Jak měřit proud pomocí proudových transformátorů v případě oddělených vodičů?
Jiří_Hrubý:
Rog. cívky jsou řešením spíše dočasným, nebo kde není zbytí. Promotané na vodičích tak blízko u sebe se zhoršuje přesnost a komplikuje to i údržbu Rnn.
Jednoduché řešení jsou MTP pod multivert a již zmíněný součťák. V zoufalství nejvyšším ještě dist. sloupky pod multiverty a přes ně dlouhá Rog. cívka.
Rozmahel Vladimír:
Asi je to o protřebnosti místa. Nešlo by zkusit něco na tenhle způsob?
https://b2b.artelektro.cz/products/eti-nh3-gg-315a-400v-met-004113853-nozova-pojistkova-vlozka-met-velikost-nh3-charakteristi
Jan Kelbich:
Docela by mě zajímalo, co se tedy dělá s těmi nevyužitými vstupy součtového transformátoru a proč nesmí zůstat nezapojené.
A taky, zda je tam vůbec potřeba ten součtový transformátor. Nestačí spojit sekundární vinutí paralelně ?
Navigace
[0] Index zpráv
[*] Předchozí strana