Jak měřit proud pomocí proudových transformátorů v případě oddělených vodičů?
Jiří Blažej:
Je potřeba měřit celkový proud, tekoucí vodiči ze čtyř pojistkových odpojovačů. Kabely jsou 4x150 a není možné dát jednotlivé fázové vodiče k sobě do jedné měřicí cívky.
Zdeněk Mazač:
Pomocí Rogowského cívky
Miloslav Stehno:
Na každou fázi dejte průvlekáč a pak tyto 4 sečtěte "součťákem", např. pro fázi L1:
- každý vodič osadíte průvlekáčem 200/1 A
- proudy sečtete součťákem 1+1+1+1/1 A
Martin Kurka:
Součťákem je míněn součtový transformátor proudu. Dělají se pro proudová trafa (proudové měniče) x/5A i na převody x/1A a pro součet dvou až pěti proudových transformátorů do jednoho.
Upozornění pro realizaci: nelze mít jeden vstup neosazený tak, že zůstane otevřený. A pozor na bezpečnost, výstupy proudových transformátorů musí být pořád uzavřené "na krátko".
Vřele doporučuji každý proudový transformátor vyvést na řadovou svorkovnici s možností proklemování vývodu transformátoru, jinak budete při opravě jediného transformátoru nebo jeho přívodu nebo kabelovéhu vývodu nuceni vypnout úplně všechny vývody.
Z těchto důvodů je Rogovského cívka daleko lepší, ale zde prakticky nejde použít.
Je možná též odčítací měřicí metoda, na úseku sběrnice, do kterého jsou napojeny vstupy odpojovačů.
Jedno proudové trafo dá před úsek odboček k odpojovačům a druhé se zapojí antisériově za úsek odboček (otočené trafo nebo jen otočené vývody). Výsledný proud je vektorový součet (resp. odečet) odpovídající hledanému součtu proudu ke všem k úseku připojeným odpojovačům.
Jde v podstatě o Kirchhoffův zákon o součtu proudů v uzlu jen přetransformov aný třeba na x/5A.
V dnešní digitální době je též možný digitální součet součet změřených veličin (někdy dokonce i vektorový součet) z více dílčích elektroměrů či převodníků.
Pak získáte jak dílčí hodnoty (třeba kW) z jednotlivých vývodů, tak jejich okamžité souhrny.
Na tomto principu pracují i běžně dostupné nepřímé elektroměry pro dva třífázové vývody ( Carlo Galvazzi EM27172D-MV53X-2SN nebo EM27172D-MV53X-OSX) - lze je i zapojit i pro šest jednofázových vývodů. Elektroměry podobných typů jdou navzájem mezi sebou a na nadřízené PC propojit datovou sběrnicí a digitální součty dělat v software nadřízeného PC jak pro okamžité hodnoty (V, A, kW), tak pro akumulované (kWh)
Pokud hledáte jen součtový proud a výkon ve fázích pak budou pro vás využitelné i tři tyto jednofázově zapojené elektroměry. Jen budou-li vám stačit součty kW a kWh udělané součtem údajů z jejich displejů - sečtením tří jednofázových elektroměrů.
V souhrnu doufám, že se bavíme jen o podružném měření, u fakturace by byla situace horší, všechny součtové metody přesnost měření zhoršují zejména v úhlech a muselo by se měřit jiným, "klasickým" způsobem před rozbočením odpojovačů.
M S:
Ak mate miesto, trochu posunte ten 4x50 CYKY poistkovy odpojovac doprava a do vzniknuteho miesta strcte toto alebo iny merak s Rogowskeho cievkou.
https://shop.smart-maic.com/shop/product/d103-2000-energy-monitor-25
Existuju aj Rogowskeho cievky s vyrazne vacsou dlzkou, no pre zachovanie presnosti by mali byt vodice v detekcnom poli cievky vycentrovane a daleko od dalsich vodicov a Vasa situacia je od tohto daleko.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana