Kdy je z RE do RB vhodné zvažovat použití kabelu AYKY místo CYKY?
David Podštácký:
Zajímalo jak to vlastně je co se týče přípustnosti ze stran distributora a nějaké všeobecné praxe.
Použiji konkrétní případ - provádím rekonstrukci elektroinstala ce v malé bytové jednotce - jedná se o větší chatu rozdělenou na mnoho bytů. Původní elektroinstala ce je cca. z dvacátých let, takže zralá na výměnu. Vzhledem k minimální plánované spotřebě je počítáno s přívodem z elektroměrovéh o rozvaděče do bytového kabelem CYKY 5x6. Vzdálenost je cca 50m, uložení v cihlové stěně.
Jen ze zajímavosti jsem koukal, jak by to cenově vycházelo, kdyby se místo CYKYny použil k tomuto účelu kabel AYKY 5x16. Závěr je takový, že by to vycházelo podstatně levěji a dle tabulek, při stejném způsobu uložení, by kabel AYKY dokonce snesl větší proudové zatížení.
Jak se k tomu staví v dnešní době distributor? Tomu je, předpokládám jedno co je v měřené části elektroinstalc e, je-li k tomu vystavena revize. A jak se k tomu stavíte vy? Je hliník v takovém průřezu stále strašákem a je lepší zůstat u mědi?
Lukáš Rotrekl:
Distributora kabel mezi ER a bytovým rozvaděčem vůbec zajímat nebude.
Bude levnější kabel, ale bude levnější i práce s ním? Průměr cca 15 X 21mm se nezdá jako podstatný rozdíl, ale v realitě je to dost znát.
Neutratíte to co ušetříte na kabelu na jeho ukončení? Běžné přístroje pro domovní instalaci v hojné míře neumožňují připojování CU vodičů.
Co mě překvapilo, že ta AYKY 5x 16 bude docela slušně obchodovatelná .
Milan Hudec:
Oprav se (dance)
František Šohajda:
Pokud neumíte sprostě nadávat při zapojování, tak po zapojování AYKY 16mm to určitě budete umět! (dance)
Lukáš Rotrekl:
Citace: Milan Hudec 12.03.2024, 08:08
Oprav se (dance)
Oups...
Citace: Lukáš Rotrekl 12.03.2024, 07:57
Běžné přístroje pro domovní instalaci v hojné míře neumožňují připojování CU vodičů.
Samozřejmě správně mělo být "AL vodičů"
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana