Lze připojit vodiče 25mm2 do el-měr. rozvaděče na max. průřez vodiče 16mm2?
David Hruda:
Citace: Tomas Spacil 10.03.2024, 13:24
Dokreslim situaci, kdy už mám vše vykopané nachsytané, rozvaděč zazděný (DCK)...
Hlavně dokreslete situaci v tom, jaký In má rozvaděč (tuším 40A) a vámi předpokládanýc h 63A.
To už nějakou konfekcí nebo výměnou svorky nevyřešíte.
Tomas Spacil:
Krom max. pripojneho vodice je rozvadec zcela v poradku, In 63A i dalsi pozadavky na HDO a FVE jsou OK.
František Šohajda:
Citace: Milan Hudec 10.03.2024, 14:02
Těžko seženete horší můstek nežli je ten co tam výrobci dávají (dance)
Osobně dávám HLaK, bezpecnost instalace založenou na jedné dírce se čtyřkou přítlačným šroubkem odmítám.
A viděls jsi Milane takový můstek "vyhořelý"? Já zatím NE! Myslím klasiku na jeden šroub!
A to jsem jich viděl i ve stíženém prostředí. Asi to nebude "šmejd"? (poklona)
Milan Hudec:
Citace: František Šohajda 11.03.2024, 09:10
A viděls jsi Milane takový můstek "vyhořelý"? Já zatím NE! Myslím klasiku na jeden šroub!
A to jsem jich viděl i ve stíženém prostředí. Asi to nebude "šmejd"? (poklona)
Právě, že ano.
Desítku a šestnáctku to moc nedrží, to bys musel ten šroubek snad ukroutit, ale při pořádném zabrání zas praskne onen můstek....
Vzhledem k tomu, že to je nejdůležitější spoj celé instalace..... ..
Václav Třetí:
Ze svorek HLaK se dá sestavit vše, co je třeba, není důvod to neudělat. Cena je s ohledem na kvalitu přiměřená a případné škody mohou být mnohonásobně větší.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana