vn 22kV? Vedení je samozřejmě prakticky nové, po obnově. Proč norma rozlišuje u starých a nových vedení jiné ochranné pásmo? (dává to technicky smysl?)?

V tomto případě by mohla zafungovat žádost o vyjímku/změnu ochranného pásma. Býval na to formulář pro stavbu v ochranném pásmu, teď je to o jednání se správcm sítě.
Parametry sítě i pásma se rozlišují podle data výstavby a pak se rozlišuje oprava, rkonstrukce, přeložka, přizolace, protože administrativn ě vytvořit novou liniovou stavbu, je boj, je logickou volbou oprava původní sítě, čímž nevzniká síť nová, ale opravená původní linka.
Řešil bych to tedy žádostí o snížení pásma na  7 metrů v místě stavby. Stejně se jedná jen o formalitu pro schválení projektu a hasiči by v případě průseru stejně nebyli ohroženi.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kvita Ladislav
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 27.03.2024, 08:15 »

jo kdyby...
předpokládám, že máte v katastru u pozemku zapsané věcné břemeno. Takže zkuste zahájit jednání  o změně věcného břemene s majitelem vedení, aby odpovídalo současným normativním požadavkům (7m).

Ochranné pásmo a věcné břemeno jsou dva zcela odlišné a na sobě nezávislé pojmy.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Emanuel Kocián
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 27.03.2024, 16:21 »

Tzv. "výjimka z OP" je souhlas provozovatele daného zařízení (=vedení) s činností v ochranném pásmu.
Tímto úkonem se tedy na rozsahu ochranného pásma nic nemění, ochranné pásmo trvá dál v rozsahu dle zákona.
Takže to ty požárníky neuspokojí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Emanuel Kocián
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 27.03.2024, 16:50 »

Ochranné pásmo vzniká dnem nabytí právní moci rozhodnutí o povolení záměru podle stavebního zákona, a pokud není takové povolení vyžadováno, potom dnem uvedení zařízení elektrizační soustavy do provozu.

Co se týče OP u starých (avšak již tzv. vyměněných) vedení, tak zde je právní výklad nejednoznačný.
Dle legislativy vzniká OP el. vedení vydáním územního rozhodnutí k němu. Takže právně vzato do důsledků, i kdyby to vedení vyměnili ("výměna vedení" je proces, pro který nepotřebujete vůbec žádné povolení od stavebního úřadu) za zcela nové vedení zrovna včera, tj. bylo čerstvě zánovní, pořád platí šířka OP platná v době vydání územního rozhodnutí na prapůvodní vedení, což může být klidně rok 1971 nebo prostě něco před rokem 1994. Pak má takové vedení pořád původní šíři ochranného pásma, byť je nové, jelikož je právně z roku 1971.

Může nastat situace, kdy může provozovatel vedení při projednávání stavby výměny vedení (např. bude u části vedení měnit trasu - tj. kvůli tomu musí s tím jít na stavební úřad) účelově před úřady líbivě tvrdit, že výměnou vedení za nové se jeho OP zúží pro celý rozsah stavby, např. z oněch 10 m na aktuálních 7 m. To je klidně možné, ale pak to musí být doložitelné a někde na papíru. Pak je možné prohlásit, že platí 7 m OP.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vlado Konrád
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 27.03.2024, 17:30 »

Ako písali kolegovia, výnimka z OP nič nerieši, vaša stavba je aj tak mimo OP. Problém sú hasiči.  Je ho možné znížiť na 4 a dokonca aj na 1m ale to sa vám garáž riadne predraží a bude to trvať od projektu, odsúhlasenie a realizáciu pár rokov. Zaplatíte to, ako vyvolávateľ investície vy
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Šlezingr
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 28.03.2024, 00:22 »

Tak mám přes portál vyjádření od ČEZ. Zjednodušeně: Kolaudováno v roce 1976 s ochranným pásmem 10 m, a to je navždy!

Paradoxní je, že v sousedství je podobná stavba na hranici ochrannného pásma, leč postavená jen na "Ohlášení",  takže bez hasičů - a druhá podobná postavená zcela bez všech formalit, postavená přímo POD tímto vedením.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Kde najdu vzdálenosti pro ochranné pásmo nn?
 Jaká jsou ochranná pásma pro stavbu rodinného domu u distribuční trafostanice?
 Existují výjimky ze zák. 458/2000 Sb. pro ochranná pásma podzemního vedení?
 Jak jednoduše zjistit, co vše je v OP hromosvodu ?
 Kde najdu ochranné vzdálenosti sloupu vvn?
 Je televize v bezpečí, když je anténa v ochranném úhlu hromosvodu?
 Existuje ochranné pásmo u FVE?
 Má vonkajšie vedenie nn nejaké ochranné pásmo?
 Jaké je ochranné pásmo kabelového vedení s napětím 35kV po obou stranách od krajních kabelů?
 Jaké je ochranné pásmo venkovního vedení bez izolace s napětím do 35kV od krajního vodiče vedení na
 Co musí být vzato v úvahu, použijeme-li pro stanovení ochranných prostorů metodu ochranného úhlu?
 Zopakujete si ochrany v elektrických sítích s Františkem Kosmákem?
 Aká vzdialenosť ale musí byť medzi rozvádzačmi keď sú v dodbe oproti sebe?
 Lze umístit hliníkovou skákací trampolinu, výška 3m, v blízkosti vedeni 110kV?
 Ochranné prostory ... Daniel Anděl z ILPC 2020
 Je správný návrh valivé koule u RD?
 Aký je minimálny priestor pre údržbu pred rozvádzačom stroja?
 Jaká norma stanovuje ochranné pásmo vedení postavené před rokem 1995?
 Je venkovní kohoutek vedle hromosvodu problém?
 Ako sú zabezpečené vn vodiče nad jazerom Draždiak?
 Co vy na elektrický ohradník a tyto nezodpovězené otázky?
 Poradíte mi prosím prodejce, nebo výrobce izolačních materiálu pro vysoké napětí?
 Nemáte někdo mapu všech vedení vvn a vn v ČR?
 O jaky typ elektrickeho vedeni se jedna na prilozenem obrazku (kolik ma kV)?
 Jaké jsou termíny revidování rozvodů vysokého napětí a transformátorů?
 Poradíte mi prosím literaturu pro Výpočet a nastavení ochran VN?
 Proč se "posunují" fáze na drátech vysokého napětí?
 Proč je vedení vvn taženo trojsvazkem?
 Proc je narust kapacity u kabeloveho vedeni vn pouze do urcite hodnoty?
 Jaká je minimální vzdálenost kabelu vn v zemi od domu (stavby)?
 Jak správně postupovat při návrhu vn kabelu?
 Proč jsou v tomto případě 4 vodiče na vn?
 Je možné vn IT 22kV jen ve výšce 1,5m?
 Nejde hrůza z těchto netradičných stožiarov vvn?
 Co se děje v síti vn ?
 Chcete některé plné záznamy přednášek ze semináře vn?
 Škodí nám vedení vn nad pozemkem?
 Pracujete na zařízeních nad 1000V opravdu bezpečně?
 Ako su istené vn a vvn siete ?
 Instalace nad 1kV a normativní odkazy
 Instalace nad 1kV a požadavky normy
 Instalace nad 1kV a základní požadavky
 Instalace nad 1kV a elektrické požadavky
 Proč má vedení vn sudý počet lan?
 Instalace nad 1kV a mechanické požadavky
 Instalace nad 1kV a minimální vzdálenost živých částí
 Požární bezpečnost v instalacích nad 1kV
 Znáte "twistované" provedení nadzemního vedení 35kV?
 20. mezinárodní seminář Vysoké napětí 8.-9. 11. 2018 opět v Malenovicích
 Nenašel by někdo ve svém archivu dokumentaci zdroji EPV 460?
 Několik slov o zařízeních vysokého napětí
 Proč se při výpočtech u obvodů vn zanedbává kapacita?
 Jaká je cena za rezervovaný příkon při odběru z vn?
 Věříte tomu, že ani obrněný transportér nesloží stožár vvn k zemi?
 Čestné uznání pro Siemens za rozvaděč 8DJH Compact
 Musí se vždy provádět u jednosloupové trafostanice 22/0,4kV kruhové uzemnění?
 Jakým podmínkám musí vyhovovat spínače v případě, že kontakty hlavního obvodu vn nejsou viditelné?
 Jaký průřez vodiče je možné použít na uzemnění sekundárních obvodů přístrojových transformátorů?
 Je nutné při ochraně před přímým úderem blesku u zařízení vn vybavit ocelovou konstrukci samostatným
 Uzemňovací soustavy vysokého napětí a nízkého napětí musí být odděleny, jestliže není splněna žádná
 Nájde niekto vo svojom archíve schému vnútorného zapojenia vn vypínača?
 Věřili byste tomu, že stožáry vn nemusí být bezpečné?
 Proč dochází k opalování izolace na vn kabelu?
 Jaké mohou být náklady na zaizolování kabelů do 35kV?
 Jak změřit spotřebu nebo proud na 22kV?
 Zapouzdřená rozvodna Blansko 2001
 Jak se řeší atypická situace stavby v ochr. pásmu vn 22kV?
 Nastartuji auto, když mi na něj spadne vedení vn?
 Poradí mi někdo prosím výrobce či prodejce vn spínacího zařízení?
 Jaké je obvyklé zatížení distribučního vedení 22kV?
 Proč jsou na sloupech vysokého napětí někde 3 a někde 4 vodiče?
 Příručka (nejen) pro zkoušky elektrotechniků pracujících na elektrických zařízeních nad 1000V
 Která platná norma specifikuje požadavky na rozvodny do 1kV?
 Kde zjistit bližší informace k nejkratší vzdálenosti vodičů vn od země?
 Je nutné při práci v rozvodnách vn-ZVN připojovat pracovní stroj na uzemnění?
 Nemáte někdo bližší informace ke kauzám Maděra s.r.o. a stožárům vn?
 Je vhodné pro RD koupit pozemek s trafem ČEZu?
 ABB: Ability Asset Health Center
 DEHNcheck: Selfie tyč s kamerou pro kontroly na vysokém napětí
 Jak se při mezifázovém zkratu na vn sloupu dostane fáze do země?
 Jaké jsou podmínky dozoru nad vypnutém vn kabelu?
 Jak správně provést napěťovou zkoušku kabelu vn s konektory?
 Cvičení LEZEC 2018 řešilo záchranu lidských životů i ochranu infrastruktury státu
 Doporučíte firmu na změření elektromagnetického záření na pozemku?
 Jak u vedení vn do 35kV poznám je izolované?
 Podle jaké normy navrhovat obvody vysokého napětí ve strojním zařízení?
 Ako sa hľadá porucha na zemnom vedení vn?
 K čemu sloužil přídavný pár vodičů na vedení vn?
 Je bezpečný několikadenní pochod pod vedením 400kV?
 Četli jsme Koronavirový speciál ELEKTROKONTAKT VN 2021
 Aka je bezpecna vzialenost od krajneho vodica vzdusneho vedenia 110kV?
 E-kniha z archívu: Stavba a rekonstrukce venkovních vedení vysokého napětí
 Je možné použít vzdálené jištění transformátoru vn/nn?
 Dáte svůj tip na rozvaděč s odpojovačem 25kV do 1250A?
 Podľa akých predpisov sa vykonávajú skúšky vn ochrán?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.068 sekund, 23 dotazů.