Lze připojit vodiče 25mm2 do el-měr. rozvaděče na max. průřez vodiče 16mm2?
Jan Franěk:
Citace: Milan Hudec 11.03.2024, 11:00
Právě, že ano.
Desítku a šestnáctku to moc nedrží, to bys musel ten šroubek snad ukroutit, ale při pořádném zabrání zas praskne onen můstek....
Vzhledem k tomu, že to je nejdůležitější spoj celé instalace..... ..
Naprostý souhlas, dělám to podobně a jsem mnohem klidnější. Taky jsem už pár podobných vyhřátých/vyhořelých svorkovnic potkal (drinks) O0 (poklona) (norm)
Jiří Schwarz:
S prasklým nebo jinak poškozeným můstkem jsem se ještě nesetkal, s upáleným vodičem několikrát ano.
Nejhorší u "jednošroubovéh o" spoje je nasr...nej montér, co to dotáhne takzvaně "na krev"
Tomas Spacil:
Dle technicke podky DCK (diky za tip Z. Hejčl) mam vymenit svorku (zasah zneplatneni stitku) za OTL, nebo RSA, poslat fotku a vystavi mi novy stitek.
Dle vasich zkusenosti pouziju HLaK pripadne OTL a zda se, ze by to mohlo projit bez problemu.
Diky!
Navigace
[0] Index zpráv
[*] Předchozí strana